    <description>Hallo Affenmann,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, ist eine Beratung auf diesem Wege schwierig. Sicher kann dir der ein oder andere etwas empfehlen. Die abschließende Entscheidung sollte aber unbedingt in Kooperation mit einem Heizungsfachbetrieb getroffen werden. Dieser kann alle Eventualitäten berücksichtigen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wir haben ein Video, in dem beschrieben ist, wie die Auswahl des geeigneten Heizsystems abläuft: &lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=1oYRiK5e3Dc" target="_blank"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=1oYRiK5e3Dc&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Über unser Produktprogramm kannst du dich selbstverständlich auf unserer Homepage informieren: &lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Sollten dann noch Fragen offen sein, werden wir diese im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne beantworten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 10 Oct 2016 09:12:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareHansi</dc:creator>
    <dc:date>2016-10-10T09:12:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39640#M17427</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Heizung schaltet sich immer öfter in folgenden Störmodus:&amp;nbsp;Blitz:0:2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazu leuchtet noch die Leuchte mit dem Blitzsymbol rot und die Warmwasseraufbereitungsleuchte rot.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem ich dann ein paar mal auf Blitztatste drücke, geht es wieder?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet das?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 11:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39640#M17427</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T11:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39641#M17428</link>
      <description>&lt;P&gt;"S" 0:2 bedeutet nur, daß das Brennersteuergerät auf Störung&amp;nbsp; steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu 90% besteht in dem Fall Wartungsmangel (wann wurde das Gerät zuletzt gründlich vom Fachmann gewartet?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei den letzten 10 % handelt es sich um Gerätefehler wie z.b. sterbenden Gaskombiregler oder sterbendes Brennersteuergerät&amp;nbsp; oder klebende Gemischklappe usw......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Jedem Fall brauchst du einen Fachmann......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:18:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39641#M17428</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:18:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39643#M17429</link>
      <description>Hallo Hausdoc,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die letzte Wartung unsererseits war letzten Winter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was meinst du mit "sterbend"</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:32:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39643#M17429</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:32:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39644#M17430</link>
      <description>Habe gerade die alten Unterlagen gesichtet, Wartung war regelmäßig.&lt;BR /&gt;Danke für deine schnelle Antwort &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:41:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39644#M17430</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:41:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39645#M17431</link>
      <description>Es sieht wohl so aus, als ob sich das LGM 29 Brennersteuergerät langsam verabschiedet.......</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:50:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39645#M17431</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:50:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39646#M17432</link>
      <description>Ohhh, und was heißt das?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:52:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39646#M17432</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:52:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39647#M17433</link>
      <description>Ohh und was heißt das?</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 12:52:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39647#M17433</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T12:52:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39648#M17434</link>
      <description>Wie genannt Fachmann rufen.&lt;BR /&gt;Es macht Sinn vorab die Fehlermeldung (0:2) sowie die Herstellnummer telefonisch durchzugeben.&lt;BR /&gt;Aus diese Weise sparst du dir eine überflüssige Anfahrt.</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 13:05:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39648#M17434</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T13:05:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39649#M17435</link>
      <description>Ok, alles klar, vielen Dank</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 13:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39649#M17435</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T13:07:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39656#M17436</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/13672"&gt;@Affenmann&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Die Störung 0:2 bedeutet Übertemperatur der Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Demzufolge würde ich hier den Anlagedruck und die Pumpen prüfen.&lt;BR /&gt;Zum Druck gehört das man das Ausdehnungsgefäß auf Vordruck prüft.&lt;BR /&gt;Am obersten Punkt am Kessel ist ein Entlüftet eingebaut dort mal schauen ob Luft vorhanden ist.&lt;BR /&gt;0:2 hat nichts mit LGM oder Gaskombiregler zu tun.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2016 17:39:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39656#M17436</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-02T17:39:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39664#M17437</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Kenn mich leider nicht so aus, ich versuche mal ein Bild hier rein zu bekommen...</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 05:48:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39664#M17437</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T05:48:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39665#M17438</link>
      <description>Wo genau befindet sich die Entlüftung hier:&lt;BR /&gt;[URL=&lt;A href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8704a8-1475474158.jpg][IMG]http://www.bilder-upload.eu/thumb/8704a8-1475474158.jpg[/IMG][/URL" target="_blank"&gt;http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8704a8-1475474158.jpg][IMG]http://www.bilder-upload.eu/thumb/8704a8-1475474158.jpg[/IMG][/URL&lt;/A&gt;]</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 05:50:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39665#M17438</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T05:50:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39666#M17439</link>
      <description>Da das obere Bild nicht funktioniert:&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0113brftkzi356.jpg" target="_blank"&gt;http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0113brftkzi356.jpg&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 05:54:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39666#M17439</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T05:54:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39670#M17440</link>
      <description>Ja im Bild ist der Manometer zu sehen und recht von dem ist der Entlüftetopf. Dort mal an der schwarzen kappe drehen ob diese offen ist.&lt;BR /&gt;Am Vitodens müsste auch einer sein.&lt;BR /&gt;Könntest du mal noch die ersten 7 stellen der Herstellernummer Posten?&lt;BR /&gt;Bei 0:2 gehören die Pumpen auch geprüft.&lt;BR /&gt;Wann hast du das innere des Kessels mal reinigen lassen?</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:24:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39670#M17440</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T06:24:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39675#M17441</link>
      <description>Also aus dem Entlüfer am vitodens kam nen Haufen Luft raus aus dem anderen gar nicht. Das am vitodens kann ich aber nicht geöffnet lassen, da kommt Wasser raus, das andere war offen.&lt;BR /&gt;Die Nummer lautet: 7404588100868108&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben das Haus vor 2 Jahren gekauft, fast 1 Jahr renoviert und wohnen nun seit 1 Jahr drin.&lt;BR /&gt;Wir haben an der Heizung alles neu machen lassen ausser dem Brennwertgerät.&lt;BR /&gt;Haben nämlich zusätzlich einen Wassertaschenofen einbauen lassen.&lt;BR /&gt;Das auf dem Bild ist der neue Behälter den wir haben einbauen lassen, der alte steht daneben. Ach ich lade nochmal ein Bild hoch &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:16:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39675#M17441</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T07:16:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39678#M17442</link>
      <description>&lt;A href="http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0114brpviftw0q.jpg" target="_blank"&gt;http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0114brpviftw0q.jpg&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:22:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39678#M17442</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T07:22:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39684#M17443</link>
      <description>Ja dann war Luft drin. Die Kappe kannst du dann wieder schließen. Evtl nochmal morgen öffnen und entlüften.&lt;BR /&gt;Das mit dem Bild ist immer gut. Sieht gut aus.&lt;BR /&gt;Ich denke wenn die Luft weg ist müsste auch die 0:2 weg bleiben.</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 08:34:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39684#M17443</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T08:34:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39685#M17444</link>
      <description>Ok, super vielen Dank.&lt;BR /&gt;Falls es nochmal Auftritt melde ich mich nochmal!</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2016 08:41:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39685#M17444</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-03T08:41:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39874#M17445</link>
      <description>Hab soeben nochmal entlüftet, kam wieder einiges an Luft raus...&lt;BR /&gt;Teste morgen nochmal!</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 18:44:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/39874#M17445</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-04T18:44:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Blitz:0:2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/40327#M17446</link>
      <description>Bin gerade jeden Tag am entlüften....&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Anderes Thema: da mittlerweile auch die Platine einen leichten Schaden hat( können nicht mehr auf Sommerbetrieb umschalten, haben dann nämlich kein warm Wasser)&lt;BR /&gt;Kann man sich hier auch über neue Brenner beraten lassen?</description>
      <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 12:12:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Blitz-0-2/m-p/40327#M17446</guid>
      <dc:creator>Affenmann</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-09T12:12:04Z</dc:date>