    <description>&lt;P&gt;Im Video hört es sich ganz normal an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das Einzige,was hier das typische Geräusch verursacht,ist der Ventilator/ Lüfter. Sofern die Abgaswerte nicht auffällig sind,handelt es sich eher um Kosmetik.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Leistung hat das Gerät eigentlich ? 26 kW?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:02:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-20T09:02:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611619#M143398</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind soeben in ein Haus aus den 50ern mit einer Vitodens 200 Gasheizung gezogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das generelle Problem ist, dass die Anlage sehr laut ist. Sie fährt alle 10-20 Minuten an, wobei es sich anhört, als würde ein Motor langsam immer höher drehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem Video ist die Intensität der Lautstärke schlecht einzuschätzen, aber man hört es noch deutlich am anderen Ende des Hauses im ersten Stock. Die Anlage befindet sich in der Küche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das warme Wasser aufgedreht wird, wird man förmlich angeschrien &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://drive.google.com/file/d/1hVjGQcB5Bbgd39Os58vWfoPQxsX7xTFE/view?usp=drivesdk" target="_self"&gt;Vitodens-Video&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dem Video drehe ich nach ein paar Sekunden das warme Wasser auf und zu und wiederhole dss zwei mal kurz.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vermieter meinte, die Anlage sei vor 4 Monaten gewartet und vor drei Wochen von der Einbaufirma geprüft worden und es wird behauptet, alles sei ok bzw das Geräusch normal bei einem (zum Zeitpunkt der Prüfung) leeren Haus(?!?).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bezweifle zutiefst, dass das die Betriebslautstärke der Gastherme sein soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte schon vor 20 Jahren in einer Wohnung in der Küche solch ein Gerät, und alles was hörbar war, war im Betrieb ein leichtes Brenngeräusch wie bei Ölheizungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meint ihr? Ist das normal? Oder flunkert da jemand?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sollen wir tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ben&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:45:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611619#M143398</guid>
      <dc:creator>Neunutzer07</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T06:45:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611638#M143405</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Video hört es sich ganz normal an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das Einzige,was hier das typische Geräusch verursacht,ist der Ventilator/ Lüfter. Sofern die Abgaswerte nicht auffällig sind,handelt es sich eher um Kosmetik.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Leistung hat das Gerät eigentlich ? 26 kW?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611638#M143405</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T09:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611654#M143414</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke schonmal für deine Antwort.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Na sauber...verstehe irgendwie nicht, warum man so ein lautes und störendes Gerät für den Hausgebrauch konzipiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kaminkehrer kommt nächste Woche. Der macht ja die Abgaswerte, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die KW hab ich nirgendwo am Gerät oder im Menü gefunden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie finde ich die denn raus?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:28:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611654#M143414</guid>
      <dc:creator>Neunutzer07</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T09:28:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611679#M143420</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Leistung steht oben neben dem Abgasanschluss. Da steht auch die Gerätenummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ich nehme mal an,dass das Warmwasser im Durchlaufprinzip hergestellt wird ? Also ohne Speicher ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil hier das Gerät mit voller Leistung laufen muss,damit das Wasser warm.genug wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ja,der Schornsteinfeger misst die Abgaswerte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:31:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611679#M143420</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T10:31:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611709#M143424</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Antwort!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, Wasserspeicher ist keiner dabei.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich mach mich grad erst vertraut mit dem Gerät.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve war wohl auch relativ abenteuerlich eingestellt, mit einer Neigung von 0,9 und einem Niveau von 30K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Uns stört das Geräusch halt vor allem in der Nacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Achja, KW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist der Zettel (leicht verschmutzt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;) oben neben der Abgasabluft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:12:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611709#M143424</guid>
      <dc:creator>Neunutzer07</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T12:12:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611724#M143426</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ich dachte,26kW. Ist bei Durchlaufgeräten üblich. Und die hört man auch entsprechend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Niveau aber auf 30 geht gar nicht. Ist vollkommener Schwachsinn.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Heizkurve 0.9 ist für Radiatoren relativ niedrig,aber wenn es so passt,ist das in Ordnung. Vermutlich wird das Gerät zum Takten neigen . Was aber der relativ hohen Leistung zuzuschreiben ist. Die Durchlaufdinger können nicht so weit runter modulieren&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:45:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611724#M143426</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T13:45:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 extrem laut</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611740#M143429</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich danke dir erneut.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nu denn werd ich mal mit den Einstellungen experimentieren und versuchen, das Geräusch in meinen Alltag einzubinden &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-extrem-laut/m-p/611740#M143429</guid>
      <dc:creator>Neunutzer07</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T15:30:05Z</dc:date>