    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Guten Tag,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;an meiner Viessmann Vitodens 200-W wurde bereits ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) &lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;am Heizungsrücklauf angeschlossen&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;. Das interne MAG ist defekt und befindet sich weiterhin angeschlossen im Gerät.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da wir weiterhin laute Geräusche vernehmen ist meine Frage jetzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Ist der vorhandene Anschluss am Heizungsrücklauf unter Berücksichtigung des internen 3-Wege-Umschaltventils korrekt? Bleibt das externe MAG auch bei der Warmwasserbereitung mit dem aktiven Kesselkreislauf verbunden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Falls der Anschluss geändert werden muss: Wo genau muss das externe MAG angeschlossen werden? Ist der Heizungsvorlauf vorgesehen oder gibt es einen speziellen Anschluss am Gerät?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Darf das defekte interne MAG angeschlossen bleiben, oder muss es hydraulisch getrennt beziehungsweise ausgebaut werden? Wie muss dessen Anschluss gegebenenfalls fachgerecht verschlossen werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Über Tips oder auch Infos oder ein Link wie Viessmann das vorschreibt wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank und freundliche Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Raphael Schupmehl&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:51:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>raphaelschupmehl</dc:creator>
    <dc:date>2026-10-03T09:51:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Korrekte Montage eines externen MAG</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Korrekte-Montage-eines-externen-MAG/m-p/638018#M147860</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Guten Tag,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;an meiner Viessmann Vitodens 200-W wurde bereits ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) &lt;/SPAN&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;am Heizungsrücklauf angeschlossen&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;SPAN&gt;. Das interne MAG ist defekt und befindet sich weiterhin angeschlossen im Gerät.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da wir weiterhin laute Geräusche vernehmen ist meine Frage jetzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Ist der vorhandene Anschluss am Heizungsrücklauf unter Berücksichtigung des internen 3-Wege-Umschaltventils korrekt? Bleibt das externe MAG auch bei der Warmwasserbereitung mit dem aktiven Kesselkreislauf verbunden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Falls der Anschluss geändert werden muss: Wo genau muss das externe MAG angeschlossen werden? Ist der Heizungsvorlauf vorgesehen oder gibt es einen speziellen Anschluss am Gerät?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Darf das defekte interne MAG angeschlossen bleiben, oder muss es hydraulisch getrennt beziehungsweise ausgebaut werden? Wie muss dessen Anschluss gegebenenfalls fachgerecht verschlossen werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Über Tips oder auch Infos oder ein Link wie Viessmann das vorschreibt wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank und freundliche Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Raphael Schupmehl&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:51:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Korrekte-Montage-eines-externen-MAG/m-p/638018#M147860</guid>
      <dc:creator>raphaelschupmehl</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-03T09:51:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Korrekte Montage eines externen MAG</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Korrekte-Montage-eines-externen-MAG/m-p/638026#M147865</link>
      <description>&lt;P&gt;Das interne MAG kann im Gerät verbleiben. Es sollte aber sicher gestellt werden,dass es tatsächlich luftseitig drucklos und voll gefüllt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim externen MAG ist es erstmal egal,ob Rück- oder Vorlauf gewählt wird. Entscheidend ist,ob das MAG unbeabsichtigt abgeschiebert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei manchen Thermen ist das Umschaltventil im Vorlauf, bei vielen aber auch im Rücklauf bzw.der sogenannten Rücklaufeinheit.Dass der Vordruck auf die Anlage abgestimmt wird,sehe ich als selbstvertändlich an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kommen in deinem Fall zur Geräuschbildung noch Druckschwankungen hinzu ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:28:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Korrekte-Montage-eines-externen-MAG/m-p/638026#M147865</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-03T10:28:11Z</dc:date>