    <description>Hallo bez2yp,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn der Speichertemperatursensor eine kältere Temperatur mißt, als tatsächlich vorhanden ist, ist dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Testen kannst du das, indem zu die Solltemperatur für das Warmwasser mal auf 10°C reduzierst. Wenn das Gerät dann in den Heizbetrieb umschaltet, ist der Sensor sehr wahrscheinlich defekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
    <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 13:48:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2016-02-03T13:48:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333 F Speichersensor am Kontakt X9.3 - X9.4 13kOhm Wasser aber sehr warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Speichersensor-am-Kontakt-X9-3-X9-4-13kOhm-Wasser/m-p/29725#M14651</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei der&amp;nbsp;Vitodens 333 F (Gas) den Speichersensor am Kontakt X9.3 - X9.4 mit 13kOhm gemessen. Das entspricht laut Kennlinie etwa der 19 Grad, die auch im Diagnosemenü angezeigt werden. Das Brauchwasser ist aber definitiv mehr als handwarm.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich davon ausgehen, dass der Sensor defekt ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verhindert das auch durch die Vorrangschaltung den Heizbetrieb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Monteur möchte als erstes die Hauptplatine tauschen, da der Heizbetrieb nicht läuft. Ich wüsste aber nicht, dass er mal die Sensoren geprüft hätte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können sie&amp;nbsp;mir hier weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Speichersensor-am-Kontakt-X9-3-X9-4-13kOhm-Wasser/m-p/29725#M14651</guid>
      <dc:creator>bez2yp</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-03T12:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 F Speichersensor am Kontakt X9.3 -...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Speichersensor-am-Kontakt-X9-3-X9-4-13kOhm-Wasser/m-p/29731#M14652</link>
      <description>Hallo bez2yp,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn der Speichertemperatursensor eine kältere Temperatur mißt, als tatsächlich vorhanden ist, ist dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Testen kannst du das, indem zu die Solltemperatur für das Warmwasser mal auf 10°C reduzierst. Wenn das Gerät dann in den Heizbetrieb umschaltet, ist der Sensor sehr wahrscheinlich defekt.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 13:48:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Speichersensor-am-Kontakt-X9-3-X9-4-13kOhm-Wasser/m-p/29731#M14652</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-03T13:48:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333 F Speichersensor am Kontakt X9.3 -...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Speichersensor-am-Kontakt-X9-3-X9-4-13kOhm-Wasser/m-p/29736#M14653</link>
      <description>Danke, das ist ein guter Tipp. Ich wollte schon einen Widerstand für 60 Grad bemühen. Die Solltemperatur zu ändern geht natürlich schneller. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>