    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;nach 23 Jahren hat die VR20 meiner Vitodens WB1 (715823408830105) den Betrieb eingestellt (Elkos ausgelaufen und Bauteile abgeraucht).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die VR20 und die LGM29 wurden durch einen Heizungsbauer gegen Gebrauchtteile ausgetauscht. Seitdem läuft die Warmwasserbereitung zwar wieder, jedoch weigert sich die Heizung in den Heizbetrieb umzuschalten. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Im Handbetrieb sowie im T1- und T2-Modus heizt die Heizung normal.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit der verbauten Regelung für den angehobenen Betrieb (7404540303932109) kann ich die Codierung leider auch nicht großartig anpassen. Muss die neue Platine noch anderweitig codiert werden oder sollte sie mit der verbauten Regelung ohne Weiteres laufen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es Sinn machen nochmal eine neue VR20 zu besorgen ? Die aktuell in meiner Heizung laufende sieht zwar oberflächlich gut aus, stammt aber auch aus einem ca. 20 Jahre alten Ersatzteilspender.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:18:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kampfqualle</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-15T17:18:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/610821#M143312</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;nach 23 Jahren hat die VR20 meiner Vitodens WB1 (715823408830105) den Betrieb eingestellt (Elkos ausgelaufen und Bauteile abgeraucht).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die VR20 und die LGM29 wurden durch einen Heizungsbauer gegen Gebrauchtteile ausgetauscht. Seitdem läuft die Warmwasserbereitung zwar wieder, jedoch weigert sich die Heizung in den Heizbetrieb umzuschalten. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Im Handbetrieb sowie im T1- und T2-Modus heizt die Heizung normal.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit der verbauten Regelung für den angehobenen Betrieb (7404540303932109) kann ich die Codierung leider auch nicht großartig anpassen. Muss die neue Platine noch anderweitig codiert werden oder sollte sie mit der verbauten Regelung ohne Weiteres laufen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es Sinn machen nochmal eine neue VR20 zu besorgen ? Die aktuell in meiner Heizung laufende sieht zwar oberflächlich gut aus, stammt aber auch aus einem ca. 20 Jahre alten Ersatzteilspender.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:18:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/610821#M143312</guid>
      <dc:creator>Kampfqualle</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-15T17:18:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/610835#M143315</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deine Einstellungen sind&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/product_media/5681426VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt; hier ab S. 57&lt;/A&gt; beschrieben. Du könntest die Stellung der Jumper auf der VR20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vergleichen. Eine neuere VR20 wäre auch hilfreich zum Ausschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde auch die LGM29 noch mal zurücktauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 18:30:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/610835#M143315</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-15T18:30:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611198#M143349</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort. Die Jumper auf der VR20 sind auf der alten und "neuen" Platine gleich gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass wir die "neue" VR20 schon mit der alten LGM29 getestet hatten. Da hatte sich die Heizung gleich verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Codierung musste ich nach dem Tausch der VR20 nur den Parameter S7 auf 0 setzen. Sonst hatten die Parameter die Standardwerte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auf Kleinanzeigen einige Platinen mit der Artikelnummer 7823072 gefunden. Laut der Vi-Parts Seite sollte die mit meiner Heizung kompatibel sein. Kannst du das so bestätigen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 18:03:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611198#M143349</guid>
      <dc:creator>Kampfqualle</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-17T18:03:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611237#M143356</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, mit der WB1 ist jede VR20 kompatibel. Aber vermutlich brauchst du die nicht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im ServMan steht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Heizbetrieb&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Bei Anforderung durch den raum&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;temperaturgeführten Uhrenthermos&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;taten wird im &lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Betriebsprogramm "&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;Heizen + Warmwasser" die&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;eingestellte Kesselwasser-&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Solltempe&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;ratur gehalten.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du müsstest also zuerst mal prüfen, ob dieser Kontakt geschlossen ist, oder zum Test&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an Anschluss X3 oder X4 (da wo das Thermostat bei dir angeklemmt ist) eine Brücke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;setzen. Dann dollte der Brenner anlaufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:59:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611237#M143356</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-18T05:59:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611988#M143473</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin leider heute erst wieder dazu gekommen mir die Heizung genauer anzugucken. Der Heizungsbauer der die LGM29 gewechselt hat, hat das Abschlussterminal X4 auf der alten Platine stecken lassen....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="11486.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53059iE6DBD1EB2C8F34A6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="11486.jpg" alt="11486.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Thermostat hatte ich schon vor ein paar Jahren abgeklemmt und abgebaut. Wenn ich die Serviceanleitung richtig verstehe müsste ich jetzt das Terminal X4 von der alten LGM29 in die neue stecken und die Anschlüsse X4.1 und X4.2 mit einer Brücke verbinden, oder ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 19:57:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/611988#M143473</guid>
      <dc:creator>Kampfqualle</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-22T19:57:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/612007#M143477</link>
      <description>&lt;P&gt;So ist es. Die Brücke wird an dem Stecker vermutl. schon dran sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:26:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/612007#M143477</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-23T05:26:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 heizt nicht nach VR20 Tausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/612040#M143489</link>
      <description>&lt;P&gt;So, die Brücke und der Stecker stecken jetzt und die Heizung läuft wieder normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für die Unterstützung &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="11493.jpg" style="width: 4080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53064i8C2E84793590B51C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="11493.jpg" alt="11493.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:43:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-heizt-nicht-nach-VR20-Tausch/m-p/612040#M143489</guid>