    <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114532"&gt;@JohannesB4&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kurios ist, mit Schornsteinfegerschaltung ist das Herunterfahren am Schluss ganz normal, aber im Normalbetrieb ist es mit einem wummernden Geräusch verbunden .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das muss nichts heißen, der fährt im&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Schornsteinfegerbetrieb mit voller Leistung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du kannst mal über den Relaistest auf S. 54 die Leistung regulieren und dann mal den Brenner anhören:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Brenner Mod. Auf,&amp;nbsp;[mehr Leistung]&lt;BR /&gt;Brenner Mod. Ntr., [Neutral]&lt;BR /&gt;Brenner Mod. Zu,&amp;nbsp;[weniger Leistung]&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Platine ist einfach zu tauschen (nur gesteckt), hier die Pos. 50&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7143156?baseDeviceMaterialNumber=7143156&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS" target="_blank" rel="noopener"&gt;ViParts&amp;nbsp;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teil ist lieferbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher aller Codierungen notieren. Der Werkskundendienst ist nicht ganz billig, du könntest aber auch eine neue Regelung draufsetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Z.B. eine neue&amp;nbsp;Vitotronic 200 Typ CO1E (mit Touchsreen) und bei Bedarf mit Mischererweiterung oder eine ältere&amp;nbsp;Vitotronic 300 Typ GW2B (mit Bedienkreuz) .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bis zur Lösung kann die Anlage im&amp;nbsp;Schornsteinfegerbetrieb laufen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wünsche auch einen schönen Abend und schönes WE.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 00:21:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-14T00:21:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604963#M142604</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben seit 23 Jahren einen Matrix-Strahlungsbrenner Vitocrossal 300 von Viessmann.&amp;nbsp; Nun ist mir aufgefallen, dass die Warmwasserbereitung morgens sehr lange dauert. Dann habe ich den Brenner beobachtet, der innerhalb von 2-3 Minuten die Anlaufphasen&amp;nbsp; (2,3,4,5,6) durchlauft, dann nach ca 30 Sekunden die Phase 6 verlässt, auf Phase 7 wechselt und dann sofort wieder ausgeht. Dann geht es wieder von vorne los. Sollte er nicht auf 7 FL bleiben, bis die nötige Temperatur erreicht ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin mir nicht sicher, ob das schon immer so war. Er erreicht schon die nötigen Temperaturen für Warmwasser und Heizung, aber eben sehr langsam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer weiß Rat?&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:23:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604963#M142604</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T13:23:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604975#M142605</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-WW Ladepumpe defekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Wärmetauscher im WW Speicher verkalkt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sollte vor Ort geprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:55:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604975#M142605</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T13:55:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604995#M142608</link>
      <description>&lt;P&gt;das kann ich gerne den Heizungsinstallateur prüfen lassen, aber erklärt das, dass ja auch die Heizkesseltemperatur nur ganz langsam nach oben geht, weil immer wieder der Brenner ausschaltet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:32:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/604995#M142608</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T15:32:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605005#M142611</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Heizkesseltemperatur nur ganz langsam nach oben geht&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein stimmt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;hat vielleicht eine Idee..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:20:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605005#M142611</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T16:20:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605182#M142624</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht sollte ich noch dazusagen: der Brenner hat eine Nennleistung von 105 kw.&lt;BR /&gt;Ein Zyklus hochfahren&amp;nbsp; dauert etwa 2 Minuten, bevor der Brenner wieder herunterfährt und neu startet, d.h. es sind bis zu 30 Neustarts in der Stunde&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:06:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605182#M142624</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T12:06:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605219#M142637</link>
      <description>&lt;P&gt;Gib mir mal die Herstellnr. Ich habe den Verdacht, dass die Kondensatoren im Feuerungsautomaten defekt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann dir da aber eine gute Adresse für den Tausch geben. Wo ist die Anlage ungefähr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;8+9 wird nicht angezeigt? Blinkt oder leuchtet etwas?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:21:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605219#M142637</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T15:21:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605247#M142640</link>
      <description>&lt;P&gt;erst mal vielen Dank für eure Bemühungen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage ist in Fürth, oder was meintest du?&lt;BR /&gt;Herstellernummer:&amp;nbsp;7143169200531103&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also: nach einer kurzen Zeit mit Anzeige 7 FL (7 und F unterstrichen, laut Anleitung der Betrieb) leuchtet ein paar mal 8 88 auf, auch unterstrichen, und los geht es wieder bei 2.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Während eines Durchlaufs schafft der Kessel dann gerade mal ein Grad Temperaturerhöhung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:11:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605247#M142640</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T16:11:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605254#M142643</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich brauch die des Brenners, evtl. Haube abnehmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 16:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605254#M142643</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T16:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605263#M142644</link>
      <description>&lt;P&gt;stimmt, unter der Haube ist noch eine:&amp;nbsp;7148203200403109&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:15:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605263#M142644</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T17:15:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605270#M142647</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, der hat den Dungs-Feuerungsautomaten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lt. Anleitung können ständige Startversuche an vertauschten Adern „L1“ und „N“ am Netzanschluss der Regelung liegen. Wurde dort was verändert? Oder im Verteilerschrank?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalt mal den Schornsteinfegerschalter auf manuell. Tritt es dann auch auf?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:28:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605270#M142647</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T18:28:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605280#M142651</link>
      <description>&lt;P&gt;Tatsächlich wurde an der Elektrik seit Jahren nix verändert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Aber das mit dem &lt;SPAN&gt;Schornsteinfegerschalter war eine gute Idee. Plötzlich blieb der der Brenner an auf 7, bis er richtig warm war.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Liegt es dann an der Steuerung? (Vitotronic 300)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:29:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605280#M142651</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T18:29:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605283#M142653</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sieht tatsächlich so aus. Hätte ich nicht vermutet, wollte nur diesen unwahrscheinlichen Fall ausschließen. Gib mir mal die Herstellnr. der Regelung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605283#M142653</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T18:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605286#M142654</link>
      <description>&lt;P&gt;Regelung Vitotronic 300 Typ GW2, Herstellernummer 7143156100909101&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:44:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605286#M142654</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T18:44:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605289#M142655</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau dir hier die S.59 an,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitug_Vitotronic_Vitotronic_300_GW2_-_2005.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;5851_738 3/2005&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und mach &lt;STRONG&gt;ohne&lt;/STRONG&gt; Schornsteinfegerbetrieb&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beim Brennerstart &lt;STRONG&gt;und&lt;/STRONG&gt; nach Abschaltung jeweils folgende Abfragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. Ist&lt;BR /&gt;P-Soll%Kessel Kesselleistung&lt;BR /&gt;Leistungsreduz.%&lt;BR /&gt;Kesseltemp.Soll&lt;BR /&gt;Kesseltemp. Ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute einen defekten Kesseltemp.sensor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:07:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605289#M142655</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T19:07:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605291#M142657</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;beim Brennerstart&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;und&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;nach Abschaltung: schwierig, der schaltet ja ständig hin und her, aber so weit ich das sehe, ändern sich die Werte nicht&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außentemp. Ist: 9 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;P-Soll%Kessel Kesselleistung:0&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Leistungsreduz.%: gibt es nicht&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kesseltemp.Soll: 61&amp;nbsp;Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kesseltemp. Ist: 56&amp;nbsp;Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:42:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605291#M142657</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T19:42:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605294#M142658</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, schwieriger Fall. Die Regelung macht die Kesselleistung auf 0% obwohl der Kessel unter Soll ist. Dürfte nicht sein. Flattert ein Relais? Die Kesseltemp. sind plausibel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach mal den Klassiker, mal 5 min mit dem Netzschalter ausschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn er dann wieder spinnt, würde ich diese Platine tauschen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7831930?baseDeviceMaterialNumber=7143156&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS&amp;amp;lastMaterialNumber=7143156&amp;amp;lastMaterialDescription=Vitotronic%20300%20GW2%20Gr.1&amp;amp;lastIsLeaf=false&amp;amp;lastParentMaterialNumber=7831930&amp;amp;lastIsIbau=false" target="_blank"&gt;ViParts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann dir aber nichts versprechen, ist aber sozusagen das Gehirn der Regelung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:02:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605294#M142658</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T20:02:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605300#M142660</link>
      <description>&lt;P&gt;der Klassiker hat leider nix gebracht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;- Kesseltemp. sind plausibel&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Flattert ein Relais? Ich hör nix ...&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kurios ist, mit Schornsteinfegerschaltung ist das Herunterfahren am Schluss ganz normal, aber im Normalbetrieb ist es mit einem wummernden Geräusch verbunden .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Platine austauschen trau ich mich eher nicht ran (hoffentlich gibt es die überhaupt noch), ich werde Montag früh bei Viessmann mal einen Fachkundendienstler bestellen. Dem werde ich natürlich deine Vermutungen gleich sagen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank erst mal und einen schönen Abend!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:25:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605300#M142660</guid>
      <dc:creator>JohannesB4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-13T20:25:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerverhalten merkwürdig Vitocrossal 300</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605303#M142662</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/114532"&gt;@JohannesB4&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Kurios ist, mit Schornsteinfegerschaltung ist das Herunterfahren am Schluss ganz normal, aber im Normalbetrieb ist es mit einem wummernden Geräusch verbunden .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das muss nichts heißen, der fährt im&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Schornsteinfegerbetrieb mit voller Leistung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du kannst mal über den Relaistest auf S. 54 die Leistung regulieren und dann mal den Brenner anhören:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Brenner Mod. Auf,&amp;nbsp;[mehr Leistung]&lt;BR /&gt;Brenner Mod. Ntr., [Neutral]&lt;BR /&gt;Brenner Mod. Zu,&amp;nbsp;[weniger Leistung]&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Platine ist einfach zu tauschen (nur gesteckt), hier die Pos. 50&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7143156?baseDeviceMaterialNumber=7143156&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS" target="_blank" rel="noopener"&gt;ViParts&amp;nbsp;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teil ist lieferbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher aller Codierungen notieren. Der Werkskundendienst ist nicht ganz billig, du könntest aber auch eine neue Regelung draufsetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Z.B. eine neue&amp;nbsp;Vitotronic 200 Typ CO1E (mit Touchsreen) und bei Bedarf mit Mischererweiterung oder eine ältere&amp;nbsp;Vitotronic 300 Typ GW2B (mit Bedienkreuz) .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bis zur Lösung kann die Anlage im&amp;nbsp;Schornsteinfegerbetrieb laufen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wünsche auch einen schönen Abend und schönes WE.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 00:21:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Brennerverhalten-merkwuerdig-Vitocrossal-300/m-p/605303#M142662</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-14T00:21:36Z</dc:date>