    <description>&lt;P&gt;Sieht nicht so gut aus. FD deutet auf einen Fehler des Feuerungsautomaten hin. Könnten aber auch nur verschlissene Elektroden oder Kontaktschwierigkeiten der Verbindungsleitungen sein. &lt;BR /&gt;Wie lange sind die Elektroden jetzt drin ? &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn der Fehler wie bei dir offenbar nur sporadisch auftritt, kann auch ein defekter Codierstecker dafür verantwortlich sein.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:37:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2020-04-06T12:37:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129162#M15569</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;unsere Vitodens von Juli 2017 bringt immer wieder den gleichen Fehler: Fehler Feuerungsautomat FD&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;17.10.2017, 30.01.2020, 08.02.2020, 01.04.2020&lt;BR /&gt;Wie kann ich dem Fehler näher auf die Spur kommen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Fred&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:35:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129162#M15569</guid>
      <dc:creator>Feltimann</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T11:35:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129164#M15570</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer deiner Therme.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:24:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129164#M15570</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T12:24:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129166#M15571</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;das ist die SN: 7570 7827 0581 0117&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Fred</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:28:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129166#M15571</guid>
      <dc:creator>Feltimann</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T12:28:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129170#M15572</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieht nicht so gut aus. FD deutet auf einen Fehler des Feuerungsautomaten hin. Könnten aber auch nur verschlissene Elektroden oder Kontaktschwierigkeiten der Verbindungsleitungen sein. &lt;BR /&gt;Wie lange sind die Elektroden jetzt drin ? &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn der Fehler wie bei dir offenbar nur sporadisch auftritt, kann auch ein defekter Codierstecker dafür verantwortlich sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:37:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129170#M15572</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T12:37:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129173#M15573</link>
      <description>Die Anlage ist von Juli 2017. Der Fehler trat im Oktober 2017 das erste Mal auf. Somit dürften es nicht die Elektroden sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Fred</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:21:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129173#M15573</guid>
      <dc:creator>Feltimann</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T14:21:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129175#M15574</link>
      <description>Wie immer FD Regelung defekt.</description>
      <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:25:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129175#M15574</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-04-06T17:25:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W, Fehler Feuerungsautomat FD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-Feuerungsautomat-FD/m-p/129176#M15575</link>
      <description>List mal bei Störung in der Codierebene 2 Adresse 38 aus.</description>