<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628329#M146073</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Codierung 30 auf 1 umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6C:85&lt;/P&gt;&lt;P&gt;31:95&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt noch eine Solarregelmodul SM1&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die Vitovent 300 wird noch über die Regelung der Vitodens gesteuert.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:45:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
    <dc:date>2026-08-02T17:45:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626759#M145812</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei unser Vitodens 300 W&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7570945701613117 haben wir seit dem Manometer Wechsel immer am Abend und in der früh die Meldung C5 Kommunikation Unwälzpumpe Gestört.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe bereits alles entlüftet. 230 V liegen an auch von der Regelung kommen auf der BUS Klemme die 25-30 V an. An beiden Seiten.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kann ich dadurch einen Defekt der Regelplatiene ausschließen und den Pumpenkopf wenn möglich tauschen? Verbaut ist eine Grundfos UPM3 75 VIRLE DZA.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie groß wäre der Aufwand die ganze Pumpe zu tauschen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626759#M145812</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-15T13:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626770#M145815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/120461"&gt;@dennis1809&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Ersatzteil handelt es sich um den Pumpenmotor (Pumpenkopf) mit der Bestellnummer 7843938 (Umwälzpumpenmotor UPM3 15-75 KM).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde zunächst den Kessel und die Anlage gründlich entlüften.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:37:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626770#M145815</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-15T14:37:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626779#M145816</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dabke für deine Rückmeldung. Das entlüften habe ich schon gemacht. Genau nach der Anleitung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Den Motor habe ich mir auch schon rausgesucht. Ich hatte gehofft es gibt noch einen anderen Rettungsversuch.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dennis&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:01:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626779#M145816</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-15T16:01:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626811#M145818</link>
      <description>&lt;P&gt;Es kann auch ein Problem der Verkabelung (Steckkontakte) sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziehe/stecke das Buskabel an beiden Seiten mehrmals. Das reinigt die Kontakte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:36:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626811#M145818</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-16T04:36:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626885#M145825</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie ich oben schon geschrieben habe, kommen auf beiden Seiten die Signale an.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Stromversorgung 230V Bus Leitung 25-30 V.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:48:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/626885#M145825</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-21T04:48:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627305#M145876</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben den Zeitpunkt bzw. Den Trigger eingrenzen können.&lt;BR /&gt;Immer wenn die WW-Zirkulation aus bzw. an geht kommt der Fehler 1 min bevor die WW Zirkulation beginnt und 3 min nachdem sie endet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zirkulation geht aber.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 04:35:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627305#M145876</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-23T04:35:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627550#M145917</link>
      <description>&lt;P&gt;So Pumpenkopf ist getauscht und leider selbes Problem. 🤮&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:27:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627550#M145917</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-25T08:27:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627551#M145918</link>
      <description>&lt;P&gt;Dieser Fehler ist mangels Tools zur Busdiagnose leider sehr schwer einzugrenzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bevor jetzt noch die Platine getauscht wird, würde ich einen kompletten Reset und eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neue Inbetriebnahme durchführen / lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -&amp;gt; 176 (zeigt unterdrückte Adressen an).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann 7C:26 einstellen (einlesen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das nicht ausreicht: Masterreset: 7C:42 -&amp;gt; danach Codierung neu eingeben, oder neue&lt;BR /&gt;Inbetriebnahme (erst mal nur die wichtigsten Dinge wie Anlagenschema, WW- Modus, Mischer usw.).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschließend 8A: zurück auf 175.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627551#M145918</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-25T09:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627571#M145924</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Codierstecker Neu codieren hat nicht geholfen. Morgen gehe ich den Schritt des reset und neu aufsetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dennis&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:39:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/627571#M145924</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-25T12:39:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628321#M146071</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und schönen Sonntag gewünscht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe nun die Programmierung komplett neu vorgenommen. Leider ohne Erfolg. Der Fehler kommt immer wieder wenn die WW Zirkulation aus geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schmunzelndes_Gesicht:"&gt;😏&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 16:42:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628321#M146071</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-02T16:42:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628324#M146072</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/120461"&gt;@dennis1809&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ändern Sie testweise die Codierungsadresse von 30:2 auf 30:1, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin auftritt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte teilen Sie uns außerdem die Werte für die Parameter 6C und 31 mit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die interne Pumpe das einzige KM-Bus-Gerät?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:20:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628324#M146072</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-02T17:20:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628329#M146073</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Codierung 30 auf 1 umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6C:85&lt;/P&gt;&lt;P&gt;31:95&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt noch eine Solarregelmodul SM1&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und die Vitovent 300 wird noch über die Regelung der Vitodens gesteuert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:45:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628329#M146073</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-02T17:45:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W Fehler C5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628333#M146076</link>
      <description>&lt;P&gt;So das ändern vom Volumenstrom 30:2 zu 30:1&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;hat leider nichts gebracht. Pünktlich 4-5 min nachdem die WW Zirkulation im 22:00Uhr in den Nacht Modus geht. War der Fehler wieder da.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Fehler-C5/m-p/628333#M146076</guid>
      <dc:creator>dennis1809</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-03T03:55:09Z</dc:date>
    </item>
  </channel>