    <description>&lt;P&gt;Genau so. Wird direkt übernommen. Aber ggf. erst beim verlassen der Codierung, bzw. des Parameters.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:24:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-05T13:24:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601437#M142083</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrte Damen &amp;amp; Herren,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe bereits mit der Planung begonnen meine aktuelle Gasheizung (Vitodens 300) auf eine Wärmepumpen-Lösung umzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wie sollte es anders sein am Wochenende quittierte die Vitodens 300 ihren Dienst mit Fehlercode FE.&lt;BR /&gt;Zuerst war es möglich durch Drücken der Enstörtaste die Anlage wieder zu starten, jedoch immer nur für einige Stunden. Dies ging 2-3 mal gut, jetzt kann der Störcode jedoch nicht mehr mittels der Entstörtaste zurückgesetzt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut meinem Heizungsbauer ist die Steuerungsplatine defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein neues Original-Erstazteil liegt anscheint bei ca. 1700 €.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich jedoch nur noch einen Zeitraum von 6-9 Monaten überbrücken muss, bis die Wärmepumpe installiert ist, suche ich nach Alternativen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es besteht anscheint die Möglichkeit die bestehende Platine reparieren zu lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird dieser Service nur von Dritten angeboten oder auch offiziell von Viessmann ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wen bzw. welches Vorgehen können Sie mir empfehlen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell haben wir weder warmes Wasser noch Heizleistung !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eine zeitnahe Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:16:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601437#M142083</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T11:16:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601455#M142085</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn das eine&lt;A href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;hs=hSaU&amp;amp;sca_esv=7e3b4dea3a648857&amp;amp;udm=2&amp;amp;fbs=ADc_l-YGrpJMQtvjQ6h14rj-dfIrOPc3KDFvbkoWSmxm37-5Zx0L5tu5Lq_aRc4JI6IaT8clJuYsgkizmbrHSXP_HY5XP_I9suqruxSVFIi5crGY6pKj342vpnTUDSCGGZNFdTjn8boGSt2TRljmiyku8sRCHq8n5f0PXmLHWvcBSrFet8ThGcLTYBk9BcbR222cgDg_uejy2IAO4hn-R73zUxZnDcFoDg&amp;amp;q=vitodens+wb3&amp;amp;sa=X&amp;amp;ved=2ahUKEwjfm6Db6LCSAxVuQ6QEHaOeCMEQtKgLegQIFBAB&amp;amp;biw=1920&amp;amp;bih=883&amp;amp;dpr=1&amp;amp;aic=0" target="_self"&gt; WB3 von ca. Jahr 2000&lt;/A&gt; ist, findest du &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Haeufigste-Fehler-und-deren-Ursachen-Vitodens-100-200-222-300-WB1/td-p/525142" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; unter Punkt 4. eine Lösung und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beschreibung des Fehlers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, diese Reparatur machen nur externe Kleinstfirmen. Jetzt wo du aber weißt was zu tun ist,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du die Platine auch jedem Elektroniker vorbeibringen und ihm die Lötstelle zeigen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennzeichne dir unbedingt das an der Platine angesteckte Flachbandkabel! Das darf nicht verdreht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufgesteckt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:08:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601455#M142085</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T13:08:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601462#M142087</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitodens 300 ist Baujahr 2001, sollte dann ja passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schaue mir das im Detail gleich an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In manchen Beiträgen habe ich gelesen, dass ein Austausch des Zündtrafos auch sinnvoll ist. Ist das zwingend notwendig oder optional ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; vielen Dank für die schnelle Reaktion !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:52:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601462#M142087</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T13:52:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601517#M142090</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist optional und entlastet nicht diese Lötstelle, sondern die gesamte Platine, bzw. die Stromversorgung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst als Notösung zuerst nur die Lötstelle fixen und später z.B. im Sommer das verlinkte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Relais bestellen und austauschen (lassen).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 15:33:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601517#M142090</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T15:33:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601653#M142103</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beim Ausbau der LGM ist uns natürlich zuerst die Aufsteckplatine VR20 in die Hände gefallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider macht die bereits keinen guten Eindruck. In der linken oberen Ecke (zwischen einem schwarzen Elko mit Aufschrift 331 und einem blauen rechteckigen Elko) scheint es einen 8 füßigen IC zerlegt zu haben. Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre ein Teil verbrannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Läßt sich daraus schließen, ob nicht doch noch was anderes kaputt gegangen ist und dann zu diesem Schaden geführt hat ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand dieses Schadensbild schon gehabt und die Gesamtanlage trotzdem durch Tausch der LGM und dieser Aufsteckplatine (VR20) die Gasheizung wieder zum Laufen gebracht ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:11:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601653#M142103</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T07:11:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601665#M142104</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist der typische VR20- Schaden. &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Haeufigste-Fehler-und-deren-Ursachen-Vitodens-100-200-222-300-WB1/td-p/525142" target="_self"&gt;Siehe hier Punkt 2&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In deinem Fall liegt es aber höchstw. trotzdem an der Lötstelle auf der LGM29.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also auf jeden Fall die Lötstelle ansehen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine neue/gute gebr. VR20 musst du zusätzlich beschaffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell würde ich&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/317734740846?_skw=viessmann+vr20&amp;amp;epid=2074346701&amp;amp;itmmeta=01KG7088B6H6HYWE1M938TPR4G&amp;amp;hash=item49fa77636e:g:BhsAAeSwFNhpW-Qs&amp;amp;itmprp=enc%3AAQALAAAA0O7PUuNWmJ%2B%2BUShgI9tQz%2FrkOF8xDIfN7JtoU5kIHVKUvcNr4i6gHlyHqjcD9Oh7Bc3XhNNoYMyyb4YSr9MkcXPIJACkKJwfb%2FuUx3DgaKwiMkd1Ca5lYXx5RttdNNtVc4EsiQsW%2F3ZKdwIJPRhiK0%2BZim4Rr2LYzrLLskG72P5v5tX6nAtGHT2cx%2FMs5%2Fj2ixOxeBrFViEedAKFAkEvy55aLJ7Sk03zjzMK%2Bs5CG9B2Dg8krCDApVHICOh1yQcVo1f9HQ0pskzqjk4F5m7GHV0%3D%7Ctkp%3ABk9SR4KGoeCBZw" target="_self"&gt; die hier&lt;/A&gt; nehmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:36:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/601665#M142104</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T08:36:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/602055#M142166</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir die verlinkte VR20 angeschaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es nicht notwendig, dass die genau die gleiche Nummer hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die dort auf dem Label angedruckte “Seriennummer” und die Nummer der aktuell bei mir verbauten Karte sind unterschiedlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der LGM scheint das ja erforderlich zu sein, da da stark zwischen den Versionen (z.b. LGM 29.55) unterschieden wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 07:06:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/602055#M142166</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-01T07:06:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/602088#M142179</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich dir die verlinke, passt die auch...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nummer ist hier völlig egal. Wichtig ist nur in "Original alt" und "Nachauflage neu" zu unterscheiden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die verlinkte ist&amp;nbsp;"Nachauflage neu" und passt somit in alle Thermen mit einer VR20.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Original alt" mit erneuerten Elkos würde auch gehen, besonders bei deiner WB3 und WB1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt nämlich Exemplare, die nicht in WB2/WS2 mit geregelter WW- Pumpe laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ist aber oft schon Elektrolyt ausgelaufen und frisst ggf. unter dem Platinenlack weiter...&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":bombe:"&gt;💣&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:09:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/602088#M142179</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-01T10:09:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603126#M142327</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;perfekt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jedoch gelernt bei Seriennummern immer 2-mal zu fragen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Frage zur VR20. Ich habe gelesen, dass man beim Wechsel/Erneuerung der Karte einige Einstellungswerte beim Start neu eingeben muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dem so und wenn ja, weißt Du welche Werte das sind ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:13:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603126#M142327</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-04T18:13:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603176#M142336</link>
      <description>&lt;P&gt;Welches Bedienteil hast du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BES &lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; ab S. 57, Par. 03 und 04 passend einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Comfortrol ab S. 77 Par. 0B8 und 000 passend einst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:25:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603176#M142336</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T08:25:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603324#M142344</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Basierend auf der Doku würde ich dann die Werte wie folgt einstellen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Parameter 03:00:&lt;BR /&gt;Der Wert stellt sich ja anscheint automatisch auf 03:02 ein, wenn die Speichertemperaturregelung mit Sensor betrieben wird.&lt;BR /&gt;Das heißt ich würde den Wert auf 03:01, falls die Anlage sich nicht bereits auf 03:02 eingestellt hat.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Parameter 04:00:&lt;BR /&gt;Da ich 2 Heizkreise habe Fußboden und Heizkörper und eine Warmwasserbereitung, kommt für mich anscheint nur der Wert 04:03 in Frage.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Werden die Werte nach Einstellung direkt berücksichtigt oder muss man die Anlage (wie ein Win-Rechner) nochmals neu starten ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:54:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603324#M142344</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T11:54:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603349#M142348</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau so. Wird direkt übernommen. Aber ggf. erst beim verlassen der Codierung, bzw. des Parameters.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:24:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603349#M142348</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T13:24:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603456#M142364</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;so nun habe ich LGM und VR20 ausgebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde die Lötstelle auf der LGM gar nicht so schlimm, rein optisch müsste da noch Kontakt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber wenn sie schon mal draußen ist werde ich die überarbeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte es sein (basierend auf euren Erfahrungen), dass das gesamte Fehlverhalten auf eine defekte VR20 zurückzuführen ist ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlverhalten sieht wie folgt aus:&lt;BR /&gt;Fehlercode FE, Störlampe nicht mehr zurücksetzbar und keine Reaktion von der Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michaelx66333&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:01:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603456#M142364</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T20:01:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603485#M142369</link>
      <description>&lt;P&gt;Also die Lötstelle ist auf jeden Fall defekt. Man sieht ja, wie sie ringsherum gerissen und porös ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten sollte das Verhalten nicht von&amp;nbsp; der VR20 kommen. Die macht kein "FE".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wäre entweder systematische Fehlersuche wie&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt; hier ab S.10&lt;/A&gt; gezeigt (Störung 1:4 = FE),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder Austausch der LGM&amp;nbsp;sinnvoll.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 05:37:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/603485#M142369</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-06T05:37:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 - Fehlercode FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/611707#M143423</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich wollte mich nochmal kurz zurückmelden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles befolgt, alles umgesetzt und siehe da - läuft !!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß &amp;amp; vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:05:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-FE/m-p/611707#M143423</guid>
      <dc:creator>Michaelx66333</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-20T12:05:31Z</dc:date>
    </item>