    <description>&lt;P&gt;Vielleicht eine Luftblase an einer Rückschlagklappe&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:12:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-22T16:12:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635940#M147384</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgendes Problem: Wenn ich aus dem Urlaub komme und auf Normalbetrieb gehe, bzw auch jetzt, nachdem die Heizung lange aus war, funktioniert der Heizkreislauf nicht mehr. Warmwasser läuft. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Pumpe rotiert, fördert aber kein Wasser. Der Fachbetrieb war schon zweimal da. Hat Wasser abgelassen, Pumpe aufgeschraubt. Keinen Fehler gefunden und auf einmal lief wieder alles. Es ist alles entlüftet, der Druck steht bei 2 bar. Wenn ich in den prüfbetrieb gehe, löst irgendwann der wärme sensor aus. Logisch kann ja die Wärme nicht abgeben, weil kein Wasser fließt. Einmal redeten Fehler ist wieder weg.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungsdaten: vitodena 333-f&amp;nbsp; &amp;nbsp;typ b3tg-19.&amp;nbsp; Braucht ihr noch mehr infos? Wer hat ne Idee? Danke im vorraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:32:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635940#M147384</guid>
      <dc:creator>Marc__W</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-22T14:32:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635944#M147387</link>
      <description>&lt;P&gt;Umschaltventil geprüft, ob dieses auf Heizung schaltet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:47:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635944#M147387</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-22T14:47:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635950#M147389</link>
      <description>&lt;P&gt;Teste ich nochmal, aber nach der "Starthilfe" die letzten&amp;nbsp; 2 male lief die Heizung den ganzen Winter ohne fehler durch. Würde das Ventil einen Defekt haben wäre der Fehler ja häufiger aufgetaucht oder. Er tritt nur auf, wenn der Heizkreis länger nicht oder wenig genutzt wurde, speich Urlaubsmodus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:40:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635950#M147389</guid>
      <dc:creator>Marc__W</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-22T15:40:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635951#M147390</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Ventile können auch ,,kleben,,. Kann auch Verkalkung/ Verhärtung sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man auch bei Thermostatventilen an einem Heizkörper beobachten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:44:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635951#M147390</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-22T15:44:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635959#M147394</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht eine Luftblase an einer Rückschlagklappe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:12:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/635959#M147394</guid>
      <dc:creator>Thomas2000</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-22T16:12:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/636244#M147469</link>
      <description>&lt;P&gt;Poste mal das Typenschild vom Kessel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 05:50:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/636244#M147469</guid>
      <dc:creator>Borussia22</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-24T05:50:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Technisches Problem Heizkreislauf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/636748#M147573</link>
      <description>&lt;P&gt;So liebe Community, habe einen befreundeten Installateur nochmal dazu geholt. Wir haben die halbe Heizung auseinandergesetzt. Ursache: das 3-Wege-Ventil hat geklebt. Ist auch erst nachdem kompletten Ausbau wieder Gangart. Ich habe mich dazu entschlossen, das Teil zu tauschen, da es bereits der dritte Ausfall ist. Also Fazit. Läuft ein Kreislauf und es gibt keine Fehlermeldung. Hängt das Ventil in der Mitte. Danke für eure Unterstützung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Sep 2026 18:13:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Technisches-Problem-Heizkreislauf/m-p/636748#M147573</guid>