<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608341#M143025</link>
    <description>&lt;P&gt;Der WW-Modus wird immer korrekt verlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte die Anlage schon sehr lange, da ich wirklich von einem sehr extremen Taktverhalten (alle 4min) komme. Es dauert einfach so sehr lange, bis die Kesseltemperatur wieder entsprechend abfällt vermute ich. Ich würde dieses Verhalten gerne ändern, aber ich glaube, dass man die Hysterese (ich glaube so heißt es) an der Stelle nicht ändern kann. Ich habe auf Anraten von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;seiner Zeit einen Parameter umgestellt, der die Pausenzeit verkürzen sollte. Ich glaube es war Parameter 04:00 (Standard müsste 04:02 sein).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 9F habe ich mittlerweile auf 2 stehen, da der Standardwert 8 für das extreme Takten hauptverantwortlich war. Dieser Wert bewirkt wohl, dass die Kesseltemperatur um 2 Grad angehoben wird und hat was mit dem Einfluss des Mischers zu tun. Das ist aufgrund der hydr. Weiche wohl leider nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner ist auch jetzt 08:31 Uhr außer Betrieb. Im Zeitraum von 07:50 bis 08:30 ist die Kesseltemperatur von zuvor konstanten 27° dann innerhalb dieser 40 Minuten auf 34,6° gestiegen und der Brenner hat abgeschaltet und ist seitdem immer noch aus. Es dauert nun vermutlich einfach lange, bis die entsprechende Kesseltemperatur den Brenner wieder einschalten lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW-Aufbereitung findet 1x täglich um 13 Uhr statt und dauert ca. 10 Minuten. Das ganze wird sich gleich wieder summieren, sodass der Brenner vermutlich bis zum Abend wieder aus bleiben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dass dies so nicht sein sollte, weiß es aber leider auch nicht besser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-12-31 102810.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52677iC860D51A1CEBEDDE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-12-31 102810.png" alt="Screenshot 2025-12-31 102810.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2026-02-22 122403.png" style="width: 546px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52675iFC11F49706911815/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-02-22 122403.png" alt="Screenshot 2026-02-22 122403.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2026-02-27 123029.png" style="width: 556px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52676i74B3AD5B383F805C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-02-27 123029.png" alt="Screenshot 2026-02-27 123029.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:35:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-27T11:35:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608036#M142956</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Probleme mit unserer Heizung hören leider nicht auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Winter hat nun mit den Einstellungen eigentlich alles ganz gut funktioniert, jetzt bei milderen Temperaturen kommt es wieder zum Takten. Zwar nicht sehr massiv, aber irgendetwas stimmt scheinbar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt immer kurz vor dem Brennerstopp zu einem sprunghaften Anstieg der Kesseltemperatur, den ich mir nicht erklären kann (siehe Bild). Der ganz hohe Peak ist die WW-Aufbereitung. Der kann somit ignoriert werden.&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.png" style="width: 554px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52642iE1C7E01694A28434/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="image.png" alt="image.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Folge geht dann der Brenner natürlich aus, da die Kessel-Soll-Temp überschritten wird:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.png" style="width: 561px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52643i6BF0D0E02DE54C47/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="image.png" alt="image.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann? Einen plötzlichen Anstieg der Modulation konnte ich hingegen nicht verzeichnen. Diese liegt immer bei 11% bis zum Brenner-Aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich freue mich über jeden Rat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 21:15:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608036#M142956</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-25T21:15:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608047#M142957</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist typisch für´s Takten überdimensionierter Thermen: Das System (Haus) ist gesättigt, dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schließen ggf. wenn vorh. auch noch die Thermostate, die Wärme staut sich im "Kessel" und - aus...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses Video hilft ggf. bei der Optimierung:&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=Dv3SXVgNaao" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank"&gt;Video Optimierung (Thermostate abschrauben)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:19:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608047#M142957</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-26T05:19:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608205#M142981</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe sämtliche Thermostate immer vollständig geöffnet. Mir kommt halt komisch vor, dass die Temperatur so sprunghaft ansteigt statt stetig ein wenig zu steigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner ist aktuell seit der letzten Warmwasseraufbereitung um 13 Uhr aus. Ich finde das ein wenig lang, oder nicht? So warm ist es ja auch noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe noch nicht ganz verstanden, woran die Therme festmacht, dass es im Haus warm genug ist? Sie kriegt die Temperaturen ja gar nicht wiedergespiegelt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:02:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608205#M142981</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-26T17:02:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608221#M142985</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Mir kommt halt komisch vor, dass die Temperatur so sprunghaft ansteigt statt stetig ein wenig zu steigen.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Da könntest du mal genau beobachten was da passiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ich habe noch nicht ganz verstanden, woran die Therme festmacht, dass es im Haus warm genug ist? Sie kriegt die Temperaturen ja gar nicht wiedergespiegelt?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Doch, in der aktiven Heizzeit läuft die Pumpe und liefert der Therme quasi eine Rückmeldung aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den Räumen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:34:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608221#M142985</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-26T18:34:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608223#M142986</link>
      <description>&lt;P&gt;Das verstehe ich leider nicht ganz. Meinst du damit die Rücklauftemperatur? Der Brenner war heute nach der WW-Aufbereitung von 13:11 bis gerade um 19:30 aus. Ich empfinde das als deutlich zu lange, oder geht es nur mir so?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Wert ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass der Brenner wieder anspringt? Kesseltemperatur? Kesselvorlauftemperatur? Und ist es überhaupt logisch, dass die Kesselvorlauftemperatur über der Kesseltemperatur liegt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich blicke leider wirklich nicht ganz durch wie das zusammenhängt. Ich schätze jedoch, dass ich hier noch einiges optimieren kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Antworten und einen schönen Abend!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:47:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608223#M142986</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-26T18:47:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608261#M142987</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Kesseltemperatur ist maßgebend. Diese wird direkt von der Rücklauftemp. beeinflusst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um so höher diese ist, um so wärmer wird die Kesseltemperatur und der Brenner moduliert runter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder schaltet ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselvorlauftemperatur sagt mir nichts. Es gibt nur die "Vorlauftemperatur" und die ist gleich der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemperatur, bis sie ggf. durch den Mischer runtergemischt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis dahin hast du auch kein Problem - nur die lange "Aus- Zeit" ist merkwürdig. Du solltest prüfen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob die WW- Bereitung überhaupt fertig wird, also ob der WW- Modus verlassen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht, könnte der Speichersensor ein Problem haben, oder falls vorh. der PWT.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:39:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608261#M142987</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T05:39:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608341#M143025</link>
      <description>&lt;P&gt;Der WW-Modus wird immer korrekt verlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich beobachte die Anlage schon sehr lange, da ich wirklich von einem sehr extremen Taktverhalten (alle 4min) komme. Es dauert einfach so sehr lange, bis die Kesseltemperatur wieder entsprechend abfällt vermute ich. Ich würde dieses Verhalten gerne ändern, aber ich glaube, dass man die Hysterese (ich glaube so heißt es) an der Stelle nicht ändern kann. Ich habe auf Anraten von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;seiner Zeit einen Parameter umgestellt, der die Pausenzeit verkürzen sollte. Ich glaube es war Parameter 04:00 (Standard müsste 04:02 sein).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Parameter 9F habe ich mittlerweile auf 2 stehen, da der Standardwert 8 für das extreme Takten hauptverantwortlich war. Dieser Wert bewirkt wohl, dass die Kesseltemperatur um 2 Grad angehoben wird und hat was mit dem Einfluss des Mischers zu tun. Das ist aufgrund der hydr. Weiche wohl leider nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner ist auch jetzt 08:31 Uhr außer Betrieb. Im Zeitraum von 07:50 bis 08:30 ist die Kesseltemperatur von zuvor konstanten 27° dann innerhalb dieser 40 Minuten auf 34,6° gestiegen und der Brenner hat abgeschaltet und ist seitdem immer noch aus. Es dauert nun vermutlich einfach lange, bis die entsprechende Kesseltemperatur den Brenner wieder einschalten lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WW-Aufbereitung findet 1x täglich um 13 Uhr statt und dauert ca. 10 Minuten. Das ganze wird sich gleich wieder summieren, sodass der Brenner vermutlich bis zum Abend wieder aus bleiben wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dass dies so nicht sein sollte, weiß es aber leider auch nicht besser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-12-31 102810.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52677iC860D51A1CEBEDDE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-12-31 102810.png" alt="Screenshot 2025-12-31 102810.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2026-02-22 122403.png" style="width: 546px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52675iFC11F49706911815/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-02-22 122403.png" alt="Screenshot 2026-02-22 122403.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2026-02-27 123029.png" style="width: 556px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52676i74B3AD5B383F805C/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-02-27 123029.png" alt="Screenshot 2026-02-27 123029.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:35:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608341#M143025</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-27T11:35:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608697#M143049</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Es dauert nun vermutlich einfach lange, bis die entsprechende Kesseltemperatur den Brenner wieder einschalten lässt.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das liegt direkt an der Kesseltemp. Es muss sichergestellt sein, dass in der Brennerpause die Pumpen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weiter laufen, um die Wärme aus dem Kessel abzuholen. Dann sinkt in einer Brennerpause die Kesseltemp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch recht schnell, wenn die Räume Wärme abnehmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten wäre zur Vermeidung von starkem Takten eine ext. Taktsperre sinnvoll: Damit nutzt du die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Funktion "externes Sperren" und bestimmst dann selbst, wie lange die Pausen sein sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Sperr- Ende laufen die Pumpen an und du hast sehr schnell eine Situation wo der Brenner startet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:22:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608697#M143049</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-02T05:22:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608755#M143065</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie könnte man so etwas realisieren? Also diese externe Sperre?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute, dass die Pumpen weiterlaufen wenn der Brenner aus ist. Zumindest zeigen die Topmeter dann auch Durchfluss an und die externe Pumpe arbeitet. Die interne ist m.E.n. auch so eingestellt, dass sie stetig arbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern hatte ich eine Brennerpause von fast 10h. Ich habe also gar nicht das Problem des häufigen Taktens (zumindest nicht mehr, seitdem ich 9F herabgesetzt habe), sondern vielmehr, dass ich sehr lange Pausen habe, welche je nach Witterung ggf. zu einem signifikantem Temperaturabfall führen könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der aktuellen Sonneneinstrahlung ist es unproblematisch aufgrund der Fremdwärme, aber vermutlich sieht es anders aus, wenn die Sonne mal nicht scheint und draußen um die 10° herrschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde die Heizung für mich gerne etwas berechenbarer machen. Ich hatte zuletzt den Wert 04:00 eingestellt, also eine feste Brennerpause eingestellt, was aber m.E.n. zu mehreren Takten führt, da die Regelung hier sehr "stur" ist. Aktuell habe ich wieder das Integralverfahren aktiviert (04:50), was jedoch in dieser sehr langen Pause mündet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider tappt man völlig im Dunkeln, was die Berechnung des Integrals und auch der fixen Pausenzeit angeht, sodass man gar nicht so recht weiß, welche Einstellung besser passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gestern konnte ich z.B. beobachten, dass der Brenner um 15:11 aus ging und die Kesseltemperatur betrug hier 27,3°. Um 15:31 betrug die Kesseltemperatur noch noch 25°, ist also in 20min um 2,3° gesunken. Danach dauerte es jedoch bis in die Nacht um auf 23,5° herab zu kühlen. Klar wird das ganze zunehmend träge, da der Estrich die Wärme speichert. Aber so einen Unterschied hätte ich nicht erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich war ja nie ein Freund von einer Nachtabsenkung, aber aktuell spiele ich mit dem Gedanken, ob ich das "Vehikel" für mich nicht irgendwie nutzbar machen könnte, um die Heizphase mehr in den Tag zu schieben und die Pause in die Nacht zu bekommen. Weil ab 15 Uhr 10 Stunden Pause zu haben und dann wird nachts wieder geheizt, erscheint mir irgendwie wenig sinnvoll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist wahrscheinlich jedoch, dass bei einer Absenkung der Raumtemperatur, sich die Sollwerte zur Berechnung des Integrals ebenfalls verschieben, sodass ich über die Nacht vermutlich nicht entsprechend "anhäufen" kann. Habe ich hier einen Denkfehler oder gibt es andere Vorschläge?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Ideen bis hier her.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:36:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608755#M143065</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-02T10:36:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608973#M143100</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, Erklär mal den Aufbau deiner Heizungsanlage, Fußbodenheizung/Heizkörper mehrere angeschlossene Heizkreise? Pufferspeicher oder Hydraulische-weiche?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich frage insbesondere, was für ein Wetter war bei der Beobachtung Stichwort: Sturmabschaltung. Ich habe festgestellt, dass bei meinem Vitodens der Anstieg der Tacktungen deutlich ist, bei Windigem Wetter. Dieses Verhalten ist erstmal normal, da die Regelung eine Stabile Flamme erzeugt, egal bei Welchem Modulationsgrad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg _tidf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:04:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/608973#M143100</guid>
      <dc:creator>_tidf</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-03T12:04:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-w B3HB: Plötzlicher Anstieg der Kesselteperatur führt zu Brennerstopp</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/609747#M143196</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/94329"&gt;@_tidf&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben überall FBH. Unser Haus ist Baujahr 2018 und es existiert eine hydraulische Weiche. eine Sturmabschaltung konnte ich bisweilen nicht beobachten. Wir wohnen in diesbezüglich recht exponierter Lage, das wäre dann ein recht großes Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe inzwischen eine etwas stabilere Situation, indem ich wieder auf das Integralverfahren zur Berechnung der Brenner-Pausenzeiten gewechselt bin. Jedoch ist es jetzt so, dass ich am Tag ca. 12h Brennerlaufzeit und 12h Pausenzeit habe. Ist das "gut" oder ist das eher ungewöhnlich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:37:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-w-B3HB-Ploetzlicher-Anstieg-der-Kesselteperatur/m-p/609747#M143196</guid>
      <dc:creator>daniel1to</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-10T08:37:04Z</dc:date>
    </item>