<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119210#M16798</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gerade wenn man es absolut nicht braucht, da die Kälte anbricht, passiert es dennoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine Heizung und Warmwasser sind ausgefallen - diese heize ich mit einer Vissmann Vitodens 200.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Als Fehlermeldung wird folgendes angezeigt "4 6:1"&amp;nbsp; -allerdings ist die 4 nicht die Zahl sondern das bekannte Zeichen, welches wie eine 4 aussieht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Handbuch konnte ich nicht herausfinden, was der Fehler bedeutet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eventuell weiss das die Userschaft hier?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hatte bereits 2 Firmen hier, die mir eine neue Heizung verkaufen wollte, anstatt den Fehler zu analysieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin über jeden Tipp dankbar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 21:27:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AvniNeziri</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-23T21:27:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119210#M16798</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gerade wenn man es absolut nicht braucht, da die Kälte anbricht, passiert es dennoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine Heizung und Warmwasser sind ausgefallen - diese heize ich mit einer Vissmann Vitodens 200.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Als Fehlermeldung wird folgendes angezeigt "4 6:1"&amp;nbsp; -allerdings ist die 4 nicht die Zahl sondern das bekannte Zeichen, welches wie eine 4 aussieht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Handbuch konnte ich nicht herausfinden, was der Fehler bedeutet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eventuell weiss das die Userschaft hier?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hatte bereits 2 Firmen hier, die mir eine neue Heizung verkaufen wollte, anstatt den Fehler zu analysieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin über jeden Tipp dankbar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Freundliche Grüsse&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2019 21:27:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119210#M16798</guid>
      <dc:creator>AvniNeziri</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-23T21:27:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119213#M16799</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Um welchen Vitodens handelt es sich denn genau, wb2?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herstellnummer!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was passiert wenn du entstörst?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn es der Wb2 ist was steht auf dem Display alles(10 mögliche Fehler) wenn du den Betriebsartenschalter auf T stellst und den Schalter Raumtemperatur auf - 6 stellst?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es wäre gut wenn du ein Bild einfügen würdest, von der Fehleranzeige.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2019 07:50:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119213#M16799</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-24T07:50:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119309#M16800</link>
      <description>Hallo AvniNeziri,&lt;BR /&gt;wir benötigen bitte mal die Herstellnummer der Anlage. Die Nummer findest du oben auf der Kesseloberseite direkt auf dem Typenschild. Zusätzlich müssen wir wissen, welches Bedienteil an der Reglung verbaut ist. Ist es das mit den ABCD oder den roten und blauen Tasten?&lt;BR /&gt;Die Störung selbst bedeutet, dass es eine Unterbrechung des Wasserdrucksensors gibt. Je nachdem welchen Vitodens du hast, kann es sein, dass dieser Sensor bei dir nicht vorhanden ist. In dem Fall kann er über die Einstellungen an der Regelung auscodiert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 10:50:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119309#M16800</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-25T10:50:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119438#M16801</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann ja nicht so wichtig sein. 🤷‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":männlich:"&gt;♂️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 13:45:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/119438#M16801</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-26T13:45:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/534393#M130544</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nach einem Platinentausch auf eine neuere Platine den gleichen Fehler wie hier beschrieben.&lt;BR /&gt;Wenn ich die Codieradresse 31 von 1 auf 0 stelle, läuft die Therme. Die EInstellung bleibt allerdings nicht erhalten, wenn der Strom einmal weg war.&lt;BR /&gt;Muß ich eventl. auch den Wasserdrucksenor auscodieren ? Falls ja, wie mache ich das ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon einmal besten Dank für die Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Krobi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:41:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Fehlermeldung-4-6-1/m-p/534393#M130544</guid>
      <dc:creator>Krobi</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-02T06:41:51Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
