    <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Die Heizung läuft auch über den Speicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist dort ein Sensor Hydraulische Weiche installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach regelt der Vitondens die Leistung beim Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich gibt es noch einen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann erwartet die Regelung 8K mehr im Speicher als für den Vorlauf nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 8k kann man auch auf 0K stellen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ich habe noch nicht alles an der Heizung verstanden. Ehrlich gesagt keine Ahnung ob wir eine hydraulische Weiche haben, aber in der App steht "Vorlauftemperatur hydraulische Weiche 42°C". Ich füge mal Fotos bei. Rechts ist der Mischer für den Heizkreislauf, links die thermische Rücklaufanhebung für den Scheitholzofen. Was auf dem Bild ist die hydraulische Weiche? Haben wir überhaupt eine?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nach meiner Recherche braucht man keine hydraulische Weiche bei&amp;nbsp; einfachen Einfamilienhäusern mit nur einem geregelten Heizkreis. Haben wir (120 m² Winkelbungalow). Haben wir ev. KEINE hydraulische Weiche, obwohl ein Eintrag und Temp-Wert dafür in der App steht?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber wenn wir schon dabei sind: Funktioniert die Brauchwassererwärmung in dem Kessel Vitocell 320-M wie ein großer Durchlauferhitzer? Also das Brauchwasser wird erst bei Entnahme durch Durchströmen der langen gewickelten Rohrleitung von unten nach oben erhitzt? Wir kann dann "die App" bzw. die Regelung wissen bzw. abschätzen, wieviel Gas für Brauchwassererwärmung und wie viel für Heizung gebraucht wurde?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:53:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
    <dc:date>2026-10-08T08:53:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638777#M148033</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses mit einer recht neuen Gasheizung Vitodens 200-W mit Speicher Vitocelll 320-M, sowie einem wasserführenden Scheitholzkamin.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich beschäftige mich seit einigen Wochen intensiver damit und mache seit einigen Wochen unser Brauchwasser und teils auch Heizung durch Kaminfeuer warm.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Über den Herbst und Winter möchte ich weiter experimentieren und z.B. schauen, wie viel und wie oft ich Holz verbrennen muss, um Brauch- und Heizwasser ausschließlich damit und ohne Gas ausreichend warm zu haben. Dazu möchte ich verhindern, dass der Gasbrenner angeht, auch wenn die Temperatur im Kessel mal z.B. unter 45°C fällt. Aber damit die Heizkörper warm werden, muss natürlich die Betriebsart Heizung gewählt sein. Mit welchen Werten mache ich das? Wo in der App werden die Ein- und Ausschaltwerte des Brenners festgelegt?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:55:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638777#M148033</guid>
      <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T10:55:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638797#M148041</link>
      <description>&lt;P&gt;Lege einfach einen Thermostaten an das Abgasrohr des Scheitholzofens und die Kontakt verbindest dann mit Anschluss 96 an der Therme.&amp;nbsp; Darüber wird der Brenner ab- oder eingeschaltet. Die Regelung selber bleibt in Betrieb .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Abgasrohr warm genug,wird der Gasbrenner deaktiviert.&amp;nbsp; Kühlt es ab,wird der Gasbrenner aktiviert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:42:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638797#M148041</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T11:42:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638814#M148045</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, aber von welchem Wert wird der Brenner gesteuert oder geregelt? Es muss doch ein Temperatursensor des Speichers sein, oder? Wenn der Speicher im oberen Bereich mit 60°C oder mehr beladen ist, muss ja der Brenner nicht laufen, auch wenn das Abgasrohr des Kaminofens kalt ist.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im letzten Satz schreibst du "wird der Brenner aktiviert". Dann läuft er ja noch nicht, sondern wird nur für Betrieb freigegeben, ja? Was schaltet ihn dann ein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:01:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638814#M148045</guid>
      <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T13:01:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638829#M148054</link>
      <description>&lt;P&gt;Ob der Brenner überhaupt laufen soll,entscheidet nach wie vor die Regelung. Und wenn deren Speichersensor genügende Wärme im Speicher detektiert,bleibt der Brenner natürlich aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über Kontakt 96 schaltest faktisch nur den Strom für den Brenner ab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638829#M148054</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T13:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638839#M148060</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah okay. Wie ich gerade gelesen habe, ist am Kontakt 96 die Klemme 1 und L standardmäßig gebrückt und kann durch Anschließen eines potentialfreien Kontaktes extern geschaltet werden. Oder aber ich entferne die Brücke einfach und deaktiviere damit den Brenner, aber nicht die Heizungsregelung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hilft mir weiter, danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:45:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638839#M148060</guid>
      <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T14:45:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638846#M148063</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizung läuft auch über den Speicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist dort ein Sensor Hydraulische Weiche installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach regelt der Vitondens die Leistung beim Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich gibt es noch einen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann erwartet die Regelung 8K mehr im Speicher als für den Vorlauf nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 8k kann man auch auf 0K stellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:27:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638846#M148063</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T15:27:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638852#M148065</link>
      <description>&lt;P&gt;Richtig.Ist die Brücke geschlossen,kann der Brenner in Abhängigkeit von der Regelung in Betrieb gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist sie offen,bekommt der Brenner keinen Strom. Regelung läuft weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:18:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638852#M148065</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-07T16:18:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638955#M148090</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Die Heizung läuft auch über den Speicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist dort ein Sensor Hydraulische Weiche installiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach regelt der Vitondens die Leistung beim Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich gibt es noch einen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann erwartet die Regelung 8K mehr im Speicher als für den Vorlauf nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 8k kann man auch auf 0K stellen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ich habe noch nicht alles an der Heizung verstanden. Ehrlich gesagt keine Ahnung ob wir eine hydraulische Weiche haben, aber in der App steht "Vorlauftemperatur hydraulische Weiche 42°C". Ich füge mal Fotos bei. Rechts ist der Mischer für den Heizkreislauf, links die thermische Rücklaufanhebung für den Scheitholzofen. Was auf dem Bild ist die hydraulische Weiche? Haben wir überhaupt eine?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nach meiner Recherche braucht man keine hydraulische Weiche bei&amp;nbsp; einfachen Einfamilienhäusern mit nur einem geregelten Heizkreis. Haben wir (120 m² Winkelbungalow). Haben wir ev. KEINE hydraulische Weiche, obwohl ein Eintrag und Temp-Wert dafür in der App steht?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber wenn wir schon dabei sind: Funktioniert die Brauchwassererwärmung in dem Kessel Vitocell 320-M wie ein großer Durchlauferhitzer? Also das Brauchwasser wird erst bei Entnahme durch Durchströmen der langen gewickelten Rohrleitung von unten nach oben erhitzt? Wir kann dann "die App" bzw. die Regelung wissen bzw. abschätzen, wieviel Gas für Brauchwassererwärmung und wie viel für Heizung gebraucht wurde?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:53:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638955#M148090</guid>
      <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-08T08:53:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638961#M148092</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach welchem Viessmann Hydraulik--Schema das aufgebaut wurde gehört zur Dokumentation der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst wird ein andere Heizungsbauer die Schultern zucken wenn du den HB mal wechseln möchtest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das könnte dieses Schema sein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4804188_01/Documents/4804188_2110_01.pdf" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4804188_01/Documents/4804188_2110_01.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der 320-M ist dann die Hydraulische Weiche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Messwert von Sensor H09 (in deinem Bsp 42 Grad) wir entschieden ob der Brenner startet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Vitodens vor oder nach 2020 eingebaut worden. Da wurde von Vitotronic REgelung auf One Base umgestellt. Das Schema ist für einen Vitodens älter als 2020.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:14:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638961#M148092</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-08T09:14:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638965#M148094</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage ist von 2024.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer war letzt wg. einer Wartung da, die der Vorbesitzer uns noch geschuldet hat. Ich habe ihn nach einem Anlagenschema gefragt, aber er meinte, es gäbe keine Werksplanung oder sowas. Auf meine Frage, nach welcher Planung es denn gebaut worden sei, hat er mit den Schultern gezuckt. Eigentlich halte ich ihn für recht kompetent. Ich werde aber nochmal&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/119995"&gt;@home&lt;/a&gt; in den Ordner schauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:24:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Durch-welche-Werte-wird-der-Gasbrenner-gesteuert/m-p/638965#M148094</guid>
      <dc:creator>Matthias_xyz</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-08T09:24:47Z</dc:date>