    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72317#M15439</link>
    <description>Da kam sicherlich die thermische Sicherung. Entweder wars da wirklich mal zu heiss oder die Sicherung hatte eine Fehlfunktion. Die Sicherung ist aber in solchen Hähnen eine Einbahnstraße. Einmal gekommen, muss der Hahn getauscht werden.</description>
    <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:28:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-13T14:28:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72278#M15436</link>
      <description>&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Hallo liebe Experten,&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.&lt;BR /&gt;Meine Heizung Viessmann Vitodens 200 meldet seit Gestern Abend folgenden Fehler.&lt;BR /&gt;Feuerungsautomat EE&lt;BR /&gt;Ich habe bereits den Brenner auseinandergebaut und diesen komplett gereinigt.&lt;BR /&gt;Die Heizung läuft an aber bekommt keine &lt;A title="In SHKwissen nachschlagen" href="http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1351/Temperatur" target="_blank"&gt;Temperatur&lt;/A&gt; aufgebaut. Info in der Display Kesseltemperatur 28 °C.&lt;BR /&gt;Nach 2-4 Durchläufen geht die Heitzung wieder in den Fehlermodus und zeigt "Feuerungsautomat EE" an.&lt;BR /&gt;Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler oder kann mir einen Tipp geben?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Ich habe hier schon ähnliche Themen durchsucht.&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Folgenden Fragen hätte ich:&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;&amp;nbsp;Wie kann ich den Ruhe- und Anschlussdruck messen?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Sowie die Gasversorgung prüfen?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;und Die Zündung, den Zündbaustein und die Zündelektrode gründlich prüfen?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Die Ionisationselektrode und deren Verbindungsleitung überprüfen (Ionisationsstrom messen)?&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;Die Zündung, den Zündbaustein und die Zündelektrode gründlich prüfen?&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV class="divB"&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Einbei nmoch ein paar Bilder der Anlage.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß und Danke&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;A href="http://www.directupload.net/file/d/4997/kntugrmu_pdf.htm" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Bilder Wartung Brennerkammer Vitodens 200&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 10:38:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72278#M15436</guid>
      <dc:creator>bjoeko</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-13T10:38:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72314#M15437</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehlermeldung EE dürfte an der Ionisierung liegen. Flammensignal bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering. Daher sollten die Elektroden getauscht werden.&amp;nbsp; Eine Messung ist eigentlich unnötig, zumal der Fehler ja nicht immer auftritt. Es wäre aber auch möglich, dass das Signal durch irgendwelche Einflüsse gestört wird, wie z:B. zugesetzter Wärmetauscher, kein Ablaufen des Kondensats und ähnliches.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Dämmplatte am Ende deines Wärmetauschers könnte auch mal eine Erneuerung vertragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Reinigung sollte übrigens eine Abgasprüfung erfolgen.&amp;nbsp; Wenn du kein solches Messgerät hast, lass die Arbeiten besser von Einem ausführen, der weiss, was er da tut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Insbesondere deine Fragen lassen vermuten, dass du in Sachen Heizungstechnik nicht ausgebildet bist. Von daher solltest du besser die Finger von der Gasleitung lassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:09:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72314#M15437</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-13T14:09:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72316#M15438</link>
      <description>Der Heinzungsmonteur war gerade da und hat als Fehler den Gashahn unterhalb der Therme diagnostiziert.&lt;BR /&gt;Dieser ließ kein Gas bis zum Brenner kommen. Vor dem Hahn ist Gas ausgeströmt aber hinter dem Hahn nicht.&lt;BR /&gt;Kann es sein das ein Gashahn (natürlich im geöffneten Zustand) auf einmal selbstständig schliet und danach nicht mehr Funktionsfähig ist?</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:19:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72316#M15438</guid>
      <dc:creator>bjoeko</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-13T14:19:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72317#M15439</link>
      <description>Da kam sicherlich die thermische Sicherung. Entweder wars da wirklich mal zu heiss oder die Sicherung hatte eine Fehlfunktion. Die Sicherung ist aber in solchen Hähnen eine Einbahnstraße. Einmal gekommen, muss der Hahn getauscht werden.</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:28:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72317#M15439</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-13T14:28:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W Feuerungsautomat EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72319#M15440</link>
      <description>Vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Gut zu wissen das es am Gasabsperrhahn eine thermische Sicherung gibt.&lt;BR /&gt;Ich kann mir nicht vorstellen das der Hahn unterhalb der Therme zu heiß geworden ist.&lt;BR /&gt;Naja Ersatzteil ist per Xpress für Morgen bestellt.</description>
      <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:34:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Feuerungsautomat-EE/m-p/72319#M15440</guid>
      <dc:creator>bjoeko</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-13T14:34:38Z</dc:date>