    <description>&lt;P&gt;Danke !! Habe Steuereinheit BEM (ABCD Tasten)&lt;BR /&gt;Hatte als Ausgangspunkt Fehler B1 und nachdem ich eine neue Steuerungskarte einsetzen musste kam es dann zum Fehlercode 61. In diesem Zustand startete der Brenner kurz und schaltete direkt wieder ab.&lt;BR /&gt;Codieradresse 010 war auf Wert 01. Laut Serviceunterlagen soll der Wert allerdings auf 00 stehen und nicht verändert werden. So habe ich den Wert auf 00 gesetzt und die Heizungsanlage startet.&lt;BR /&gt;Danke für den Hinweis!!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 11:23:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ChrisAbeln</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-22T11:23:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Fehler 61</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46595#M14235</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 200 WB2 Nr 7382501&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich erhalte den Fehlercode 61, den ich nicht zuordnen kann abwechselnd mit dem Fehler OE, rote Störungslampe ist immer an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 13:03:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46595#M14235</guid>
      <dc:creator>ecke</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-15T13:03:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler 61</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46625#M14236</link>
      <description>61 ist falsche Codieradresse 31.&lt;BR /&gt;OE ist Wasserdruck unter 0.6 bar. Wasserdruck Schalter erneuern.</description>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 17:39:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46625#M14236</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-15T17:39:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler 61</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46652#M14237</link>
      <description>Hallo ecke,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;du hast entweder einen Kurzschluss am Wasserdrucksensor, der Druck ist nicht ausreichend oder die Codieradressen sind falsch eingestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welches Bedienteil hast du? Die BES mit roten und blauen Tasten oder die BEM mit den ABCD Tasten?&lt;BR /&gt;Bei der BES bitte mal die Codieradresse 31 und bei der BEM die Codieradresse 010 prüfen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 07:15:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/46652#M14237</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-16T07:15:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Fehler 61</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/98252#M14238</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke !! Habe Steuereinheit BEM (ABCD Tasten)&lt;BR /&gt;Hatte als Ausgangspunkt Fehler B1 und nachdem ich eine neue Steuerungskarte einsetzen musste kam es dann zum Fehlercode 61. In diesem Zustand startete der Brenner kurz und schaltete direkt wieder ab.&lt;BR /&gt;Codieradresse 010 war auf Wert 01. Laut Serviceunterlagen soll der Wert allerdings auf 00 stehen und nicht verändert werden. So habe ich den Wert auf 00 gesetzt und die Heizungsanlage startet.&lt;BR /&gt;Danke für den Hinweis!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 11:23:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Fehler-61/m-p/98252#M14238</guid>
      <dc:creator>ChrisAbeln</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-22T11:23:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
