    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei meiner Anlage Vitodons 300-W wird die Zirklulationspume nicht mehr angesteuert. Pumpe funktioniert und wird direkt an 230V überbrückt betrieben. Im Display der Anzeige wird in der "Information" Angezeigt, dass die Pumpe angesteuert wird. Bei aktiver Anzeige, ist am Steckerausgang keine Klemmenspannug zu messe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine Fehleranalyse:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Steuerung &amp;amp; Pumpe:&amp;nbsp;OK&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Platine oder wie sich das Bauteil auch nennt: Fehlerhaft bzw. Defekt&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kaufdatum: September 2015&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Serien-No: 7510977501082105&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Frage:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kennt jemand diesen Fehler?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welches Bautel muss getauscht werden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es hierzu eine nachfolgende Steuerungseinheit mit mehr Regelungs- und Einstellmöglichkeiten (und auch einen direkten LAN-Anschluß)?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich freue&amp;nbsp;mich über Eure Antwort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gute Zeit&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Christian Spiegel&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2560iCF867E931219BA10/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191104_184728-2048.jpg" title="IMG_20191104_184728-2048.jpg" /&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2561i7F8222AFCEC4BA2E/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191104_184747-2048.jpg" title="IMG_20191104_184747-2048.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 12:25:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-05T12:25:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117060#M16659</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei meiner Anlage Vitodons 300-W wird die Zirklulationspume nicht mehr angesteuert. Pumpe funktioniert und wird direkt an 230V überbrückt betrieben. Im Display der Anzeige wird in der "Information" Angezeigt, dass die Pumpe angesteuert wird. Bei aktiver Anzeige, ist am Steckerausgang keine Klemmenspannug zu messe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine Fehleranalyse:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Steuerung &amp;amp; Pumpe:&amp;nbsp;OK&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Platine oder wie sich das Bauteil auch nennt: Fehlerhaft bzw. Defekt&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kaufdatum: September 2015&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Serien-No: 7510977501082105&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Frage:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kennt jemand diesen Fehler?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welches Bautel muss getauscht werden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es hierzu eine nachfolgende Steuerungseinheit mit mehr Regelungs- und Einstellmöglichkeiten (und auch einen direkten LAN-Anschluß)?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich freue&amp;nbsp;mich über Eure Antwort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gute Zeit&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Christian Spiegel&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2560iCF867E931219BA10/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191104_184728-2048.jpg" title="IMG_20191104_184728-2048.jpg" /&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2561i7F8222AFCEC4BA2E/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191104_184747-2048.jpg" title="IMG_20191104_184747-2048.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 12:25:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117060#M16659</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T12:25:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117091#M16660</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Du brauchst die Interne Erweiterung H1&lt;BR /&gt;Artikelnummer 7494874</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 17:03:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117091#M16660</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T17:03:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117113#M16661</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt;,nicht so voreilig. &lt;BR /&gt;Wo ist die Pumpe aufgeklemmt, am internen Ausgang 28 oder auf der internen Erweiterung (kleine Zusatzplatine ganz rechts)? &lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2019 20:18:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117113#M16661</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-05T20:18:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117135#M16662</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für Eure Beiträge. Ich versuche die Frage von gte1978 zu beantworten. Auf der Zusatzplatine ganz rechts ist sie nicht. Leider habe ich jetzt nicht Leitungsplan auf der Rückseite des Deckels vom Elektronikfach fotografiert. Auf dem Foto habe ich aber die Klemme markiert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Christian&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2570iA059D6620012ED29/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191104_184728-2048 - Kopie.jpg" title="IMG_20191104_184728-2048 - Kopie.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 08:12:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117135#M16662</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T08:12:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117160#M16663</link>
      <description>Dann ist sie am internen Ausgang 28.&lt;BR /&gt;Was passiert wenn im Aktorentest wenn der Ausgang angesteuert wird?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117160#M16663</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T09:31:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117161#M16664</link>
      <description>Was ist auf der kleinen Platine rechts angeschlossen?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:32:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117161#M16664</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T09:32:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117171#M16665</link>
      <description>Ja da war ich zu voreilig. Da ist sie ja gar nicht angeschlossen.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:30:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117171#M16665</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T11:30:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117234#M16666</link>
      <description>Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Aktoren Test war der Tipp. Vielen Dank.&lt;BR /&gt;Bei den ersten mal ansteuern der Pumpe passierte nichts. Dann flackerte ein paar mal die LED der Pumpe für weniger als eine Sekunde. Je öfter ich die Pumpe hintereinander an- und ausschaltete, je länger lief diese. Aber leider nicht dauerhaft.&lt;BR /&gt;Es scheint, wie als wenn das Relais verklebt wäre.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tja, welches Teil muss nun getauscht werden?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 20:01:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117234#M16666</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T20:01:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117239#M16667</link>
      <description>Was für eine Pumpe ist es denn?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 21:01:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117239#M16667</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T21:01:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117248#M16668</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe ist eine Grundfoss und war in dem Viessmann Gesamtpacket mit dabei:&lt;BR /&gt;Grundfos UPS 15-14 B PM&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2574i4DED8A13350EE0EF/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Grundfos-Comfort-UP-15-14-B-PM-Heizungspumpe-1501069759569.jpg" title="Grundfos-Comfort-UP-15-14-B-PM-Heizungspumpe-1501069759569.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 05:35:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117248#M16668</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T05:35:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117250#M16669</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in meiner Antwort oben hatte ich ja versucht das kurzzeitige Einschalten der Pumpe zu beschreiben, wie als wäre das Relais verklebt (damit meine ich die Kontakte). Sowas gibt es, passiert aber eher bei Gleichstrom und seltener bei Wechselstrom.&lt;BR /&gt;Das kann hier aber nicht vorliegen, denn dann würde die Pumpe entweder nie an sein, oder nicht wieder abschalten. Ist ja durch den Aktorentest widerlegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lange Rede: Wie schaltet die Platine? Über ein MOSFET Halbleiter?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Christian&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2576iB7C291CB0F6105E8/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191106_210750-2048.jpg" title="IMG_20191106_210750-2048.jpg" width="255" height="253" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/2577i8B616C867AA3A188/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20191106_210820-2048.jpg" title="IMG_20191106_210820-2048.jpg" width="541" height="258" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 05:56:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117250#M16669</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T05:56:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117257#M16670</link>
      <description>Du kannst auch die kleine Platine rechts Nutzen für die Zirkulationspumpe wenn da nichts weiter angeschlossen ist</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 06:27:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117257#M16670</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T06:27:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117266#M16671</link>
      <description>Hi zusammen und vielen Dank an gte1978 für die sehr schnellen Antworten.&lt;BR /&gt;Ich glaube, dass ich die kleine Platine rechts, noch nicht verbaut habe. Damit ist dann wohl die zu Anfang beschriebene "Interne Erweiterung H1 Artikelnummer 7494874" gemeint. Auf dem Leitungsplan ist diese bereits mit aufgedruckt und mit der Bezeichnung 28 / 21 / 20 beschrieben.&lt;BR /&gt;Dann werde ich mir diese Platine besorgen.&lt;BR /&gt;Vielen Dank und Gruß&lt;BR /&gt;Christian</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 07:18:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117266#M16671</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T07:18:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117271#M16672</link>
      <description>Sind denn die Bilder nicht von dir wo die kleine Platine mit drauf ist? Falls dem so ist kannst du die Platine auf jeden Fall bestellen und auch daran eine Pumpe wie Heizkreispumpe oder Zirkulationspumpe anschließen</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 07:59:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117271#M16672</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T07:59:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117276#M16673</link>
      <description>Stimmt, Du hast recht. Ich habe den Stromlaufplan nicht genau angesehen. Da steht ja groß und breit die "28" mit einem dreipoligen Stecker. Sorry, da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.&lt;BR /&gt;Das klemme ich heute Abend direkt um. Dank Dir für's nachhaken.</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:17:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117276#M16673</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T08:17:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117387#M16674</link>
      <description>Tja, da war ich mich wohl leider zu früh gefreut. Die Klemme auf der kleinen Platine ist auch schon belegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich denn eine weitere seitliche Zusatzplatine überhaupt noch anschließen?</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 19:47:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117387#M16674</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-07T19:47:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117498#M16675</link>
      <description>Hallo, was ist denn auf der kleinen Platine drauf?&lt;BR /&gt;Heizkreispumpe? &lt;BR /&gt;Du könntest mit einer externen Erweiterung Am1 2 zusätzliche Pumpen steuern, wie etwas Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe oder Heizkreispumpe ungemischt. &lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:07:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117498#M16675</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T15:07:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117698#M16676</link>
      <description>Hallo gte1978,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;jetzt weiß ich, dass ich entweder mir eine zusätzliche interne Erweiterung besorgen kann und die versuchen muss irgendwo unterzubringen, oder eben die externe Erweiterung.&lt;BR /&gt;Wenn ich mir eines der beiden Bauteile zulege, kann morgen auf der Hauptplatine das nächste Bauteil ausfallen und ich fange mit der Bastelei von vorne an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Teilenummer hat die Hauptplatine bzw. wo finde ich die abgedruckt auf der Platine?&lt;BR /&gt;Kann man die überhaupt austauschen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Christian</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 09:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117698#M16676</guid>
      <dc:creator>SpiegelMessel</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T09:31:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W   Platine Defekt - Zirkulationspumpe wird nicht mehr angesteuert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117715#M16677</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Wenn die Herstellnummer von deinem Gerät ist, hast du ja einen kombinierten Vitodens mit Solarspeicher, das heißt eine Am1 ist bei dir schon verbaut und sollte noch einen Anschluss frei haben für die Zirkulationspumpe. &lt;BR /&gt;Die Regelung hätte folgende Nummer.&lt;BR /&gt;7857440&lt;BR /&gt;Regelung VBC132-D30.2xx&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 10:33:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Platine-Defekt-Zirkulationspumpe-wird-nicht-mehr/m-p/117715#M16677</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T10:33:24Z</dc:date>