    <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Gastherme Vitodens 300 mit Speicher Vitocell 300 Typ EUG. Die Steuerplatine VR20 war defekt. Ich habe eine neue engebaut. Die Codierung 0B8 hat sich nach dem Starten selbständig auf 002 gestellt. Die Therme läuft nach dem Einschalten an, zündet, aber macht nach einigen zehn Sekunden periodische Brummgeräusche. Sie startet dann noch einmal, mit demselben Ergebnis, und dann geht die rote Störungs-LED an. Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:06:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
    <dc:date>2026-10-24T10:06:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643564#M149189</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Gastherme Vitodens 300 mit Speicher Vitocell 300 Typ EUG. Die Steuerplatine VR20 war defekt. Ich habe eine neue engebaut. Die Codierung 0B8 hat sich nach dem Starten selbständig auf 002 gestellt. Die Therme läuft nach dem Einschalten an, zündet, aber macht nach einigen zehn Sekunden periodische Brummgeräusche. Sie startet dann noch einmal, mit demselben Ergebnis, und dann geht die rote Störungs-LED an. Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:06:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643564#M149189</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T10:06:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643575#M149193</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du beim VR20- Tausch irgendwelche Kabel abgezogen? Poste mal ein Video davon!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird ein Fehler angezeigt? Das ist auf jeden Fall nichts Typisches.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:30:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643575#M149193</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T10:30:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643587#M149196</link>
      <description>&lt;P&gt;Brummgeräusche nach dem Zünden ? Ist es ein elektronisches Brummen ? Könnte vom Gasventil stammen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:38:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643587#M149196</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T10:38:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643593#M149197</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Ton ist sehr tief, ich weiß nicht, ob das Handy das richtig rüberbringt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:56:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643593#M149197</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T10:56:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643594#M149198</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte vorher die Hauptplatine im Verdacht. Die habe ich aus- und wieder eingebaut. Früher gab es da mal Probleme mit den Lötstellen an einem Relais.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:58:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643594#M149198</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T10:58:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643598#M149199</link>
      <description>&lt;P&gt;Sagt mir erst mal nichts, aber wenn sie wirklich zündet und wieder aus geht, müsste ein Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erscheinen. Sind alle Gashähne (es gibt bis zu 3: Hausanschluss, am Zähler, unter der Therme)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor der Therme voll auf?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:03:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643598#M149199</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T11:03:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643605#M149202</link>
      <description>&lt;P&gt;Womöglich zu wenig Gasdruck ? Weil der Wächter am Hauptanschluss eine Macke hat ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:09:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643605#M149202</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T11:09:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643608#M149203</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe jetzt "Störung 51". Ist das ein Hinweis?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:14:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643608#M149203</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T11:14:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643622#M149207</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler trat ja unmittelbar nach dem Tausch der Platine auf. Deshalb würde ich im Bereich Elektronik suchen. Muss ich außer 0B8:002 und 000:001 noch etwas beachten oder einstellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:56:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643622#M149207</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T11:56:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643623#M149208</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler 51 deutet auf einen defekten Auslauftemperatursensor fürs Warmwasser.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:56:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643623#M149208</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T11:56:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643641#M149213</link>
      <description>&lt;P&gt;51 oder 15? Bitte mal Foto vom Display mit Fehler!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:26:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643641#M149213</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T12:26:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643649#M149216</link>
      <description />
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:01:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643649#M149216</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T13:01:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643655#M149217</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieht merkwürdig aus. Tät ich eher als eine verunglückte 54 einordnen. Aber 54 gibts gar nicht als Fehlermeldung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:05:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643655#M149217</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T13:05:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643670#M149222</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Qualität des Bildes ist nicht toll, aber es ist wirklich 51. Sollte ich noch den Fehlercode auslesen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:49:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643670#M149222</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T13:49:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643674#M149223</link>
      <description>&lt;P&gt;Wäre hilfreich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 13:55:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643674#M149223</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T13:55:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643735#M149236</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe es noch mal besser fotografiert, definitiv 51, und Fehlercode 254. Ich habe aber gelesen, dass 254 eher zu Störung FE gehört, die ich früher mal hatte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:37:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643735#M149236</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T16:37:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643739#M149237</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,die 254 deutet nun auf einen internen Fehler des Feuerungsautomaten. Und ja,die 254 kommt in Verbindung mit FE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann allerdings nicht sagen,wo der Fehler speziell zu suchen wäre&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/643739#M149237</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-24T16:53:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644058#M149282</link>
      <description>&lt;P&gt;Darf ich noch mal was fragen? Woher weiß ich, dass 0B8:002 für meine Anlage richtig ist? Kann ich mit einer falschen Einstellung etwas kaputt machen, oder würde das Störung 51 erklären?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:01:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644058#M149282</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T07:01:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644059#M149283</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Codieradresse ist für die Speicherbeheizung. Wobei 002 eben für - mit Speicherbeheizung- steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist meist vom Werk voreingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hängt also nicht mit der Meldung 51 zusammen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:06:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644059#M149283</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T07:06:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brummen nach Tausch der VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644068#M149285</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe zwar einen Speicher, war mir aber nicht sicher, was der Unterschied zu 0B8:006 ist, wo so etwas wie "Kombigerät" steht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:22:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brummen-nach-Tausch-der-VR20/m-p/644068#M149285</guid>
      <dc:creator>Weißdorn</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T07:22:51Z</dc:date>