<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Pumpe Vitodens 200W B2HA19" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73649#M17118</link>
    <description>Danke für Ihre Antwort.&lt;BR /&gt;Habe bereits auf 95%-100% eingestellt.&lt;BR /&gt;Adressen E6-E7&lt;BR /&gt;Ist besser aber reicht trotzdem nicht aus.&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 21:30:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VA</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-28T21:30:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pumpe Vitodens 200W B2HA19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73625#M17116</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ichhätte die folgende Frage,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich an meine Vitodens200-W / B2HA-19&lt;BR /&gt;(CE0085CN0050,&amp;nbsp; 7454858302099101&lt;BR /&gt;Pumpe: VIUPM2 RLE-50 748284800156130100)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine stärkere Pumpe einbauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Hydraulische Ausgleich ist nicht ohne weiteres möglich .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kombination alt und neue)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine stärkere Pumpe einbauen? Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:04:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73625#M17116</guid>
      <dc:creator>VA</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-28T18:04:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe Vitodens 200W B2HA19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73648#M17117</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als erste würde ich in der Codierebene 2 unter „Kessel“/Gruppe 2, Parameter 31 die eingestellte Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe nachsehen. Ich glaube, die Werkseinstellung ist 65 %, also&amp;nbsp; besteht noch eine Reserve nach oben, vielleicht reicht das für ihre Zwecke ohne Umbau schon aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Abend Fied&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 21:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73648#M17117</guid>
      <dc:creator>afied</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-28T21:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe Vitodens 200W B2HA19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73649#M17118</link>
      <description>Danke für Ihre Antwort.&lt;BR /&gt;Habe bereits auf 95%-100% eingestellt.&lt;BR /&gt;Adressen E6-E7&lt;BR /&gt;Ist besser aber reicht trotzdem nicht aus.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 21:30:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73649#M17118</guid>
      <dc:creator>VA</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-28T21:30:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe Vitodens 200W B2HA19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73650#M17119</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier hilft eigentlich nur der Einbau einer thermischen Weiche und einer separaten Pumpe, da sonst der max. Volumenstrom des Gerätes überschritten wird.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Fied</description>
      <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 21:50:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73650#M17119</guid>
      <dc:creator>afied</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-28T21:50:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe Vitodens 200W B2HA19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73659#M17120</link>
      <description>Danke</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 06:02:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Pumpe-Vitodens-200W-B2HA19/m-p/73659#M17120</guid>
      <dc:creator>VA</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-01T06:02:34Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
