    <description>&lt;P&gt;Hallo Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist dein Problem gelöst? Oder läuft die Anlage eventuell im Schornsteinfegerbetrieb? Das Problem kommt mir bekannt vor und ich habe es vor kurzem behoben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:36:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tony1</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-10T09:36:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559026#M134871</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich nach Stromausfall ist meine Trimatik ohne Funktion. Keine Anzeige, weder Display noch LEDs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einzig die Zirkulationspumpe läuft ständig. Warmwasser ist bereits bei 70 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Netzteil zeigt keine Störung, nur die Betriebs-LED.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat die Trimatik noch irgendwo eine Sicherung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand einen Tipp?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 07:52:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559026#M134871</guid>
      <dc:creator>Peterc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-31T07:52:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559067#M134889</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal am Display genau,ob nicht doch das kleine Dreieck für den Wochentag blinkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übersieht man leicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und eventuell würde versehentlich die Schornsteinfegerfunktion eingeschaltet,die Klappe aber nicht mehr geschlossen ? Dafür würde die WW- Temperatur von 70*C sprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch mal den STB drücken. Eventuell ist der Kessel zu heiß geworden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 14:59:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559067#M134889</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-31T14:59:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559080#M134891</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, aber das habe ich alles überprüft. SICHERUNG f2 ist defekt und fliegt immer wieder raus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mfg Klaus-Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:19:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559080#M134891</guid>
      <dc:creator>Peterc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-31T19:19:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559083#M134892</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Sicherung F2 ist für die eigentliche Regelung verantwortlich. Sie deutet hier also auf einen Kurzschluss bzw.stark erhöhte Stromaufnahme auf einer Platine.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:31:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559083#M134892</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-31T19:31:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559922#M135045</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. das war die Lösung. Der Trafo ist defekt. Habe ihn ausgetauscht. Nun sind die Spannungen da, Uhr läuft, aber weiter nichts. Keinerlei Anzeige oder Steuerung möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ein neues Thema aufgemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dennoch vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 20:49:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/559922#M135045</guid>
      <dc:creator>Peterc</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-04T20:49:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/604403#M142501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist dein Problem gelöst? Oder läuft die Anlage eventuell im Schornsteinfegerbetrieb? Das Problem kommt mir bekannt vor und ich habe es vor kurzem behoben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:36:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/604403#M142501</guid>
      <dc:creator>Tony1</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T09:36:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/604404#M142502</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tony1,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alles wieder o.k. nach dem Trafotausch. Danke der Nachfrage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KP&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:41:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferral-Trimatik-ohne-Anzeige-und-Funktion/m-p/604404#M142502</guid>
      <dc:creator>Peterc</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-10T09:41:06Z</dc:date>
    </item>