    <description>&lt;P&gt;Brennergerät: Vitodens 200 # 7159008227776108-WB2; Trotz Austausch des LGM 29 im Januar 2015 durch Fachbetrieb, danach weitere Störungen. Techniker war die Woche da und hat Inspektion gemacht und alles überprüft, Elektroden wurden getauscht, Abgasmessung einschl. Spannungsmessung an Elektroden. Alles ok! - Er sagte, dass wenn das nicht hilft wäre ein weiterer Austausch des LGM 29 unausweichlich. Half nicht, weitere Störung "F: E".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Viessmann Niederlassung Karlsruhe von heute, wird der LGM 29 aber nicht mehr geliefert, man solle ein neues Brennergerät anschaffen! - Geht´s noch!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann die Platine überprüfen bzw. reparieren? Sonstige Tipps erbeten. Danke!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:19:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Executioner</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-31T12:19:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200, Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71267#M17690</link>
      <description>&lt;P&gt;Brennergerät: Vitodens 200 # 7159008227776108-WB2; Trotz Austausch des LGM 29 im Januar 2015 durch Fachbetrieb, danach weitere Störungen. Techniker war die Woche da und hat Inspektion gemacht und alles überprüft, Elektroden wurden getauscht, Abgasmessung einschl. Spannungsmessung an Elektroden. Alles ok! - Er sagte, dass wenn das nicht hilft wäre ein weiterer Austausch des LGM 29 unausweichlich. Half nicht, weitere Störung "F: E".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Viessmann Niederlassung Karlsruhe von heute, wird der LGM 29 aber nicht mehr geliefert, man solle ein neues Brennergerät anschaffen! - Geht´s noch!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann die Platine überprüfen bzw. reparieren? Sonstige Tipps erbeten. Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:19:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71267#M17690</guid>
      <dc:creator>Executioner</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-31T12:19:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200, Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71276#M17691</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst es mal hier versuchen: &lt;A href="http://www.snoda.de/heizungsregler-reparieren/sonstige/lgm-feuerungsautomat-defekt-reparieren.html" target="_blank"&gt;http://www.snoda.de/heizungsregler-reparieren/sonstige/lgm-feuerungsautomat-defekt-reparieren.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:59:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71276#M17691</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-31T12:59:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200, Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71280#M17692</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Bei FE kann auch der Zündtrafo defekt sein.&lt;BR /&gt;Dieser kann auch die LGM zerstören.&lt;BR /&gt;Ich hätte bei Tausch der LGM auch den Umbausatz auf 230 Volt eingebaut um sowas zu vermeiden.&lt;BR /&gt;Zündbaustein, Zündelektroden, Ionisationselektrode und Leitungsbaum "X13" auf Beschädigungen prüfen. Einstellung der Elektroden prüfen. Abgassystem auf Dichtheit prüfen. Anschließend Entstörtaste (1) einmal drücken. Erscheint weiterhin bei Brennerstart immer diese Fehlermeldung, Brennersteuergerät LGM 29 tauschen.</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:03:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71280#M17692</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-31T14:03:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200, Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71282#M17693</link>
      <description>Kundendienst: Umbau auf 230 Volt ist zusammen mit dem Austausch der LGM erfolgt. Alles wurde überprüft. Abgassystem, Abstand Zündelektroden auf 8 mm zur Matrix eingestellt. Also bleibt nur die LGM 29 nochmals zu tauschen. Was für ein Schrott!</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:32:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71282#M17693</guid>
      <dc:creator>Executioner</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-31T15:32:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200, Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71290#M17694</link>
      <description>Ah Umbau ist erfolgt ok.&lt;BR /&gt;Bei FE bleibt nur ein Austausch der LGM.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 18:17:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Feuerungsautomat/m-p/71290#M17694</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>