    <title>Thema "Vitodens 200 WB2 heizt nicht" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104907#M14731</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;(da mein letzter Beitrag von gestern zur gleichen Anlage nicht mehr zu finden ist, hier ein neuer Versuch)&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Unsere Vitodens 200 WB2 heizt nicht, sondern taktet ständig nur.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herstellnummer 7382521&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Fehlerbild: Bei Heizbetrieb und Warmwasserbereitung taktet die Vitodens ständig und wird nicht / selten warm. Die Kessel-Solltemperatur ist höher als die Ist-Temperatur. 3 Mal "klacken" zu hören, dann läuft das Gebläse hoch, dann noch ein "klack" und die grüne Brenner-Lampe geht an, die Kesseltemperatur steigt jedoch nicht, sondern geht wieder aus. Nach kurzer Pause wiederholt sich das ganze.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn ich auf "Schornsteinfegermodus" wechsle, startet der Brenner zuverlässig reproduzierbar und läuft hoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn die Warmwasser-Solltemperatur bei dem beschriebenen Fehlerbild auf 50°C gestellt ist und dann die Solltemperatur auf 60°C angehoben wird, hört man ein "Gluckern" und der Brenner startet zuverlässig und läuft hoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Heizungswartung durch den Fachbetrieb inklusive Austausch der Zünd- und Ionisationselektroden hat keine Verbesserung gebracht / keine konkreten Fehler gezeigt...&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 18:19:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>wobi7</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-04T18:19:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104907#M14731</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;(da mein letzter Beitrag von gestern zur gleichen Anlage nicht mehr zu finden ist, hier ein neuer Versuch)&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Unsere Vitodens 200 WB2 heizt nicht, sondern taktet ständig nur.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herstellnummer 7382521&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Fehlerbild: Bei Heizbetrieb und Warmwasserbereitung taktet die Vitodens ständig und wird nicht / selten warm. Die Kessel-Solltemperatur ist höher als die Ist-Temperatur. 3 Mal "klacken" zu hören, dann läuft das Gebläse hoch, dann noch ein "klack" und die grüne Brenner-Lampe geht an, die Kesseltemperatur steigt jedoch nicht, sondern geht wieder aus. Nach kurzer Pause wiederholt sich das ganze.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn ich auf "Schornsteinfegermodus" wechsle, startet der Brenner zuverlässig reproduzierbar und läuft hoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn die Warmwasser-Solltemperatur bei dem beschriebenen Fehlerbild auf 50°C gestellt ist und dann die Solltemperatur auf 60°C angehoben wird, hört man ein "Gluckern" und der Brenner startet zuverlässig und läuft hoch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine Heizungswartung durch den Fachbetrieb inklusive Austausch der Zünd- und Ionisationselektroden hat keine Verbesserung gebracht / keine konkreten Fehler gezeigt...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 18:19:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104907#M14731</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-04T18:19:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104912#M14732</link>
      <description>&lt;P&gt;Es scheint also nur den Heizbetrieb zu betreffen ? Die LED für die Wärmeanforderung Warmwasser ist aus ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es deutet daraufhin, dass die Regelung einen Defekt hat. Und wie es aussieht, dürfte es hier die VR 20 erlebt haben. Da diese Platine für die Auswertung der einzelnen Sensoren verantwortlich ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 04:13:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104912#M14732</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T04:13:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104950#M14733</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Wobi,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich würde den Fachbetrieb erst nochmal darauf hinweisen, die Einstellungen des Brenners in Voll- und Teillast zu prüfen und ggf. anzupassen. (Siehe Anhang)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße °pa&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:13:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104950#M14733</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T12:13:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104975#M14734</link>
      <description>Danke für die Antwort! Bei der Comfortrol gibt es diese LED nicht (oder)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann der Fachbetrieb über die Diagnose oder Analyse per Laptop prüfen / bestätigen, ob es an der VR20 oder an einem einzelnen Sensor / Kabelsatz liegt?</description>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 16:29:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104975#M14734</guid>
      <dc:creator>wobi7</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-05T16:29:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105086#M14735</link>
      <description>Anwort auf PN&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hallo Wobi,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;war im Urlaub, mittlerweile hat es ja anscheinend geklappt. Wenn es mal gar nicht gehen sollte, kannst du auch eine Mail an customer-care@viessmann.com&lt;BR /&gt;senden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/4817"&gt;@Patrick_Zarges&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich kann keine PN mehr schicken, kannst du mal schauen, was da los ist. Danke.</description>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:37:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105086#M14735</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-08T12:37:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105404#M14736</link>
      <description>Kann ich dir leider nicht sagen, schein ein Problem von Lithium zu sein. Ich gebe es mal so weiter...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:48:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105404#M14736</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-11T12:48:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105467#M14737</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&lt;BR /&gt;Es wird ganz kurz eingeblendet, die maximale Anzahl der Nachrichten sei erreicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 12:13:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/105467#M14737</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-12T12:13:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2 heizt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/125178#M14738</link>
      <description>Hab den Fehler inzwischen gefunden, die Meldung kommt, wenn ein Link über die Tastatur eingefügt wird, dann muss er vom System wohl erst umgewandelt werden, klickt man dann nochmals auf Senden, meint die Software wohl, die PN sei schon mal abgeschickt worden und sagt dann die maximale Anzahl der Nachrichten sei erreicht. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 18:12:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/125178#M14738</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-07T18:12:06Z</dc:date>
    </item>