<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: 200-W B2HH-19 steuern" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614664#M143945</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;: Die Parameter der Serviceebene habe ich auch mit Unterstützung der Bedienungsanleitung auf der Leiter nicht auf dem Display gefunden. Ich will deine Worte aber nicht anzweifeln (evtl my fault!).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tatsächlich handelt es sich um eine große 6-Zi-AltbauWhg, mit 160 qm. Da hatte bisher auch so einigermaßen funtioniert, weil in dem Raum, mit Raumthermostat, stets die höchste Temp gewünscht und angefordert wurde und die anderen Räume manuell oder durch ferngesteuerte digitale Heizkörperthermostate (ab-)geregelt wurden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe jetzt wohl doch herausgefunden, dass und wie ich die gesamte Funktion der Zeitsteuerung sowie Anpassung der aktuellen Eco- und Komfortemperatur über Home Assistent regeln kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank an alle!&lt;BR /&gt;timoola&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:04:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>timoola</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-09T12:04:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614562#M143921</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin neu hier, mein erster Beitrag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Vermieter musste die Gastherme für unsere große Altbaumietwohnung erneuern. Wir haben jetzt eine Vitodens 200-W, die nur über den schlechten Mini Raumtemperaturregler (Vitotrol 100) ohne Außentemperatur gesteuert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der kostenfreien ViCare App (WLAN)&amp;nbsp; kann ich zwar einige Daten abfragen, mir fehlt aber die Möglichkeit, die &lt;STRONG&gt;wesentlichen Parameter&lt;/STRONG&gt; (&lt;STRONG&gt;aktuelle Soll-Temperatur und Programme&lt;/STRONG&gt;) zu editieren, was mit der Vitotrol 100 nur schlecht und fummelig möglich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne ein kostenpflichtiges Abo (wie absurd!) kann ich die wesentllichen Parameter über die ViCare App auch nicht steuern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die 200-W nun in meine Home Assistent Steuerung integriert (ViCare integration). Damit kann ich (und Viessmann) zwar massig Parameter abfragen, aber kann ich damit auch die wesentlichen Parameter einstellen? - Wie?&lt;BR /&gt;Also: Habe ich in der App etwas übersehen oder die ViCar integration in Home Assistent nocht nicht korrekt eingerichtet oder sollte ich mir einen anderen Raumtemperaturregler zulegen (welchen)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für alle Tipps!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;timoola&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:42:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614562#M143921</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T17:42:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614566#M143922</link>
      <description>&lt;P&gt;Die eigentlichen Parameter der Serviceebene dürften nur vor Ort auf dem Display des Vitodens einstellbar sein. Über ViCare auf dem Handy geht das nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:53:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614566#M143922</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T18:53:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614574#M143924</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;BR /&gt;Danke, aber über Vitodens scheiden die Einstellungen wegen der Installation in 3 Meter Höhe und der unkomfortablen Menüführung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher andere kabelgebundene&amp;nbsp;Raumtemperaturregler&amp;nbsp;(oder Funk) kommt noch in Betracht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:24:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614574#M143924</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T19:24:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614580#M143926</link>
      <description>&lt;P&gt;WiFi Elektrisches Heizkörper-Thermostat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es auch für Fb:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wäre auch eine möglichkeit, und nicht teuerer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als viessmann teile&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gruss gerd&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:16:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614580#M143926</guid>
      <dc:creator>gerdibub</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T20:16:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614583#M143928</link>
      <description>&lt;P&gt;mach da nen Raspi mit open3e dran und vergiss die Händi App. open3e bekommt grad ein web Interface verpasst und wegen MQTT kannst du eh jede Hausautomatisierung oder auch einen MQTT Client auf dem Händi benutzen und dann so gut wie alles damit einstellen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:23:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614583#M143928</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-08T21:23:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614596#M143932</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25650"&gt;@HerrP&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich, mit open3e die Parametereinstellungen der Serviceebene zu erreichen? Ich denke, dass das auch nicht geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob ein Raumtemperaturregeler die Serviceebene erreicht, möchte ich ebenfalls bezweifeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bleibt dann wohl nur die Leiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens in 3 m Höhe?! Da wird die Wartung auch nicht ganz einfach werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:43:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614596#M143932</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T05:43:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614622#M143937</link>
      <description>&lt;P&gt;moin&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kommt drauf an was du mit 'Serviceebene' meinst. Die 'Energiespareinstellungen' (wofür man lt. Handbuch das 'Softwaretool' braucht) und sowas sind jedenfalls schreibbar soweit ich erinner. Genaueres weiss&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49567"&gt;@Dreman&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, ich hab ja noch ne Optolink Therme (glücklicherweise).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bezüglich der Vitotrol 100 weiss ich jetzt auch nicht. Ich weiss nichmal wie genau die eingebunden ist. Aber wenn die einen "Datenpunkt" schreibt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man an den Datenpunkt auch dran kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Wandtherme in 3 Meter höhe zu montieren ist wirklich eine denkbar schlechte Idee! Wie kommt man auf sowas??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüsse!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Phil&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:50:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614622#M143937</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T08:50:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614627#M143938</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke MacVito!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Parametereinstellungen der Serviceebene"&amp;nbsp; Danke! Ich lerne dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meiner (offenbar naiven) Weltsicht, gehört die Möglichkeit, die Soll-Temperatur für den zentralen Raum in dem sich das Thermostat befindet und die Änderung/Einstellung von Eco- und Komfort-Zeiten doch zu einer Minimal-Ausstattung einer Gasetagenheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das konnte unser 30 Jahre alter Vorgänger eines bekannten Mitbebewerbers doch auch schon durch Einstellung an dem Raumtemperaturregler. Nach 30 Jahren technischer Weiterentwicklung hätte ich angenommen (wohl wieder naiv), dass sich der Komfort bei der Bedienung verbessert hat.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Soweit ich im Vorfeld die Produktbeschreibung für die Vitodens 200-W gesehen hatte, war von einer Bezahlschranke für die basalen Einstellmöglichkeiten ("Parametereinstellungen der Serviceebene") nichts zu sehen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich bin bereit, auch einige hundert Euro für neue Hardware, also einen neuen praktikablen Raumtemperaturregler, zu investieren, jedoch nicht für ein solches Abo (aus Prinzip). Sind die&amp;nbsp;&lt;SPAN class=""&gt;Vitotrol 200-E&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;oder andere (welche?) auch kompatibel?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;timoola&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:55:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614627#M143938</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T08:55:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614649#M143941</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp; Mit open3e lassen sich mindestens &lt;U&gt;alle&lt;/U&gt; Parameter, die im Service-Manual gelistet sind, lesen und schreiben, einschließlich der Parameter mit dem Hinweis 'Einstellung nur über Softwaretool'. Darüber hinaus sind auch viele Parameter veränderbar, die über das Menü/Display der Heizung nicht verfügbar sind (z.B. die Zeitkonstante zur Berechnung der Außentemperatur_gemischt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116869"&gt;@timoola&lt;/a&gt;&amp;nbsp; Um deine Minimal-Anforderungen (Solltemperatur, Heizzeiten Eco + Komfort und noch einiges mehr) einzustellen, brauchst es nicht mal einen Raumthermostat, die kostenlose Vicare-Version ist dafür völlig ausreichend (witterungsgeführter Modus und thermischer Abgleich vorausgesetzt). Einfach mal ausprobieren &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:26:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614649#M143941</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T10:26:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614654#M143942</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Dreman!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"die kostenlose Vicare-Version ist dafür völlig ausreichend (witterungsgeführter Modus und thermischer Abgleich vorausgesetzt)."&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hmm, daran könnte es dann wohl liegen, dass es bei mir nicht geht.&lt;BR /&gt;Wir haben "Raumtemperaturgeführten Betrieb". Wenn das "und" ein strenges/logisches "und" bedeutet, geht das hier schon allein wegen des fehlenden "witterungsgeführter Modus" nicht. Kann (sollte) ich das umstellen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet "thermischer Abgleich". Ich finde dazu auch nichts in der Bedienungsanleitung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;timoola&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:56:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614654#M143942</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T10:56:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614662#M143944</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf dem Display des Vitodens (in 3 m Höhe, - einfach genialer Aufbau) lassen sich alle Parameter der Serviceebene einstellen, natürlich kostenlos.&amp;nbsp;Die Einstellung der Parameter geht in ViCare nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Kunden müssen schließlich in ausreichendem Maße vor sich selbst geschützt werden. Das Problem sitzt ja in der Regel nicht in der Steuerung bzw. dem Steuerungsdesign, sondern zwischen den Ohren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der raumtemperaturgeführte Betrieb könnte die richtige Lösung sein, besonders wenn es sich um eine 1-Raum-Wohnung handelt. Ansonsten ist das eher Murks.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings, so sagt mein Heizungsbauer, ist der raumtemperaturgeführte Betrieb dann empfehlenswert, wenn man (der Heizungsbauer) davon ausgehen muss, dass der Kunde den größten Teil der Steuerungseinstellungen nicht verstehen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andererseits ist auch klar, wenn kein Außentemperaturfühler installiert ist, geht halt kein witterungsgeführter Betrieb, dann bleibt häufig nur der raumtemperaturgeführte Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von Konstantbetrieb, einer Reminiszenz an die 70er und 80er Jahre, wollen wir erst gar nicht schreiben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:03:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614662#M143944</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T12:03:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614664#M143945</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;: Die Parameter der Serviceebene habe ich auch mit Unterstützung der Bedienungsanleitung auf der Leiter nicht auf dem Display gefunden. Ich will deine Worte aber nicht anzweifeln (evtl my fault!).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tatsächlich handelt es sich um eine große 6-Zi-AltbauWhg, mit 160 qm. Da hatte bisher auch so einigermaßen funtioniert, weil in dem Raum, mit Raumthermostat, stets die höchste Temp gewünscht und angefordert wurde und die anderen Räume manuell oder durch ferngesteuerte digitale Heizkörperthermostate (ab-)geregelt wurden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe jetzt wohl doch herausgefunden, dass und wie ich die gesamte Funktion der Zeitsteuerung sowie Anpassung der aktuellen Eco- und Komfortemperatur über Home Assistent regeln kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank an alle!&lt;BR /&gt;timoola&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:04:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614664#M143945</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T12:04:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614665#M143946</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116869"&gt;@timoola&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zitat: "&lt;SPAN&gt;Die Parameter der Serviceebene habe ich auch mit Unterstützung der Bedienungsanleitung auf der Leiter nicht auf dem Display gefunden."&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das wundert mich nicht. Schließlich sind die Parametereinstellungen nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben, sondern nur in der Montage- und Serviceanleitung.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:08:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614665#M143946</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T12:08:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614677#M143952</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;guter Hinweis!&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Und die kann vermutlich nur der Fachmann (Installateur) downloaden.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":frustriertes_Gesicht:"&gt;😣&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:51:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614677#M143952</guid>
      <dc:creator>timoola</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T13:51:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614725#M143957</link>
      <description>&lt;P&gt;Früher konnten wir (Nicht-Viessmann-Mitarbeiter) das auch downloaden. Das geht jetzt wohl nur noch für Heizungsbauer. Einige Heizungsbauer sind hier in der Community unterwegs und können dir evtl. helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Montage- und Serviceanleitung und auch die Bedienungsanleitung sind meines Wissens jedem Vitodens in Papierform (viel besser als ein pdf-Dokument) beigelegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dein Heizungsbauer teilt die nicht aus, sondern entsorgt sie in der blauen Tonne. Vielleicht sammelt er sie aber auch und teilt sie nur auf Nachfrage hin aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag ihn einfach, ob der dir eine Montage- und Serviceanleitung des Vitodens 200-W, B2HH zukommen lassen kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:32:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614725#M143957</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-10T05:32:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 200-W B2HH-19 steuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614727#M143959</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/116869"&gt;@timoola&lt;/a&gt;&amp;nbsp; Oder du besorgst dir das offenbar 'geheime' Dokument einfach auf dem &lt;A href="https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/viessmann-vitodens-200-w-b2hh-gas-brennwerttherme-11-kw-7-zoll-aussentemperatursensor.html?pid=12357&amp;amp;cq_src=google_ads&amp;amp;cq_cmp=17629060262&amp;amp;cq_term=&amp;amp;cq_plac=&amp;amp;cq_net=x&amp;amp;cq_plt=gp&amp;amp;gad_source=5&amp;amp;gad_campaignid=17347521584&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIu6ad35fhkwMVHaiDBx3WBAZAEAQYASABEgIp4_D_BwE" target="_blank" rel="noopener"&gt;'freien Markt'&lt;/A&gt; (ganz nach unten scrollen) &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:40:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/200-W-B2HH-19-steuern/m-p/614727#M143959</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-09T16:40:10Z</dc:date>
    </item>