    <description>&lt;P&gt;Hallo miteinander,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 W und habe seit kurzem Folgendes Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es erscheint auf meinem Display immer der Sörungscode A9. Ich habe das system ausgeschaltet und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wieder hochgefahren, und die Umwälzpumpe angefasst ob diese Umwälzt. Sie macht es leider immer wieder sporatisch. Nach fünfmal Ein und ausschalten läuft die pumpe und bringt mir mein Warmwasser auf die gewollten 50° und schaltet dann auf Heizen um. Am nächsten morgen gehe ich wieder in den Keller. Warmwassertemperatur 16° und Eiskalte Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das gerät ist nicht so alt ( Bj. 2012) das es den Geist aufgibt. Noch dazu ist das ein Vermietetes Objekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was genau bedeutet Störungscode A9 und was kann ich machen um diesen weckzubekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehleranalyse Schritt für Schritt bitte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst steigen mir die Mieter aufs Dach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:04:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>AlexIvanov10</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-22T14:04:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitodens 200 W Baujahr 2012 Störungscode Fehlercode A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20319#M15080</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo miteinander,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 W und habe seit kurzem Folgendes Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es erscheint auf meinem Display immer der Sörungscode A9. Ich habe das system ausgeschaltet und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wieder hochgefahren, und die Umwälzpumpe angefasst ob diese Umwälzt. Sie macht es leider immer wieder sporatisch. Nach fünfmal Ein und ausschalten läuft die pumpe und bringt mir mein Warmwasser auf die gewollten 50° und schaltet dann auf Heizen um. Am nächsten morgen gehe ich wieder in den Keller. Warmwassertemperatur 16° und Eiskalte Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das gerät ist nicht so alt ( Bj. 2012) das es den Geist aufgibt. Noch dazu ist das ein Vermietetes Objekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was genau bedeutet Störungscode A9 und was kann ich machen um diesen weckzubekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehleranalyse Schritt für Schritt bitte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst steigen mir die Mieter aufs Dach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:04:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20319#M15080</guid>
      <dc:creator>AlexIvanov10</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-22T14:04:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 W Baujahr 2012 Störungscode Fehlercode A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20323#M15081</link>
      <description>&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/qaq-p/11518" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Viessmann-Vitodens-200-Fehlermeldung-A9/qaq-p/11518&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:18:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20323#M15081</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-22T15:18:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 W Baujahr 2012 Störungsco...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20329#M15082</link>
      <description>Hallo Alexlvanov10,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die meldung A9 deutet auf eine Unterbrechnung bzw. eine blockierte Umwälpumpe hin. Wende dich in diesem Fall bitte an deinen Fachbetrieb, damit dieser die Pumpe und die Anschlussleitung überprüfen kann.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:00:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-W-Baujahr-2012-Stoerungscode-Fehlercode-A9/m-p/20329#M15082</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-22T16:00:34Z</dc:date>