    <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Leute,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine o. g. Vitodens 200 Gaszentralheizung (mit Warmwasserversorgung) hat gelegentlich beim Zünden leichte Verpuffungen. Mal etwas leichter und manchmal schon was kräftiger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher aber noch so leicht, dass nichts kaputt geht oder das Innenrohr aus dem Schornstein fliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu diesem Problem gibt es bereits einige Beiträge und Antworten, die ich alle gelesen habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor ca 14 Tagen wurde eine gründliche Brennraumreinigung durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hierbei wurde das von Viessmann angebotene Wartungskit (neue Brennraumdichtung, neue Elektroden usw.) verwendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Elektroden wurden bereits mehrfach geprüft und sorgfältig auf die vorgeschriebenen Abstände eingestellt (siehe auch meinen ersten Beitrag).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Dichtungen (Brenner, Elektroden) sind neu und es liegt auch keine Undichtigkeit vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brennraum ist sauber und die Zwischenräume (Rohrspirale) frei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Gemischklappe, der Druckschalter und der Gaskombiregler (sowie alle Dichtungen) wurden ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vom alten Gaskombiregler wurde die Düse für Flüssiggas in den neuen (mit neuer Dichtung) umgebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zündtrafo, der Matrixbrenner (die komische Coladose im Wärmedämmblock) und der Wärmedämmblock selbst wurden vor ca. 4 Jahren mal getauscht und sind in Ordnung (sauber, keine Risse, keine Schäden, keine Verfärbungen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Leitungen sind dicht und in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Verpuffungen sind sehr störend und könnten in der Zukunft ja stärker werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf Einfälle bzw. Anregungen.......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die bisherigen Beiträge die es hier schon gibt, helfen mir leider nicht mehr weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab besten Dank für Eure Bemühungen oder Hilfestellungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:19:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-30T14:19:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601793#M142115</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Leute,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine o. g. Vitodens 200 Gaszentralheizung (mit Warmwasserversorgung) hat gelegentlich beim Zünden leichte Verpuffungen. Mal etwas leichter und manchmal schon was kräftiger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher aber noch so leicht, dass nichts kaputt geht oder das Innenrohr aus dem Schornstein fliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu diesem Problem gibt es bereits einige Beiträge und Antworten, die ich alle gelesen habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Anlage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor ca 14 Tagen wurde eine gründliche Brennraumreinigung durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hierbei wurde das von Viessmann angebotene Wartungskit (neue Brennraumdichtung, neue Elektroden usw.) verwendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Elektroden wurden bereits mehrfach geprüft und sorgfältig auf die vorgeschriebenen Abstände eingestellt (siehe auch meinen ersten Beitrag).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Dichtungen (Brenner, Elektroden) sind neu und es liegt auch keine Undichtigkeit vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brennraum ist sauber und die Zwischenräume (Rohrspirale) frei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Gemischklappe, der Druckschalter und der Gaskombiregler (sowie alle Dichtungen) wurden ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vom alten Gaskombiregler wurde die Düse für Flüssiggas in den neuen (mit neuer Dichtung) umgebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zündtrafo, der Matrixbrenner (die komische Coladose im Wärmedämmblock) und der Wärmedämmblock selbst wurden vor ca. 4 Jahren mal getauscht und sind in Ordnung (sauber, keine Risse, keine Schäden, keine Verfärbungen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Leitungen sind dicht und in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Verpuffungen sind sehr störend und könnten in der Zukunft ja stärker werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf Einfälle bzw. Anregungen.......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die bisherigen Beiträge die es hier schon gibt, helfen mir leider nicht mehr weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab besten Dank für Eure Bemühungen oder Hilfestellungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:19:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601793#M142115</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T14:19:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601876#M142124</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Robert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die wichtigsten Dinge wurden ja schon gemacht. Es könnte noch am Flüssigasventil liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 19:32:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601876#M142124</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T19:32:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601921#M142134</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die zügige Rückantwort und die Hilfestellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allen ein schönes Wochenende und nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:39:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/601921#M142134</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-07T09:39:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Verpuffungen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/602099#M142181</link>
      <description>&lt;P&gt;Man kann das ja einfach testen/ausschließen, indem man live den Gasdruck/Fließdruck am&amp;nbsp; Kombiregler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;misst.&amp;nbsp;Sofort nach dem "Klack" des Gasventils im Kombiregler muss der im Sollbereich sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steigt er dagegen langsam an, ist etwas faul.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider war die WB2A nie der "Mercedes", aber das hat einem damals keiner gesagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Jahren nach den "Supermodellen" WB2 und WB3 wurde erst mal kräftig der Rotstift angesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir wurde damals die WB3 als "der Mercedes" vorgestellt - ich bin heilfroh, dass ich auf der WB2, die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;damals auch Testsieger bei STW war, beharrt habe. Die ist der eigentliche "Leuchtturm", nach dessen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorbild Brennwetthermen bis heute gebaut werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:24:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Herstellernr-7176543-Verpuffungen/m-p/602099#M142181</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>