    <description>&lt;P&gt;Da würde ich jetzt Frustheizer zustimmen. Durch die sogenannte Sturmschaltung startet die Therme mit erhöhter Leistung,um die Abgase auch sicher rauszubringen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst es mal beobachten,bis sich der Wind legt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:51:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-03T14:51:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602737#M142271</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Warum taktet die Therme und moduliert nicht?&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Wohnung 104 m², 5 Zimmer, Küche &amp;amp; Bad, 2. Etage eines Mehrfamilienhauses von 1903, Ziegelbauweise, Holzbalkendecke. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;VITODENS 300-W B3HG-11, Nr.: 7956285401348121 &amp;amp; ViCare-App&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Einbau und Inbetriebnahme der Therme erfolgten am 4.12.2024. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Heizkurve: Neigung = 0,7, Niveau = 6,&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Außentemperatur = -5 °C, &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Vorlauf-Soll-Temperatur = 45 °C&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Vorlauf-IST-Temperatur = 49,5°C &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Volumenstrom = 630 l/h&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Modulation = 46 %&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Warum moduliert die Therme nicht abwärts, sondern schaltet den Brenner ab? &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:38:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602737#M142271</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T13:38:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602741#M142272</link>
      <description>&lt;P&gt;Weil jede Therme anfangs mit einer Mindestleistung startet. Die Mindestleistung liegt in etwa bei 10 kW. Und damit läuft sie ca 2 min. In diesen zwei Minuten hat sie aber in deinem Fall schon die Vorlauftemperatur erreicht .Und schaltet ab. Nach wenigen Minuten geht's erneut los.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Volumenstrom ist einfach zu klein,um die grosse Wärmemenge wegschaffen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:46:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602741#M142272</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T13:46:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602746#M142274</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht aktiviert sich die "Sturmschaltung"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/xSOPKSe4WWs?t=202" target="_blank"&gt;https://youtu.be/xSOPKSe4WWs?t=202&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leuchtturm hat hier seinen Messaufbau erklärt um die Druckschwankungen im Abgas System&amp;nbsp; zu messen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sturmschaltung/td-p/166885/page/2" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sturmschaltung/td-p/166885/page/2&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602746#M142274</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T13:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602752#M142276</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dieser Effekt tritt nicht Morgens auf, sondern am frühen Nachmittag. Morgens, ab 9:00 Uhr läuft die Therme bis ca. 14:00&amp;nbsp; Uhr ohne einen Takt problemlos durch. Erst dann tritt dieser Effekt auf. Die Variation der Modulation im Bereich von 21% bis 50% erfolgt anschließend - auf und ab, auf und ab, ohne Takt - ziemlich schnell, in der ViCare-App kann ich es gut verfolgen. Kann ich dies "verlangsamen"? Je später es am Tag wird, desto öfter rutscht die Therme dann aus dieser Modulation.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Volumenstrom ist erst einmal nicht mehr drin. Auf Rat des Viessmann Servicetechnikers habe ich sämtliche Drosselungen aus den Heizkörpern entfernt und 1432.1 auf 255, 1432.2 auf 0,&amp;nbsp; 1606.0 auf 1 und 1606.4 auf 50 gesetzt. Wenn die Wohnung kalt ist, dann beträgt der Volumenstrom ca. 800 l/h.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:08:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602752#M142276</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:08:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602754#M142277</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es könnte die Sturmschaltung sein, da ich hier in Berlin bei Ostwind Stärke 4-5 in der warmen Stube sitze. Ich hatte die Hoffnung, dass bei Dauerfrost, tagsüber Höchsttemperatur -5°C, dieser Effekt nicht auftritt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:12:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602754#M142277</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:12:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602757#M142278</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Volumenstrom = 630 l/h&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist völlig ok für ein 11 KW Gerät.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:19:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602757#M142278</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:19:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602769#M142279</link>
      <description>&lt;P&gt;Da würde ich jetzt Frustheizer zustimmen. Durch die sogenannte Sturmschaltung startet die Therme mit erhöhter Leistung,um die Abgase auch sicher rauszubringen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst es mal beobachten,bis sich der Wind legt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:51:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602769#M142279</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T14:51:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602800#M142281</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/98207"&gt;@FrustHeizer&lt;/a&gt;&amp;nbsp; Der maximale Volumenstrom hängt auch davon ab, was in Paramater 1102.1 (maximale Pumpendrehzahl) eingestellt ist und die Windempfindlichkeit läßt sich (etwas) über 1606.4 beeinflussen (z.B. von 50 auf 150 stellen).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:53:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/602800#M142281</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-03T15:53:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603390#M142354</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49567"&gt;@Dreman&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Ich habe das ruhige Frostwetter für folgende Versuche/Beobachtungen genutzt. Mit dem Ausschalten des Heizbetriebs habe ich schon früher gute Erfahrungen gemacht. Meine Hoffnung auf den Sturm als Ursache hat sich nicht bewahrheitet, da sich bis heute die Windverhältnisse nicht wesentlich geändert haben. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;3. Februar 2026: Bis zum Chat gegen 15:00 Uhr habe ich 1 Brennerstart gemessen. Gegen 16:00 Uhr wurde die Modulation hektisch und die Vorlauf-Ist- und die Raumtemperaturen stiegen immer weiter an, bis ich die Therme um 17:00 Uhr in den Abschaltbetrieb setzte. Der Brenner wurde in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr 14-mal gestartet. Nach ca. 10 Min. habe ich die Therme wieder in den Heizbetrieb gesetzt, bis Feierabend gab es noch einen Brennerstart und es blieb bei den eingestellten Temperaturen. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;4. Februar 2026: Nach einer normalen Nacht habe ich um 9:00 Uhr die Therme in den Abschaltbetrieb gesetzt und anschließend normal gestartet. Ohne einen weiteren Start lief der Brenner bis ca. 15:00 Uhr mit langsam nachlassender Modulation von 43% bis 34% und bei abnehmenden Volumenstrom von 836 l/h bis 670 l/h. Dann begann die Therme wieder hektisch im Bereich von 21% bis 59% zu modulieren. Daraufhin habe ich das Überströmventil soweit geöffnet, bis der Volumenstrom über 710 l/h stieg. Keine Hektik mehr, die Modulation stieg auf Werte &amp;lt;30%. Bis 22:00 Uhr gab es noch 6 Brennerstarts. Dieser Tag war für den Versuch ideal, weil die Tagestemperatur konstant -4°C betrug. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;5. Februar 2026: Verhalten der Therme wie gestern, bis jetzt keine Hektik der Therme, Volumenstrom &amp;gt;680 l/h, Modulation &amp;gt;30%, keine zusätzlichen Brennerstarts. Heute nix zu meckern.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Fazit: Ohne den Wechsel von Abschalt- nach Heizbetrieb verhält sich die Therme nicht reproduzierbar vernünftig. Vermutlich werden beim Aktivieren des Heizbetriebs interne Parameter initialisiert, die während des Heizbetriebs nicht unbedingt zum Besseren verändert werden. Es bleibt die Frage, warum und wohin. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Schade, dass Viessmann keine Ratschläge (Kochbuch) zum richtigen Einstellen der Therme gibt. Ich habe jetzt einen Punkt auf der Heizkurve gefunden, bei -10°C Außen, 48°C Vorlauf. Den werde ich beibehalten, wenn es draußen wieder wärmer wird. So hatten der Stromausfall und die große Kälte von Anfang Januar hier in Wannsee doch etwas Gutes.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;Die Pumpleistung beträgt in 1102.0 = 65% und in 1102.1 = 80%. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="Arial, sans-serif"&gt;1606.4 hatte ich in der Vergangenheit auf verschiedenen Werte von 50 bis zu 255 gesetzt, mit der Folge, dass ich die Heizkurve immer flacher einstellen musste, da die wirkliche Raumtemperatur mit dem eingestellten Raumtemperatur-Sollwert immer weniger zu tun hatte. Bei Wetteränderungen musste ich dann immer den Raumtemperatur-Sollwert oder die Heizkurve ändern. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:21:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603390#M142354</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T16:21:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603396#M142356</link>
      <description>&lt;P&gt;Der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;VITODENS 300-W&amp;nbsp; braucht kein ÜV.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dreh das zu!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:36:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603396#M142356</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T16:36:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603400#M142358</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Überströmventil ist ja schon wieder seit dem 4.2. zu, aber einen Versuch, um einen mangelnden Volumenstrom als Übeltäter zu identifizieren, war es schon Wert. Es bleibt die Frage, wie ich den Volumenstrom noch weiter erhöhen kann, ohne 1102.1 noch weiter zu erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Quer gedacht: Hilft eine etwas niedrigere Vorlauftemperatur, damit die Heizkörperventile länger aufbleiben und damit der Volumenstrom höher bleibt??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:57:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603400#M142358</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T16:57:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603401#M142359</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Thermostate den Volumenstrom begrenzen,ist die Vorlauftemperatur zu hoch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:00:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603401#M142359</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T17:00:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603402#M142360</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich heize ja nicht die ganze Wohnung auf 21°C, sondern "wie es sich gehört" Schlafzimmer auf 18 °C, Wohnzimmer auf 21°C, ... . Wohnzimmer ist mit zwei Heizkörpern voll geöffnet. Der Volumenstrom sinkt von 9:00 bis ca. 16:00 von 836 l/h auf 670 l/h (siehe oben).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde mich dann jetzt mal&amp;nbsp; an das Fine-Tuning begeben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:07:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603402#M142360</guid>
      <dc:creator>FrustHeizer</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-05T17:07:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warum taktet die Therme und moduliert nicht?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603890#M142404</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FrustHeizer,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Vitovalor-PT-2-Brenner-des-Spitzenlastkessel-startet-80-bis-100/m-p/603816#M18551" target="_blank" rel="noopener"&gt;gleiche Frage&lt;/A&gt; stelle ich mir bei meinem Spitzenlastkessel (19kW) für meine Vitovalor PT2 auch. Sie moduliert bis minimal ca. 47% runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:25:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warum-taktet-die-Therme-und-moduliert-nicht/m-p/603890#M142404</guid>
      <dc:creator>stechpaddel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-08T11:25:14Z</dc:date>