    <description>&lt;P&gt;Hallo, mein Reihenmittelhaus Baujahr 1997 ist gut gedämmt und 2022 wurde eine neue Viessmann Vitodens 333 eingebaut. Meine Einstellung der Heizkurve ist folgend:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 0,6 und Niveau 4,0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltemperatur 20 grad von 12 Uhr - 18 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Absenkung 15 grad von 18 Uhr - 12 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachts wird meine Heizung warm, sodass ich die gleiche Temperatur habe, wie am Tage. Die Nachttemperatur betrug 0 grad.&lt;BR /&gt;Ich möchte über den Assistenten meine Heizkurve bei einer Außentemperatur von 5 grad optimieren, wobei da vom Assistenten die Neigung auf 0,6 verbleibt und Niveau von 4,0 auf 0 zurückgesetzt &amp;nbsp;wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mache ich was falsch, da ich mich auf den Assistenten verlassen habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:00:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Svensvensen</dc:creator>
    <dc:date>2026-11-07T13:00:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkurve</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648606#M150261</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, mein Reihenmittelhaus Baujahr 1997 ist gut gedämmt und 2022 wurde eine neue Viessmann Vitodens 333 eingebaut. Meine Einstellung der Heizkurve ist folgend:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 0,6 und Niveau 4,0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solltemperatur 20 grad von 12 Uhr - 18 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Absenkung 15 grad von 18 Uhr - 12 Uhr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachts wird meine Heizung warm, sodass ich die gleiche Temperatur habe, wie am Tage. Die Nachttemperatur betrug 0 grad.&lt;BR /&gt;Ich möchte über den Assistenten meine Heizkurve bei einer Außentemperatur von 5 grad optimieren, wobei da vom Assistenten die Neigung auf 0,6 verbleibt und Niveau von 4,0 auf 0 zurückgesetzt &amp;nbsp;wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mache ich was falsch, da ich mich auf den Assistenten verlassen habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:00:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648606#M150261</guid>
      <dc:creator>Svensvensen</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-07T13:00:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648670#M150269</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur der Vollständigkeit halber:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve wird bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung durch drei Parameter bestimmt:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Neigung der Heizkurve&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Niveau der Heizkurve&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Raumtemperatur-Sollwert (für Normalbetrieb, reduz. Betrieb, Komfortbetrieb)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;(Außentemperatur)&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Mit der Viessmann-Voreinstellung des Raumtemperatur-Sollwertes von 20°C (Normalbetrieb) wird die Optimierung der Heizkurve während der gesamten Heizperiode nach den Viessmann-Empfehlungen vorgenommen, die in jeder Bedienungsanleitung zu finden sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MacVito_1-1794074361992.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/57128i657F2B92DC8FDE55/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="MacVito_1-1794074361992.png" alt="MacVito_1-1794074361992.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das auch dein Assistent leisten kann, kann ich dir nicht beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während der Optimierung müssen die Heizkörperthermostate geöffnet sein, weil sonst die niedrigstmögliche Vorlauftemperatur für eine bestimmte Außentemperatur nicht gefunden werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve sollte nicht nur für eine bestimmte Außentemperatur, z. B. 5°C, passen, sondern für alle Außentemperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizung nachts aus sein soll, ist der Raumtemperatur-Sollwert des reduz. Betriebs auf +3°C zu stellen. Das ist der niedrigste einstellbare Wert. (Dann wird nicht geheizt, wenn die Außentemperatur über +3°C liegt.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648670#M150269</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-08T08:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkurve</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648673#M150270</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Antwort, werde es so umsetzen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 19:16:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkurve/m-p/648673#M150270</guid>
      <dc:creator>Svensvensen</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-07T19:16:18Z</dc:date>