    <description>&lt;P&gt;Das könnte auch am hydr. Abgleich liegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert, wenn du die Festdrosselung an den Heizkörpern, wo die starken Strömungsgeräusche herrschen, weiter öffnest? Den Einstellwert, der beim hydr. Abgleich getroffen wurde, würde ich mir notieren, um das auch wieder rückgängig machen zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine kleinere Pumpe könnte die Lösung bringen, muss aber nicht sein. Wenn da beim hydr. Abgleich sehr kleine Öffnungsquerschnitte eingestellt wurden, kann auch eine kleinere Pumpe möglicherweise nicht helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bemerkung: Ich kenne Heizungsbauer, die grundsätzlich(!) keine hydr. Abgleiche machen, weil der Kunde und damit dann irgendwann auch sie selbst mit Geräuschproblemen zu kämpfen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die versprochenen Einsparungen in Höhe von 5% und mehr treten ohnehin nicht ein.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:26:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MacVito</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-22T10:26:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611914#M143460</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Strömungsgeräusche in den Heizkörpern&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönen Sonntag zusammen. Ich habe eine Frage wegen Strömungsgeräuschen in den Heizkörpern. Anlage ca. 3 Jahre alt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 Liter Pufferspeicher, Solarthermie für WW und Heizungsunterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe alles probiert, um die Strömungsgeräusche zu eliminieren. Öffnet man die voreinstellbaren Heizkörperventile einen Strich (einstellbar 1-15) über die "Nichtrauschen-Einstellung" beginnt es, je weiter man öffnet, immer stärker zu rauschen. Alle Heizkörper werden ausreichend versorgt. Heizkreispumpe Para bereits auf Stufe 1 und prop. Differenzdruck.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun meine Idee: Eine andere Heizkreispumpe, die weiter runter regelt. Z.b. Wilo 25/0,5-4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe zum Test mal die derzeitige Heizkreispumpe abgeschaltet: keine Strömungsgeräusche mehr. Dann müßte doch eine weiter runter regelbare Pumpe zum Erfolg führen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für eine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße aus Oberbayern&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:06:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611914#M143460</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T10:06:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611915#M143461</link>
      <description>&lt;P&gt;Das könnte auch am hydr. Abgleich liegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert, wenn du die Festdrosselung an den Heizkörpern, wo die starken Strömungsgeräusche herrschen, weiter öffnest? Den Einstellwert, der beim hydr. Abgleich getroffen wurde, würde ich mir notieren, um das auch wieder rückgängig machen zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine kleinere Pumpe könnte die Lösung bringen, muss aber nicht sein. Wenn da beim hydr. Abgleich sehr kleine Öffnungsquerschnitte eingestellt wurden, kann auch eine kleinere Pumpe möglicherweise nicht helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bemerkung: Ich kenne Heizungsbauer, die grundsätzlich(!) keine hydr. Abgleiche machen, weil der Kunde und damit dann irgendwann auch sie selbst mit Geräuschproblemen zu kämpfen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die versprochenen Einsparungen in Höhe von 5% und mehr treten ohnehin nicht ein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:26:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611915#M143461</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T10:26:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611921#M143462</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der hydr. Abgleich musste allein schon wg. der Förderung gemacht werden. Den Erfolg kann man verm. im Verbrauch kaum messen. Ich habe alle Einstellwerte des Abgleichs notiert. Mit diesen Werten wird der ein oder andere Heizkörper nicht richtig warm. Daher auch das Problem mit dem Rauschen. Ein Strich höher und schon beginnt das Rauschen, das dann immer stärker wird, je weiter ich öffne.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man auch die Heizkreispumpe abschalten/Stecker ziehen? Reicht dann auch die interne Pumpe des Vitodens für die Versorgung der Heizkörper?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmals.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:36:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611921#M143462</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T10:36:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611924#M143463</link>
      <description>&lt;P&gt;Ob sich das Problem durch Ziehen des Steckers der externen Pumpe lösen lässt, ob das überhaupt funktioniert, kann ich dir nicht sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem: Ob der Mindestfördstrom der internen Pumpe niedrig genug ist, ist ebenfalls unklar. Viessmann stellt bei der internen Pumpe sicher, dass immer ein Mindestvolumenstrom vorhanden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem: Wieso wurde bei 10 Heizkörpern im Haus eine externe Pumpe vorgesehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In unserem Privathaus haben wir 15 Heizkörper, die direkt von der internen Pumpe des Vitodens versorgt werden. Es handelt sich um einen Vitodens 200-W, B2HF, 19 kW. Die interne Pumpe ist bei mir in bezug auf die benötigten Volumenströme eher zu groß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das meine Heizung wäre, ich wüsste, was ich dann als erstes machen würde, - siehe oben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich schon lese, dass Heizkörper wegen des hydr. Abgleichs nicht richtig warm werden. Dann ist doch klar, dass da beim Abgleich wiedermal Murks gemacht werde. Und diesen Zustand willst du dann aufrecht erhalten, weil du da mal was unterschrieben hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kontrolliert das? Die untere, die ober oder die mittlere Naturschutzbehörde oder sogar das Bundeskriminalamt, wegen der Schwere des Vergehens?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 18:27:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611924#M143463</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T18:27:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611958#M143467</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/62580"&gt;@suncity&lt;/a&gt;&amp;nbsp; hast du eine schriftliche Berechnung des Hydraulischen Abgleich erhalten? das wird zur Beantragung der Förderung benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort sind Ventilvoreinstellungen aller Ventile zu sehen. Spreizung und die Förderhöhe der Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lade das bitte anonymisiert hier hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die orangen&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Eclipse sind übrigens dafür bekannt dass sie sehr laut sind.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die verwenden nur Heizungsbauer&amp;nbsp; die nicht rechnen können oder wollen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:50:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611958#M143467</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T15:50:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611990#M143474</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Das mit den Eclipse ist sehr interessant. Heizungsbauer ist mein Nachbar, dem kann ich das mit "nicht rechnen können" schlecht vorhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die schriftliche Abgleichs-Berechnung habe ich, muss ich noch anonymisieren, dann lade ich's hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt nicht lachen: Habe heute an zwei Heizkörpern, die am wenigsten warm werden und am meisten rauschen, folgendes gemacht. Das voreinstellbare Ventil fast ganz aufgedreht und den jeweiligen Heizkörperrücklauf soweit zugedreht, das er geradeso nicht mehr&amp;nbsp; rauscht. Ergebnis: kein Rauschen mehr und ein warmes Zimmer!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Eclipse so schlecht sind, gegen welche sollten die dann getauscht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmals, bin lediglich interessierter Heizungsbetreiber, kein Mann vom Fach. Man möchte die Abläufe ja verstehen, sonst kann einem der HB ja alles erzählen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:18:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611990#M143474</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T20:18:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611992#M143475</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;und den jeweiligen Heizkörperrücklauf soweit zugedreht, das er geradeso nicht mehr&amp;nbsp; rauscht.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja genau das ist ein "alter" Trick, damit das Ventil nicht so viel Druck abbauen muss. Man verteilt den Druckabfall auf 2 Ventile&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir müssen erst mal wissen wie viel L/h der Nachbar für diesen rauschenden&amp;nbsp; Heizkörper vorgesehen hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das sind die Datenblätter der Ventile mit grüner , oranger und weisser Kappe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/561842/Eclipse_300_IN_DE_low.pdf" target="_blank"&gt;https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/561842/Eclipse_300_IN_DE_low.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/628963/Eclipse_IN_DE_lq.pdf" target="_blank"&gt;https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/628963/Eclipse_IN_DE_lq.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/561838/V-exact-II_IN_DE_low.pdf" target="_blank"&gt;https://cdn.tessa.imihy.eimed-project.de/561838/V-exact-II_IN_DE_low.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf den Diagrammen Seite 5 /6 sieht man wie viele L/h man da durchbekommt und unter 25 dB bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das grüner schafft am meisten l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim weißen Ventil muss man den Widerstand des vorhandenen Rohrnetz ausrechnen, das wollte er vermutlich nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:37:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611992#M143475</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T20:37:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611996#M143476</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, danke. Die Kappenfarbe kenne ich nicht mehr, da sitzen die Thermostate drauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich habe die Einstellwerte angehängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmals.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:55:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/611996#M143476</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T20:55:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612127#M143508</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich sind es die "einfachen" Eclipse mit oranger Kappe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;100 mbar an der Pumpe mit Stufe 1 und max 132l/h ist laut dem Diagramm weit unter den 25 dB.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der HK im Schlafzimmer besonders laut? oder welche sind laut&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schade das er das mit eine so hohen Spreizung gerechnet hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizkörper im Bad OG1 sollte vergrößert werden oder gegen einen mit Lüfter getauscht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der HK im&amp;nbsp; Schlafzimmer ist vermutlich nicht in gebraucht, bzw sollte auch vergrößert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann würde man mit der Vorlauftemperatur deutlich nach unten kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vitodens würd sparsamer laufen und der Ertrag der Solar bei der Heizungs-Unterstützung&amp;nbsp; wäre besser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bei mir die einfachen V-exact II Ventile verbaut, da gehen durch den größten Heizkörper 70l/h und wegen sehr dünner Rohre läuft die Pumpe auf Stufe 3. mit ca 300mbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ist ein ganz leichtes Rauschen..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde bei den kritischen Heizkörpern testweise auf&amp;nbsp;V-exact II umbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:29:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612127#M143508</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T20:29:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612128#M143509</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke vielmals für die ausführliche Hilfestellung. Das mit dem testweisen Tausch des Ventils werde ich veranlassen. Da gibt's ja so ein Werkzeug von Heimeier, mit dem man kein Wasser ablassen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:43:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612128#M143509</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T20:43:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Strömungsgeräusche in den Heizkörpern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612129#M143510</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja gibt es, ob das beim Umrüsten auf einen anderen Einsatz geht bin ich nicht sicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, Solarthermie für WW und Heizungsunterstützung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hier würde ich immer empfehlen die von Viessmann völlig sinnfrei programmierte Differenztemperatur von 8K zwischen Mischkreis und und Puffer zu reduzieren . z.B. auf 2 oder 3 K.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:48:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stroemungsgeraeusche-in-den-Heizkoerpern/m-p/612129#M143510</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T20:48:22Z</dc:date>
    </item>