    <description>&lt;P&gt;Ich weiß nicht ob NTC oder nicht aber ich habe vorhin 4,8 k&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Ω gemessen. Ich habe auf jeden Fall eins bestellt.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:25:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HotRunner</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-26T11:25:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612524#M143584</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Leute ich bin am Verzweifeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe gebraucht eine Gastherme Vitodens 300-W Typ B3HG 1,9 bis 32 kW gekauft und heute gegen die alte Therme ebenfalls Vitodens 300 aus dem Jahr 2007 ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe extern einen Warmwasser-Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider finde ich in der Hauptmenü die Gruppe Warmwasser nicht, wird nicht aufgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich mit Rosinen gehandelt, kann ich mit dem Gerät keinen externen Wasser-Speicher laden oder ist es nur eine Einstellungssache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kuddel&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Haupmenü.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53094i86A077AF1E37A417/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Haupmenü.jpg" alt="Haupmenü.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:17:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612524#M143584</guid>
      <dc:creator>HotRunner</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T22:17:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612531#M143586</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal die Gerätenummer.Steht oben neben dem Abgasanschluss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:32:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612531#M143586</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T05:32:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612547#M143591</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/100225"&gt;@HotRunner&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Inbetriebnahme muss der Startassistent gestartet und die Hydraulikkomponenten des Systems eingestellt werden. Vorher muss der WW-Speichersensor (NTC 10 kΩ) mit der Regelung verbunden werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:44:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612547#M143591</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T06:44:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612548#M143592</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, erst mal eine Frage. Hast du auch einen neuen Speichersensor eingebaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Speichersensor 7725998&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja musst du in Inbetriebnahmeassistenten gehen und bei Warmwasser die&amp;nbsp; für dich in Frage&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kommende Zeile auswählen.( Seite 43 in der Serviceanleitung )&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:48:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612548#M143592</guid>
      <dc:creator>Borussia22</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T06:48:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612605#M143595</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, vielen Dank für die Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geräte Nr: 7946869&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber so wie divanc und Borussia22 auch geschrieben haben, habe ich natürlich den alten Speichertemperatursensor angeschlossen. Ich habe aber schon einen neuen Sensor 7725998 bestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kuddel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:07:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612605#M143595</guid>
      <dc:creator>HotRunner</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T10:07:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612624#M143599</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/100225"&gt;@HotRunner&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der alte Sensor wahrscheinlich ebenfalls ein NTC-Sensor mit 10 kΩ ist, muss er nicht ausgetauscht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:17:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612624#M143599</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T11:17:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser Gruppe in Hauptmenü</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612625#M143600</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich weiß nicht ob NTC oder nicht aber ich habe vorhin 4,8 k&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Ω gemessen. Ich habe auf jeden Fall eins bestellt.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:25:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-Gruppe-in-Hauptmenue/m-p/612625#M143600</guid>
      <dc:creator>HotRunner</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T11:25:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
