<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63787#M14217</link>
    <description>Im Bezug auf Gas kann nichts passieren. Die Pumpe hat keine Wirkung auf gasgeführte Teile. Spannung dürfte hingegen anliegen.</description>
    <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 05:18:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2017-11-01T05:18:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63718#M14212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Vitodens-200W zeigt nach dem Einschalten den Fehlercode E6 oder Eb an und es befinden sich 2 Symbole in der rechten oberen Ecke. Es wurde vor kurzem eine Wartung durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Video:&amp;nbsp;&lt;A href="https://youtu.be/e96wqm47Jh0" target="_blank"&gt;https://youtu.be/e96wqm47Jh0&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;div class="video-embed-center video-embed"&gt;&lt;iframe class="embedly-embed" src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fe96wqm47Jh0%3Ffeature%3Doembed&amp;amp;display_name=YouTube&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De96wqm47Jh0&amp;amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fe96wqm47Jh0%2Fhqdefault.jpg&amp;amp;type=text%2Fhtml&amp;amp;schema=youtube" width="5" height="3" scrolling="no" title="Vitodens-200W Fehlercode E6 oder Eb" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; encrypted-media; picture-in-picture;" allowfullscreen="true"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang die Symbole.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe, danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Harry&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 22:09:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63718#M14212</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-30T22:09:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63735#M14213</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler heisst soviel wie : Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering.&amp;nbsp; Die Symbole bedeuten einmal, dass du die Resettaste betätigen müsstest, um den Fehler wegzuschalten. Das Dreieck zeigt , dass ein Fehler vorliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ursache kann sein, dass die Umwälzpumpe steht. Ferner kämen zugesetzter Wärmetauscher und Kondensatablauf in Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ersteres halte ich für wahrscheinlicher(erst recht, wenn der Fehler nach dem Quittieren gleich wieder erscheint), in dem Video ist zumindest für mich kein typisches Pumpengeräusch hörbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du mal die interne Pumpe angefasst ? Wenn die richtig heiss ist, weisst es.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 09:01:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63735#M14213</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-31T09:01:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63741#M14214</link>
      <description>Hi Franky,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die rasche Antwort!&lt;BR /&gt;Sollte ich den Fehler mal quittieren, dann die Heizung laufen lassen bis sie sich von selbst wieder abschaltet und dann die interne Pumpe auf Hitze checken?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lg Harry</description>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 10:35:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63741#M14214</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-31T10:35:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63770#M14215</link>
      <description>Ja, einfach mal quittieren. Dann wird man sehen, ob der Fehler gleich wieder kommt .&lt;BR /&gt;Und sollte die Pumpe heiss sein, wird diese stehen/festgefressen sein. Hier kann man versuchen, die Welle über das Lösen der Schlitzschraube auf dem Pumpengehäuse ,,anzuschieben,,.&lt;BR /&gt;Vorsicht, es kann Wasser austreten.</description>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 17:59:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63770#M14215</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-31T17:59:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63776#M14216</link>
      <description>Vielen Dank für die Antwort!&lt;BR /&gt;Wäre es möglich, dass bei diesem Eingriff etwas passiert im Bezug auf die Gefahr mit Gas etc. oder ist die Pumpe vom Rest abgeschottet?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;lg harry</description>
      <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 18:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63776#M14216</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-31T18:38:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63787#M14217</link>
      <description>Im Bezug auf Gas kann nichts passieren. Die Pumpe hat keine Wirkung auf gasgeführte Teile. Spannung dürfte hingegen anliegen.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 05:18:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63787#M14217</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-01T05:18:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63907#M14218</link>
      <description>Hallo franky,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;so habe jetzt die Fehlermeldung quittiert und die Gastherme startet, hier das Video: &lt;A href="https://youtu.be/eK-j61vGqI0" target="_blank"&gt;https://youtu.be/eK-j61vGqI0&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nach einer Weile und mehrmaligem Zünden kommt die Fehlermeldung E6 bzw. Eb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Pumpe wird nur warm aber nicht heiß. Die Welle in der Pumpe lässt sich leicht drehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Gastherme befindet sich im kleinen WC und wir haben die Haustüre gleich neben an mal offen gelassen, damit mehr Frischluft kommt. Auf einmal läuft die Gastherme. Könnte ein Gas-Luft-Gemisch nicht gepasst haben?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;LG harry</description>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:59:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63907#M14218</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-01T15:59:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63913#M14219</link>
      <description>Wieviel Heizkörper sind denn geöffnet ? Dass eventuell die Durchflussmenge nicht ausreicht, die Wärme wegzuschaffen ?</description>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:48:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63913#M14219</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-01T16:48:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63930#M14220</link>
      <description>5 Heizkörper sind auf Stufe 3 von 6 eingestellt. Somit kann man das ausschließen, oder?</description>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 20:42:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63930#M14220</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-01T20:42:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63935#M14221</link>
      <description>Ja, ich denke auch, dass man das ausschliessen kann.&lt;BR /&gt;Das unpassende Gas-Luftgemisch kann aber auch nicht zutreffen, da die Therme Raumluftunabhängig läuft. Soll heissen, das sie die Verbrennungsluft über den Ringspalt im Schornstein bezieht.&lt;BR /&gt;Wie sehen die Abgaswerte aus ?</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 05:09:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/63935#M14221</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T05:09:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64015#M14222</link>
      <description>Hallo Decred, &lt;BR /&gt;der Fachbetrieb soll noch mal den Wärmetauscher, den Brenner (Elektrodenabstände Flammenkörper) und insbesondere das Abgas- Zuluftsystem prüfen. Evtl. tritt eine Abgasrezirkulation auf und es werden verbrannte Abgase wieder mit eingezogen. Wenn die Anlage mit offener Tür und offener Rezirkulationsöffnung läuft, wäre dies eine mögliche Fehlerursache. &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:33:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64015#M14222</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T15:33:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64022#M14223</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;: die Abgaswerte sollten passen, da eine Wartung vor kurzem durchgeführt worden ist. Das Prüfprotokoll bekomm ich hoffentlich noch heute</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:15:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64022#M14223</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T16:15:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64023#M14224</link>
      <description>Mir ist aufgefallen, das dieses Teil verbrennt ausschaut. Kann das die Ursache sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier ein Foto: &lt;A href="https://picload.org/view/drdgiarw/ccf35850-21bd-4c51-ab82-7c8806.jpg.html" target="_blank"&gt;https://picload.org/view/drdgiarw/ccf35850-21bd-4c51-ab82-7c8806.jpg.html&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 16:19:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64023#M14224</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T16:19:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64033#M14225</link>
      <description>Hier das Wartungsprüfprotokoll: &lt;A href="https://ibb.co/kVqRYG" target="_blank"&gt;https://ibb.co/kVqRYG&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:59:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64033#M14225</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T17:59:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64034#M14226</link>
      <description>*ohne Mängel</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:59:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64034#M14226</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-02T17:59:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64050#M14227</link>
      <description>Das verbrannte Teil ist der Elektrodenstock. So, wie der aussieht, sollte der auf alle Fälle ersetzt werden.</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 05:08:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64050#M14227</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-03T05:08:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64053#M14228</link>
      <description>Hätte das nicht der Wartungstechniker bemängeln müssen? Kann ich dieses Teil selbst kaufen und einbauen?</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 05:27:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64053#M14228</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-03T05:27:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64123#M14229</link>
      <description>Der Austausch muss durch den Fachbetrieb durchgeführt werden. Normalerweise sollte man es bei der Überprüfung der Anlage feststellen. &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:47:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64123#M14229</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-03T12:47:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64126#M14230</link>
      <description>Danke!&lt;BR /&gt;Somit hat der Wartungstechniker (nicht Viessmann), welcher vor kurzem da war, seinen Job nicht richtig gemacht?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Er wurde beauftragt den Fehler zu finden und eine Wartung durchzuführen.</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 13:07:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64126#M14230</guid>
      <dc:creator>Decred</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-03T13:07:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E6 oder Eb Vitodens-200W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64157#M14231</link>
      <description>Es muss nicht zwangsläufig an den Elektroden liegen. Aber so verbrannt, wie die aussehen, gehören die einfach ausgetauscht.</description>
      <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:11:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-E6-oder-Eb-Vitodens-200W/m-p/64157#M14231</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-03T15:11:15Z</dc:date>
    </item>