<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632632#M146667</link>
    <description>&lt;P&gt;Das mit dem Thermostatventil wäre auch nur zur Kontrolle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn während der WW- Bereitung darf/ kann der Heizkreis nicht bedient werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur bei leistungsstarken Geräten kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Parallelbetrieb eingestellt werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:37:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-03T10:37:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632534#M146642</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, meine Therme wurde heute eingebaut, das Gerät ist aus zweiter Hand und lief vorher laut Vorbesitzer einwandfrei. Leider mussten wir heute feststellen dass das Wasser nur ganz leicht angewärmt aus dem Hahn kommt. Man merkt definitiv einen Unterschied zw. kalt und heiß aber warm ist was anderes. Am Speicher das gleiche, Wasser hinter der Vitodens als Zulauf zum Speicher Vitocell 100W Heiß aus dem Speicher raus kalt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Monteur kommt morgen wieder und will das nochmal prüfen wollte aber hier schonmal Informationen einholen woran das liegen könnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:39:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632534#M146642</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-02T19:39:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632543#M146644</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Speichertemperatur wird dir angezeigt ?&amp;nbsp; Und besteht eine Wärmeanforderung ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Speicher nur lauwarm,es besteht aber keine Wärmeanforderung,könnte der Speicherfühler falsch gesteckt sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:37:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632543#M146644</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-02T20:37:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632547#M146645</link>
      <description>&lt;P&gt;24,9° ist, 55° soll. der Rücklauf Richtung Therme ist am Speicher kalt nah an der Therme also unten drunter jedoch heiß. Der Speicherfühler ist auf pin 3 und 4, keine Fehlermeldung seitens Therme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:59:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632547#M146645</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T06:59:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632572#M146646</link>
      <description>&lt;P&gt;Versteh ich das richtig,dass der Speicher kalt ist,aber keine Wärmeanforderung besteht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder soll das heißen, dass die Therme versucht,WW zu bereiten,aber die Wärme nicht in den Speicher geht? Dann wäre das Umschaltventil im Fokus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:15:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632572#M146646</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T06:15:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632583#M146650</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Therme versucht WW zu erzeugen, Brenner ist aktuell an, der Vorlauf zum Speicher ist kochend heiß der Rücklauf jedoch nur ganz minimal. Speichertemperatur 25,2° bevor ich die Heizung heute angemacht habe war diese bei 19, irgendwas ° also tut sich da was im Speicher aber die angestrebten 55° kommen nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;edit: jetzt ist die Temp. bei 30.2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:19:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632583#M146650</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T07:19:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632601#M146655</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann dürfte es am Umschaltventil liegen. Das kann sich verklemmt haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manchmal hilft Klopfen auf das Ventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sofern es angesteuert wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:21:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632601#M146655</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T08:21:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632614#M146658</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe mal am Ventil geklopft und alle Einstellungen heute morgen zurückgesetzt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser ist jetzt da, jedoch erscheint mir die Aufheizzeit schon ziemlich lange.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das sein das es so lange dauert den Speicher warm zu bekommen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;08:58 → 25,2 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;09:57 → 36,2 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;10:13 → 38,2 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;10:29 → 40,2 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;10:46 → 41,2 °C&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Zieltemperatur ist immer noch nicht erreicht.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:52:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632614#M146658</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T08:52:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632620#M146660</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann ist anzunehmen,dass das Umschaltventil nicht vollständig schaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Öffne mal ein Thermostatventil an der Heizung. Wird der Heizkörper langsam warm,weißt es.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:03:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632620#M146660</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T09:03:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632629#M146664</link>
      <description>&lt;P&gt;Die FBH ist noch nicht angeschlossen, das folgt noch. Betriebsart ist auch nur auf WW&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632629#M146664</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T09:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632632#M146667</link>
      <description>&lt;P&gt;Das mit dem Thermostatventil wäre auch nur zur Kontrolle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn während der WW- Bereitung darf/ kann der Heizkreis nicht bedient werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur bei leistungsstarken Geräten kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Parallelbetrieb eingestellt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:37:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632632#M146667</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T10:37:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632637#M146670</link>
      <description>&lt;P&gt;interessanter weise habe ich soeben eine Fehlermeldung per aufs Handy bekommen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überhitzung während lonisationsstromkalibrierung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Störung F.373&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurz danach kam sofort Fehler behoben.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:37:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632637#M146670</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T09:37:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632644#M146673</link>
      <description>&lt;P&gt;Das deutet auch auf das Umschaltventil. Die Therme bekommt ihre Wärne nicht schnell genug weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Theoretisch wären auch Drehzahlprobleme der Pumpe möglich. Oder Lufteinschlüsse,welche den Volumenstrom beeinträchtigen. Lufteinschlüsse sollten aber hörbar sein. In Form von stärkeren Fliess- und/ oder Gurgelgeräuschen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie schnell steigt die Vorlauftemperatur an?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:37:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632644#M146673</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T10:37:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W kein Warmwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632702#M146695</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles Klar danke. Umschaltventil war defekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:12:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-kein-Warmwasser/m-p/632702#M146695</guid>
      <dc:creator>Zurkon</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-03T13:12:53Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
