<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127781#M14974</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Experten,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;bei mir wurde nach dem defekt meiner alten Eurola Heizung Anfang Februar eine neue&lt;BR /&gt;Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW eingebaut. Der WW-Speicher wurde im Mai letzten Jahres noch mit der alten Anlage eingebaut und betrieben. Dieser ist als ca. 1 Jahr alt. Mit der alten Eurola funktionierte Raumheizung und WW-Bereitung problemlos, bis zum Crash Ende Januar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Aufgefallen ist mir zunächst, dass gelegentlich kein WW bereitet wird. Also habe ich gedacht, Anlage muss entlüftet werden. Das erfolgte bisher jedoch unzählige male. Dann wurde der WW Kreis gespült, um die Luft komplett raus zu bekommen. Anlage läuft dann einige Tage. Ein mal hat der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst. Sonst jedoch keine Fehlermeldung. Im Fehlerfall (kein WW) läuft kein bisschen Wasser aus dem WW-Kreis (zwei Ventile zum entlüften eingebaut im Vor- und Rücklauf). Auch nicht wenn das Umschaltvenitl manuell auf WW geschaltet wird. Mein Heizungsmonteur kann sich das nicht erklären.&lt;BR /&gt;Meine Vermutung ist, dass das Umschaltventil Heizen/WW an der Pumpe klemmt. Bevor ich den Garantie-Service einschalte würde ich gerne wissen, ob noch andere Fehlerquellen diesen Effekt auslösen können.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen. BerlinFalke&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:49:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BerlinFalke</dc:creator>
    <dc:date>2020-03-17T20:49:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127781#M14974</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Experten,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;bei mir wurde nach dem defekt meiner alten Eurola Heizung Anfang Februar eine neue&lt;BR /&gt;Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW eingebaut. Der WW-Speicher wurde im Mai letzten Jahres noch mit der alten Anlage eingebaut und betrieben. Dieser ist als ca. 1 Jahr alt. Mit der alten Eurola funktionierte Raumheizung und WW-Bereitung problemlos, bis zum Crash Ende Januar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Aufgefallen ist mir zunächst, dass gelegentlich kein WW bereitet wird. Also habe ich gedacht, Anlage muss entlüftet werden. Das erfolgte bisher jedoch unzählige male. Dann wurde der WW Kreis gespült, um die Luft komplett raus zu bekommen. Anlage läuft dann einige Tage. Ein mal hat der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst. Sonst jedoch keine Fehlermeldung. Im Fehlerfall (kein WW) läuft kein bisschen Wasser aus dem WW-Kreis (zwei Ventile zum entlüften eingebaut im Vor- und Rücklauf). Auch nicht wenn das Umschaltvenitl manuell auf WW geschaltet wird. Mein Heizungsmonteur kann sich das nicht erklären.&lt;BR /&gt;Meine Vermutung ist, dass das Umschaltventil Heizen/WW an der Pumpe klemmt. Bevor ich den Garantie-Service einschalte würde ich gerne wissen, ob noch andere Fehlerquellen diesen Effekt auslösen können.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen. BerlinFalke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:49:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127781#M14974</guid>
      <dc:creator>BerlinFalke</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-17T20:49:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127785#M14975</link>
      <description>&lt;P&gt;Sie haben ein Recht auf Gewährleistung. Wenn der Heizungsbauer nicht weiterkommt, soll er den Werkskundendienst beauftragen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 05:52:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127785#M14975</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-18T05:52:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127828#M14976</link>
      <description>Hallo BerlinFalke,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich sehe es so wie wfiedler, wenn dein Fachbetrieb Unterstützung bei der Fehlerermittlung benötigt, kann er dafür gerne einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ansonsten gehe ich ebenfalls davon aus, dass das Umschaltventil hängt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:30:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127828#M14976</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-18T10:30:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127838#M14977</link>
      <description>Danke für die schnelle Einschätzung.&lt;BR /&gt;mfg. BerlinFalke</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 11:17:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127838#M14977</guid>
      <dc:creator>BerlinFalke</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-18T11:17:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127991#M14978</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;Suche eine Explosionzeichnung von der Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW um zu sehen, wo das Umschaltventil sitzt. Bisher ohne Erfolg.  Hatte heute versucht ein Techniker von Viessmann zu sprechen, aber auch negativ.  Vielleicht könntest du mir bei der Suche helfen. mfg. BerlinFalke&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 21:05:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/127991#M14978</guid>
      <dc:creator>BerlinFalke</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-20T21:05:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Typ B3HF 11 kW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/128075#M14979</link>
      <description>Hallo BerlinFalke,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;über die Explosionszeichnung in der Serviceanleitung des Vitodens kannst du sehen, wo sich das Umschaltventil befindet. Da du aber noch Gewährleistung auf das Gerät hast, wenn es im letzten jahr eingebaut wurde, empfehle ich dir, dort nicht selber Hand anzulegen, sondern dich an deinen Fachbetrieb zu wenden. Dieser ist dir gegenüber Gewährleistungspflichtig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 08:22:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Typ-B3HF-11-kW/m-p/128075#M14979</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-23T08:22:25Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

