    <title>Thema "Serviceintervall VITODENS 200-W" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Serviceintervall-VITODENS-200-W/m-p/104956#M15397</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN style="font-size: 1.1em;"&gt;VITODENS 200-W im Einsatz und mich würde folgendes interessieren:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Rauchfangkehrerbetrieb will bei mir eine jährliche Wartung durchführen, welche ca. 150€ kostet. Dieser Betrieb versucht jedes Jahr immer ein paar Monate früher zu kommen, um irgendwie das Intervall zu verkürzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;-&amp;gt; Was ist das geringste notwendige Serviceintervall für die o.g. Gasheizung? Ist es tatsächlich jährlich?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Wohnung ist vermietet und diese Kosten muss natürlich ich tragen und ich würde gerne nur das gesetzliche Minimum erfüllen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Gesetz von Österreich sieht es wie folgt aus und ich denke, dass ich die Überprüfung nur alle 2 Jahre machen müsste, oder?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und liebe Grüße aus Österreich!&lt;/P&gt;
&lt;P class="UeberschrArt AlignCenter"&gt;§&amp;nbsp;11&lt;/P&gt;
&lt;P class="UeberschrPara AlignCenter"&gt;Einfache Überprüfung&lt;/P&gt;
&lt;P class="Abs AlignJustify"&gt;(1) Soweit für Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke keine umfassende Überprüfung (§&amp;nbsp;12) durchzuführen ist, sind diese binnen vier Wochen nach der Erstinbetriebnahme und danach wiederkehrend einer einfachen Überprüfung zu unterziehen. Eine wiederkehrende einfache Überprüfung hat zu erfolgen:&lt;/P&gt;
&lt;TABLE class="wi100 noTableBorder leaders"&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR class="invisible"&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W90"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W90"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;1.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;alle drei Jahre: bei Gasfeuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 26 kW;&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;2.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;alle zwei Jahre: bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern mit einer Nennwärmeleistung ab 26 kW, soweit diese mit standardisierten biogenen oder fossilen Brennstoffen betrieben werden;&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;3.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;jährlich:&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern mit einer Nennwärmeleistung ab 26 kW, soweit diese mit nicht standardisierten biogenen Brennstoffen betrieben werden,&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 50 kW und&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Blockheizkraftwerken.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;/TBODY&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:19:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Decred</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-05T12:19:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Serviceintervall VITODENS 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Serviceintervall-VITODENS-200-W/m-p/104956#M15397</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe eine&amp;nbsp;&lt;SPAN style="font-size: 1.1em;"&gt;VITODENS 200-W im Einsatz und mich würde folgendes interessieren:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Rauchfangkehrerbetrieb will bei mir eine jährliche Wartung durchführen, welche ca. 150€ kostet. Dieser Betrieb versucht jedes Jahr immer ein paar Monate früher zu kommen, um irgendwie das Intervall zu verkürzen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;-&amp;gt; Was ist das geringste notwendige Serviceintervall für die o.g. Gasheizung? Ist es tatsächlich jährlich?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Wohnung ist vermietet und diese Kosten muss natürlich ich tragen und ich würde gerne nur das gesetzliche Minimum erfüllen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Gesetz von Österreich sieht es wie folgt aus und ich denke, dass ich die Überprüfung nur alle 2 Jahre machen müsste, oder?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und liebe Grüße aus Österreich!&lt;/P&gt;
&lt;P class="UeberschrArt AlignCenter"&gt;§&amp;nbsp;11&lt;/P&gt;
&lt;P class="UeberschrPara AlignCenter"&gt;Einfache Überprüfung&lt;/P&gt;
&lt;P class="Abs AlignJustify"&gt;(1) Soweit für Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerke keine umfassende Überprüfung (§&amp;nbsp;12) durchzuführen ist, sind diese binnen vier Wochen nach der Erstinbetriebnahme und danach wiederkehrend einer einfachen Überprüfung zu unterziehen. Eine wiederkehrende einfache Überprüfung hat zu erfolgen:&lt;/P&gt;
&lt;TABLE class="wi100 noTableBorder leaders"&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR class="invisible"&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W15"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W22"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W90"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;TD class="W90"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;1.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;alle drei Jahre: bei Gasfeuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 26 kW;&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;2.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;alle zwei Jahre: bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern mit einer Nennwärmeleistung ab 26 kW, soweit diese mit standardisierten biogenen oder fossilen Brennstoffen betrieben werden;&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="2" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;3.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="9" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="ZifferE1"&gt;jährlich:&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 50 kW und Warmwasserbereitern mit einer Nennwärmeleistung ab 26 kW, soweit diese mit nicht standardisierten biogenen Brennstoffen betrieben werden,&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung ab 50 kW und&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD colspan="3" class="AlignRight VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;–&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;TD colspan="8" class="AlignJustify VAlignTop"&gt;
&lt;P class="StrichE2"&gt;bei Blockheizkraftwerken.&lt;/P&gt;
&lt;/TD&gt;
&lt;/TR&gt;
&lt;/TBODY&gt;
&lt;/TABLE&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:19:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Serviceintervall-VITODENS-200-W/m-p/104956#M15397</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T12:19:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Serviceintervall VITODENS 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Serviceintervall-VITODENS-200-W/m-p/104967#M15398</link>
      <description>Siehe meine andere Antwort</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:41:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Serviceintervall-VITODENS-200-W/m-p/104967#M15398</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T13:41:08Z</dc:date>
    </item>