<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37606#M15389</link>
    <description>Hallo !&lt;BR /&gt;Die VR20 Platine wurde herrausgenommen und die Kontakte gereinigt&lt;BR /&gt;keine Veränderung !&lt;BR /&gt;Diese gegebenfalls austauschen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg Ralle</description>
    <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 13:12:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ralle</dc:creator>
    <dc:date>2016-08-08T13:12:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer durchläuft ! Vitodens 200 Baujahr 2002</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37189#M15383</link>
      <description>&lt;P&gt;Pumpe und Standard Bedienteil wurden getauscht !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Änderung , die Anlage kann in Abschaltbetrieb geschaltet werden und die Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft immer weiter !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das die Platine VR20 defekt ist ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke !&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 18:20:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37189#M15383</guid>
      <dc:creator>Ralle</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-22T18:20:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer durchläuft ! Vitodens 200 Baujahr 2002</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37191#M15384</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12164"&gt;@Ralle&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Läuft den die Pumpe auch im Relaistest weiter wenn du sie ansteuerst? Probiere das mal.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Jul 2016 04:16:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37191#M15384</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-23T04:16:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer durchläuft ! Vitodens 200 Baujahr 2002</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37197#M15385</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12164"&gt;@Ralle&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Schalte doch mal den Drehpoti auf T und stelle die Tagtemperatur auf N ob da deine Pumpe aus bleibt. Bei Stellung -1 müsste Sue dann laufen und wieder auf N nicht.</description>
      <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 07:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37197#M15385</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-24T07:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37210#M15386</link>
      <description>Hallo Ralle,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
bitte teste zunächst, wie von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; beschrieben, ob die Pumpe im Relaistest ausgeht, sofern du sie nicht ansteuerst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ebenfalls sollte geprüft werden, ob der Außentemperatursensor in Ordnung ist. Gibt dieser beispielsweise Werte unter 0°C an befindet sich die Anlage im Frostschutzbetrieb und die Pumpe läuft permanent.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 05:33:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37210#M15386</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-25T05:33:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37222#M15387</link>
      <description>Hallo !&lt;BR /&gt;Die Aussentemperatursensor ist in Ordnung !&lt;BR /&gt;Die Relais wurden auch getestet !&lt;BR /&gt;Die Pumpe läuft auch trotz das man auf Abschaltbetrieb geschaltet hat !&lt;BR /&gt;Danke !</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 08:34:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37222#M15387</guid>
      <dc:creator>Ralle</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-25T08:34:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37224#M15388</link>
      <description>Also geht die Pumpe im Relaistest aus?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dann sollte die VR20 ggf. mal rausgenommen und die Kontakte gereinigt werden. Diese Arbeit sollte aber nur durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2016 10:03:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37224#M15388</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-25T10:03:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37606#M15389</link>
      <description>Hallo !&lt;BR /&gt;Die VR20 Platine wurde herrausgenommen und die Kontakte gereinigt&lt;BR /&gt;keine Veränderung !&lt;BR /&gt;Diese gegebenfalls austauschen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg Ralle</description>
      <pubDate>Mon, 08 Aug 2016 13:12:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37606#M15389</guid>
      <dc:creator>Ralle</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-08T13:12:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37624#M15390</link>
      <description>Hallo Ralle,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;erst mal ist zu klären was passiert, wenn du in den Relaistest schaltest. Schaltet dann die Pumpe ab? Du kannst auch mal das Verhalten der Pumpe prüfen wenn du die Codieradresse 12:00 einstellst und den KM-Bus der Pumpe abklemmst.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:35:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37624#M15390</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-09T13:35:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37649#M15391</link>
      <description>Hallo !&lt;BR /&gt;Ich habe den Relaistest gerade nochmals duchgeführt !&lt;BR /&gt;Die Pumpe schaltet nicht ab !!&lt;BR /&gt;Dann habe ich die Codieradresse geändert auf 12.00 ,&lt;BR /&gt;und den KM von der Pumpe getrennt .&lt;BR /&gt;Die Pumpe läuft dann nicht mehr !&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg&lt;BR /&gt;Ralle</description>
      <pubDate>Wed, 10 Aug 2016 08:11:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37649#M15391</guid>
      <dc:creator>Ralle</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-10T08:11:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo !Ich habe das Problem das die Pumpe immer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37700#M15392</link>
      <description>Hallo Ralle,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn im Relaistest die Pumpe nicht abschaltet obwohl der KM-Bus noch angeschlossen ist, bleibt nur noch die VR20. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Aug 2016 06:31:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hallo-Ich-habe-das-Problem-das-die-Pumpe-immer-durchlaeuft/m-p/37700#M15392</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-08-11T06:31:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
