<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 200 7170310" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170310/m-p/73817#M17350</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt nach 1,5h Warteschleife beim technischen Kundendienst keine Zeit mehr , da ich noch genug Notfälle heute habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher kurz hier - die Vitodens hat keinerlei Flammenbildung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventilator läuft, sie zündet, Zündelektroden Abstand auch ok, Gasventil zieht Gas, sicherheitshalber auch schon getauscht = dito ......, Gasdruck ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventilator hört sich auch an wie er soll und der ganze Startvorgang läuft auch ab wie gewohnt....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin jetzt etwas ratlos, da ich das in den letzten 15 Jahren noch nicht gehabt habe !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Björn Elflein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:42:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>TecnicoMallorca</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-02T09:42:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 7170310</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170310/m-p/73817#M17350</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt nach 1,5h Warteschleife beim technischen Kundendienst keine Zeit mehr , da ich noch genug Notfälle heute habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher kurz hier - die Vitodens hat keinerlei Flammenbildung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventilator läuft, sie zündet, Zündelektroden Abstand auch ok, Gasventil zieht Gas, sicherheitshalber auch schon getauscht = dito ......, Gasdruck ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventilator hört sich auch an wie er soll und der ganze Startvorgang läuft auch ab wie gewohnt....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin jetzt etwas ratlos, da ich das in den letzten 15 Jahren noch nicht gehabt habe !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Björn Elflein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:42:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170310/m-p/73817#M17350</guid>
      <dc:creator>TecnicoMallorca</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-02T09:42:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 7170310</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170310/m-p/73848#M17351</link>
      <description>Hallo Björn,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wird die Störmeldung 1:4 angezeigt? Hast du mal Ruhedruck und Fließdruck geprüft? Wie weit fällt dieser ab, wenn der Gasregler öffnet? Ist das typische Zünden an der Elektroden zu hören, sprich springt der Zündfunke über? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Führe mal die Grundeinstellung vom Gaskombiregler durch, indem die Volllastschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht wird. Danach drehst du sie 5 volle Umdrehungen zurück. Danach versuche mal das Gerät in der Volllast zu starten. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 12:57:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-7170310/m-p/73848#M17351</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-02T12:57:54Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
