<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 -Fehler F2 Übertemperatur" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614151#M143847</link>
    <description>&lt;P&gt;Vor 3 Jahren hatten wir bei unserer Vitodens 222-f das gleiche Problem - jedoch gerade so noch in der 5-jährigen Garantiezeit. Der Heizungsbauer war mehrmals da und hat u.a. die Umwälzpumpe getauscht. Letztlich hat es an dem Wassertemperatursensor, der am Brennerausgang angebracht ist, gelegen. Der Heizungsbauer hat nicht einmal 5 Minuten zum Wechseln benötigt (zwei Schrauben, Wärmeeitpaste, neuer Sensor). Der alte hat gesponnen - zeigte in unregelmäßigen Abständen abnormale heiße Temperaturwerte. Daraufhin schaltete die Anlage mit Fehlermeldung ab und verriegelte. Bisher tauchte der Fehler nicht mehr auf.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:55:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BaBai</dc:creator>
    <dc:date>2026-04-05T15:55:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 -Fehler F2 Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614049#M143809</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="282C63B3-348F-48C4-9C52-9BC714919C90.jpeg" style="width: 3840px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53294iC7A4FB455C29A932/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="282C63B3-348F-48C4-9C52-9BC714919C90.jpeg" alt="282C63B3-348F-48C4-9C52-9BC714919C90.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="297D8B7F-47BE-4705-8996-32D5B81A09F4.jpeg" style="width: 3840px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53296i171CA35F7A87CF79/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="297D8B7F-47BE-4705-8996-32D5B81A09F4.jpeg" alt="297D8B7F-47BE-4705-8996-32D5B81A09F4.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7014.jpeg" style="width: 1138px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53297i420865B950FAB950/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7014.jpeg" alt="IMG_7014.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7013.jpeg" style="width: 1170px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53298i3AFAC27FA3AF097B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_7013.jpeg" alt="IMG_7013.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei meiner Vitodens 200-W Gasanlage (Gas-Brennwerthermie von 2016)&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;kommt in regelmäßigen Abständen die Fehlermeldung „F2 Übertemperatur / Feuerungsautomat“.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bislang waren zwei Sanitär Unternehmen mit dem Fehler beschäftigt und konnten ihn nicht lösen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Unter anderem wurde als letzte Maßnahme die Pumpe ausgewechselt. Dies war Ende November.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ein Viessmann Techniker war bereits vor Ort und hat das Gerät neu kalibriert.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Bislang Kosten i.Hv. mehreren tausend Euro.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Seit Ende November war Ruhe.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Heute zeigt das Gerät erneut die Fehlermeldung an.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Heute habe ich selber geschaut und bin auf das Thema Heizkennlinie gestoßen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Heizkennlinie war auf 0,4 eingestellt. Siehe Foto. Seit Betriebname im Dezember 2016 wurde sie vermutlich nicht geändert.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Der Schornsteinfeger war im Dezember da und meinte die Abgänge wären in Ordnung.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Vielleicht kann es mit dem Wetter zu tun haben, da es heute merklich wärmer draußen ist.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ich freue mich über Ideen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bevor ich wieder tausende an Euros ausgebe, werde ich die Anlage durch eine Luft-Wärmepumpe ersetzen.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 17:29:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614049#M143809</guid>
      <dc:creator>AL78</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-04T17:29:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 -Fehler F2 Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614082#M143823</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;&lt;STRONG&gt;Vielleicht kann es mit dem Wetter zu tun haben, da es heute merklich wärmer draußen ist.&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durchaus: Wenn du an allen Heizkörpern / FBH- Kreisen Thermostate hast, die bei Sonne / Wärme&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schließen und in der Therme das Bypassventil defekt ist, gibt es im Wärmetauscher einen Wärmestau,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da kein Wasser mehr zirkuliert und der Kesselsensor nicht mehr umspült wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Therme muss dann über die "Knackfrösche" (Sicherheitsschalter) notabschalten und bringt F2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eh du jetzt "noch eine neue Therme bezahlst", entferne bei mind. 1-2 Kreisen die Thermostate komplett.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gut geeignet ist z.B. das Wohnzimmer. Jetzt passt du die Neigung, Raumtemp. usw. an der Therme so&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an, dass deine Zieltemp. im Raum ohne Thermostat immer erreicht wird. Siehe auch dieses Video:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=Dv3SXVgNaao" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Video Optimierung (Thermostate abschrauben)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann hast du o.g. Problem elegant umschifft und F2 sollte nur noch bei echtem Pumpenausfall&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auftreten (wofür es auch sinnvoll ist). Das möglw. def. Bypassventil kannst du so ignorieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:04:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614082#M143823</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-05T08:04:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 -Fehler F2 Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614151#M143847</link>
      <description>&lt;P&gt;Vor 3 Jahren hatten wir bei unserer Vitodens 222-f das gleiche Problem - jedoch gerade so noch in der 5-jährigen Garantiezeit. Der Heizungsbauer war mehrmals da und hat u.a. die Umwälzpumpe getauscht. Letztlich hat es an dem Wassertemperatursensor, der am Brennerausgang angebracht ist, gelegen. Der Heizungsbauer hat nicht einmal 5 Minuten zum Wechseln benötigt (zwei Schrauben, Wärmeeitpaste, neuer Sensor). Der alte hat gesponnen - zeigte in unregelmäßigen Abständen abnormale heiße Temperaturwerte. Daraufhin schaltete die Anlage mit Fehlermeldung ab und verriegelte. Bisher tauchte der Fehler nicht mehr auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:55:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-F2-Uebertemperatur/m-p/614151#M143847</guid>
      <dc:creator>BaBai</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-05T15:55:32Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
