    <title>Thema "Betreff: Kesseltempertur zu hoch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604157#M142441</link>
    <description>&lt;P&gt;Ideal ist natürlich Betriebsfall 1, wo in Kesselkreis und Heizkreis der gleiche Volumenstrom herrscht. Im Fall 2 wie bei dir ist die Kesseltemperatur ungünstig hoch, im Fall 3 kommt es zur Rücklaufanhebung im Kesselkreis, was auch wieder ungünstig für die Abgaskondensation / Brennwertnutzung ist. Weishaupt regelt die Primärpumpe entsprechend, bei Viessmann müsstest du das selber bauen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:45:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HerrP</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-09T11:45:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kesseltempertur zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604129#M142435</link>
      <description>&lt;P&gt;In unserem 3 Familienhaus mit FBH läuft der Kessel dauernd mit 60..65° bei 0°Außentemperatur, lt Gaverbrauch läuft der Kessel mit ca. 5 kW. Das Rohrsystem hat eine Weiche, die Umwälzpumpe fördert mit 5m, die Vorlauf temp. beträgt ca. 33°. Wo liegt das Problem ich meine der Durchsatz in der Therme ist zu klein&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:00:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604129#M142435</guid>
      <dc:creator>Ullimax</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T10:00:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltempertur zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604153#M142440</link>
      <description>&lt;P&gt;ich vermute mal dass bei dir folgende Situation herrscht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1770636829274.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52192iF408C3700CF08128/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1770636829274.png" alt="HerrP_0-1770636829274.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil laut Heizkennlinie die Vorlauf-Solltemperatur vermutlich höher als (oder mindestens bei) 33°C&amp;nbsp;liegt, gibt der Kessel ordentlich Gas.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die Kesseltemperatur runter bekommen willst, musst du entsprechend die Primärpumpe (Kesselkreis) höher stellen (hattest du ja auch gesagt) oder die Heizkreispumpe niedriger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum besseren Verständnis noch mal die 3 Betriebsfälle bei Weiche, Quelle Weishaupt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_1-1770637143341.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52193i005D564864C2CCE0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="HerrP_1-1770637143341.png" alt="HerrP_1-1770637143341.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:48:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604153#M142440</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-09T11:48:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltempertur zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604157#M142441</link>
      <description>&lt;P&gt;Ideal ist natürlich Betriebsfall 1, wo in Kesselkreis und Heizkreis der gleiche Volumenstrom herrscht. Im Fall 2 wie bei dir ist die Kesseltemperatur ungünstig hoch, im Fall 3 kommt es zur Rücklaufanhebung im Kesselkreis, was auch wieder ungünstig für die Abgaskondensation / Brennwertnutzung ist. Weishaupt regelt die Primärpumpe entsprechend, bei Viessmann müsstest du das selber bauen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:45:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltempertur-zu-hoch/m-p/604157#M142441</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>