    <description>Guten Tag, bei uns taucht seit Tagen regelmäßig der Fehler E15 auf. Er lässt sich quittieren, kommt aber dann nach drei Tagen, morgens wieder (nehme an wenn die Anlage nach dem Nachtabsenkingsmodus wieder in den Vollbetrieb startet). Danke</description>
    <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 07:41:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>XF2018</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-27T07:41:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95430#M17454</link>
      <description>Guten Tag, bei uns taucht seit Tagen regelmäßig der Fehler E15 auf. Er lässt sich quittieren, kommt aber dann nach drei Tagen, morgens wieder (nehme an wenn die Anlage nach dem Nachtabsenkingsmodus wieder in den Vollbetrieb startet). Danke</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 07:41:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95430#M17454</guid>
      <dc:creator>XF2018</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-27T07:41:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95434#M17455</link>
      <description>Hast du mal die Gerätenummer vom Kessel?</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 09:10:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95434#M17455</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-27T09:10:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95437#M17456</link>
      <description>7148445203617101 Danke</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 09:43:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95437#M17456</guid>
      <dc:creator>XF2018</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-27T09:43:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95473#M17457</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Du meinst bestimmt den Fehler 1:5.&lt;BR /&gt;Flammensignal nicht vorhanden,&lt;BR /&gt;Es sollte folgendes geprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Elektrischen Anschlussprüfen,&lt;BR /&gt;Ionisationsstrom messen&lt;BR /&gt;Gasdruck prüfen,&lt;BR /&gt;Gaskombiregler prüfen, Zündung,Zündbaustein prüfen, Zündelektroden prüfen, Kondenswasserablauf prüfen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 13:13:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95473#M17457</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-27T13:13:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95489#M17458</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier die Fehleranalyse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Störungsursache&lt;BR /&gt;Flammensignal nach Abschaltung noch vorhanden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stör LED&lt;BR /&gt;Ein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maßnahme&lt;BR /&gt;Gaskombiregler prüfen, Elektrodenblock prüfen, Leiterplatte Brennersteuer-gerät LGM29 tauschen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verhalten der Anlage&lt;BR /&gt;Brennersteuergerät auf Störung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Dec 2018 23:02:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95489#M17458</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-27T23:02:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95506#M17459</link>
      <description>Danke schonmal. Wir haben allerdings die Comfortcontroll und die zeigt Fehler 15.</description>
      <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 09:00:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95506#M17459</guid>
      <dc:creator>XF2018</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-28T09:00:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95553#M17460</link>
      <description>Die Meldungen deuten aber auf die gleiche Ursache unabhängig von der Bedieneinheit. Um die beschriebenen Prüfungen durchführen zu können wendest du dich bitte an deinen Fachbetrieb. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 14:51:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/95553#M17460</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-28T14:51:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - wiederkehrender Fehler E 15</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/207000#M64928</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich weiß, der Beitrag ist schon 3 Jahre alt, aber wir haben exakt das gleiche Problem. Vitodens 300 von 2002 und seit einigen Tagen immer nachts den Fehlercode 1:5 bzw. 15.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich hätte interessiert, wie das Problem von "XF2018" gelöst wurde. Natürlich werde ich mich an einen Fachbetrieb wenden, aber manchmal hilft es ja auch, wenn man Erkenntnisse eines scheinbar ähnlichen Problems hat....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 09:21:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-wiederkehrender-Fehler-E-15/m-p/207000#M64928</guid>
      <dc:creator>Dipsie</dc:creator>