<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: DUNGS DGAI.69F" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636310#M147485</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Bei mir ist beim ersten Zündversuch tatsächlich der FI/Fehlerstromschutzschalter rausgegangen und danach hat der Brenner gar nicht mehr gezündet. Auf der Platine des DGAI.69F ist eine verbrannte Stelle zu sehen.&lt;BR /&gt;Würdest du daher eher von einem internen Defekt des Feuerungsautomaten ausgehen, oder sollte man vor dem Einbau eines Ersatzgeräts auch Zündtrafo, Gasventil und die angeschlossenen Leitungen prüfen, damit das neue Gerät nicht wieder beschädigt wird?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:39:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JosephMüller</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-24T09:39:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636172#M147449</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei meiner Viessmann Vitogas 100 mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 150 ist der Feuerungsautomat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;DUNGS DGAI.69F Mod.50.1.0 TRL, Art.-Nr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;225631 defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung war über den Sommer ca.2-3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Monate ausgeschaltet. Beim ersten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einschalten wollte der Brenner starten bzw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zünden, dabei ist plötzlich der FI/&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlerstromschutzschalter im Haus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ausgelöst. Danach lief die Regelung zwar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wieder, aber der Brenner hat überhaupt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht mehr gezündet. Die Kesseltemperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;blieb bei ca. 18-19 °C und es wurde keine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;rote Brennerstorung angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute war ein Heizungsfachmann da. Er hat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den Feuerungsautomaten ausgebaut und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf der Platine einebrannte Stelle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;festgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand schon einmal genau so einen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Defekt beim DGAI.69F gehabt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich würde besonders interessieren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wodurch so etwas verursacht werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann der Feuerungsautomat selbst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;altersbedingt kaputtgehen oder sollte man&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor dem Einbau eines Ersatzteils unbedingt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zündung, Gasventil, Verkabelung usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;prüfen, damit das neue Gerät nicht wieder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beschädigt wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls jemand Erfahrungen damit hat, würde&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich mich über Hinweise freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 17:34:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636172#M147449</guid>
      <dc:creator>JosephMüller</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-23T17:34:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636285#M147479</link>
      <description>&lt;P&gt;Natürlich altern die Feuerungsautomaten. Und können somit auch kaputt gehen. Es könnte z.B. ein Kondensator auslaufen. Dessen Elektrolyt ist elektrisch leitend, kriechfähig&amp;nbsp; und kann so weitere Kurzschlüsse verursachen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636285#M147479</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-24T08:07:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636310#M147485</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Bei mir ist beim ersten Zündversuch tatsächlich der FI/Fehlerstromschutzschalter rausgegangen und danach hat der Brenner gar nicht mehr gezündet. Auf der Platine des DGAI.69F ist eine verbrannte Stelle zu sehen.&lt;BR /&gt;Würdest du daher eher von einem internen Defekt des Feuerungsautomaten ausgehen, oder sollte man vor dem Einbau eines Ersatzgeräts auch Zündtrafo, Gasventil und die angeschlossenen Leitungen prüfen, damit das neue Gerät nicht wieder beschädigt wird?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:39:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636310#M147485</guid>
      <dc:creator>JosephMüller</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-24T09:39:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636352#M147497</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist unwahrscheinlich,dass Peripheriegeräte auf den FA wirken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dass mal ein FI kommt,kann schon mal passieren.&amp;nbsp; Das könnte schon durch die Stelle auf der Platine kommen. Beim Einschalten entstehen auch Spannungsspitzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:35:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/636352#M147497</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-24T12:35:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/637715#M147801</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben inzwischen den Gasregelblock SIT 830 Tandem, 63AP7060/4, Code 0830036 gewechselt und außerdem wieder einen anderen DUNGS DGAI.69F Feuerungsautomaten eingebaut.&lt;BR /&gt;Leider ist beim nächsten Start wieder das Gleiche passiert: Beim Zündversuch ist der Strom/FI ausgefallen und der Feuerungsautomat ist erneut an derselben bzw. ähnlichen Stelle durchgebrannt.&lt;BR /&gt;Damit scheint der ursprüngliche Gasregelblock also nicht die einzige Ursache gewesen zu sein. Der Heizungsfachmann vermutet jetzt zusätzlich den Zündtrafo / die Zündeinheit BERU 0 096 610 002 als möglichen Verursacher.&lt;BR /&gt;Hat jemand schon einmal erlebt, dass ein defekter Zündtrafo diesen DGAI.69F beschädigt bzw. beim Zündvorgang den FI auslöst?&lt;BR /&gt;Sollte vor dem Einbau eines weiteren Feuerungsautomaten außer Zündtrafo, Gasventil und Verkabelung noch etwas Bestimmtes geprüft oder gemessen werden&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 18:34:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/637715#M147801</guid>
      <dc:creator>JosephMüller</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-01T18:34:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/637792#M147813</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/123138"&gt;@JosephMüller&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können alle an die FA angeschlossenen Einzelkomponenten vor dem Einschalten durchmessen – insbesondere durch Überprüfung des Lastwiderstands und des Widerstands gegen Masse –, um so die Fehlerursache zu ermitteln, bevor die FA selbst durchbrennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 07:31:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/637792#M147813</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-04T07:31:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: DUNGS DGAI.69F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/638115#M147894</link>
      <description>&lt;P&gt;Man könnte sich auch über die einzelnen Anschlüsse zur verbrannten Stelle vortasten. So könnte man eingrenzen,in welche Richtung es geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Idealerweise gäbs einen Stromlaufplan. Welcher aber nicht vorliegt. Vermutlich,weil keine Instandsetzungen an FA vorgesehen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schwer vorstellbar,dass es der Zündtrafo sein könnte. Der soll zwar sehr hohe Spannungen erzeugen,liefert dabei aber nur geringe Ströme. Und ich glaub,ein Kurzschluß auf der Primärseite lässt eher den Trafo durchbrennen,als dass es den FA trifft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 07:26:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/DUNGS-DGAI-69F/m-p/638115#M147894</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-04T07:26:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
