    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;ich hoffe, ihr könnt mir (wie schon öfters) weiterhelfen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Derzeit irritiert mich das Verhalten meiner Heizung etwas - es nicht neu, aber ich habe es jetzt bemerkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlagendaten:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Heizung:&lt;/STRONG&gt; Viessmann Vitodens 300 WB3, 8–24 kW&lt;BR /&gt;Seriennummer: 7148445102495107&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Warmwasserspeicher:&lt;/STRONG&gt; Vitocell 100, 200 l&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bedieneinheit:&lt;/STRONG&gt; Comfortrol&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Codierung:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;1 Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;1 Warmwasserkreis&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H3&gt;Problem 1: Häufige Warmwasser-Nachladung&lt;/H3&gt;&lt;P&gt;Sobald im Winter eine Warmwasseranforderung aktiv ist, heizt die Anlage ungefähr &lt;STRONG&gt;einmal pro Stunde&lt;/STRONG&gt; das Warmwasser nach – und zwar &lt;STRONG&gt;den ganzen Tag über&lt;/STRONG&gt;, bis abends.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Außerhalb der Warmwasserzeiten passiert das nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage:&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Ist dieses Verhalten normal bzw. zu erwarten, oder deutet das auf ein Problem hin?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Rahmenbedingungen &amp;amp; bisherige Beobachtungen:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Im Hochsommer habe ich ca. &lt;STRONG&gt;5–7 Nachheizzyklen pro Tag,&lt;/STRONG&gt; siehe unten. Grün: Gasverbrauch in KW. Der Rest sind Temperaturdaten .&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Sommerbild" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51882i23498B85E303CD09/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-01-21 200328.png" alt="Sommerbild" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Sommerbild&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Jetzt im Winter eher&lt;STRONG&gt; 15-17 Zyklen&lt;/STRONG&gt; - was mich doch sehr wundert.&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Winterbild" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51883iBF7B7EB461CAD892/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-01-21 200424.png" alt="Winterbild" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Winterbild&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Es nutzen &lt;STRONG&gt;bis zu 8 Personen&lt;/STRONG&gt; das Warmwasser, der Bedarf ist also da, aber eher &lt;STRONG&gt;unregelmäßig&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bereits getestete Maßnahmen:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Vermutung zunächst: hoher Wärmeverlust über die &lt;STRONG&gt;Zirkulationspumpe&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ Warmwasser-Zirkulationsleitung isoliert&lt;BR /&gt;→ Keller/Heizraum jetzt spürbar kühler, &lt;STRONG&gt;Aufheizintervalle aber unverändert&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zirkulationspumpe testweise &lt;STRONG&gt;2 Tage komplett abgeschaltet&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ ebenfalls &lt;STRONG&gt;keine merkliche Verlängerung der Heizzyklen&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ daher vermute ich aktuell: &lt;STRONG&gt;Zirkulation ist nicht die Ursache&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Reinen Wärmeverlust direkt über den Speicher (Isolierung) halte ich eher für unwahrscheinlich.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Offene Frage:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Die Ladepumpe ist eine ältere&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;WILO 60 W&lt;/STRONG&gt;, die nur während der Warmwasser-Nachladung läuft. Könnte es eine &lt;STRONG&gt;ungewollte Zirkulation über die Ladepumpe&lt;/STRONG&gt; geben?&lt;BR /&gt;Falls ja: &lt;STRONG&gt;Wie lässt sich so etwas sinnvoll unterbinden oder prüfen?&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H3&gt;Problem 2: Laufverhalten der Heizkreispumpe&lt;/H3&gt;&lt;P&gt;Vor Kurzem habe ich im Heizkreis eine &lt;STRONG&gt;Viessmann Hocheffizienzpumpe 7874716&lt;/STRONG&gt; eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachtung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe läuft &lt;STRONG&gt;immer dann&lt;/STRONG&gt;, wenn Heizbedarf vorhanden ist.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Während der Warmwasserbereitung wird sie abgeschaltet – das erscheint mir korrekt.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was ich mich frage:&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Sollte die Heizung die Pumpe nicht auch komplett abschalten&lt;/STRONG&gt;, wenn &lt;STRONG&gt;kein Heizbedarf erkannt wird&lt;/STRONG&gt;?&lt;BR /&gt;Zum Beispiel nachts oder an warmen Tagen, wenn der Brenner sowieso nicht läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist es normal, dass die Pumpe trotzdem weiterläuft, obwohl effektiv nicht geheizt wird?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;Ich freue mich über jede Einschätzung, gerade auch von Leuten mit ähnlichen Anlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank &amp;amp; viele Grüße&lt;BR /&gt;Swantu&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:44:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Swantu</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-29T20:44:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Titel: Viessmann Vitodens 300 WB3 – häufige Warmwasser-Nachladung &amp; Pumpenlauf ohne Heizbedarf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/601615#M142098</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;ich hoffe, ihr könnt mir (wie schon öfters) weiterhelfen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Derzeit irritiert mich das Verhalten meiner Heizung etwas - es nicht neu, aber ich habe es jetzt bemerkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Anlagendaten:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Heizung:&lt;/STRONG&gt; Viessmann Vitodens 300 WB3, 8–24 kW&lt;BR /&gt;Seriennummer: 7148445102495107&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Warmwasserspeicher:&lt;/STRONG&gt; Vitocell 100, 200 l&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bedieneinheit:&lt;/STRONG&gt; Comfortrol&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Codierung:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;1 Heizkreis&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;1 Warmwasserkreis&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H3&gt;Problem 1: Häufige Warmwasser-Nachladung&lt;/H3&gt;&lt;P&gt;Sobald im Winter eine Warmwasseranforderung aktiv ist, heizt die Anlage ungefähr &lt;STRONG&gt;einmal pro Stunde&lt;/STRONG&gt; das Warmwasser nach – und zwar &lt;STRONG&gt;den ganzen Tag über&lt;/STRONG&gt;, bis abends.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Außerhalb der Warmwasserzeiten passiert das nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage:&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Ist dieses Verhalten normal bzw. zu erwarten, oder deutet das auf ein Problem hin?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Rahmenbedingungen &amp;amp; bisherige Beobachtungen:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Im Hochsommer habe ich ca. &lt;STRONG&gt;5–7 Nachheizzyklen pro Tag,&lt;/STRONG&gt; siehe unten. Grün: Gasverbrauch in KW. Der Rest sind Temperaturdaten .&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Sommerbild" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51882i23498B85E303CD09/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-01-21 200328.png" alt="Sommerbild" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Sommerbild&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Jetzt im Winter eher&lt;STRONG&gt; 15-17 Zyklen&lt;/STRONG&gt; - was mich doch sehr wundert.&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Winterbild" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/51883iBF7B7EB461CAD892/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2026-01-21 200424.png" alt="Winterbild" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;Winterbild&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Es nutzen &lt;STRONG&gt;bis zu 8 Personen&lt;/STRONG&gt; das Warmwasser, der Bedarf ist also da, aber eher &lt;STRONG&gt;unregelmäßig&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bereits getestete Maßnahmen:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Vermutung zunächst: hoher Wärmeverlust über die &lt;STRONG&gt;Zirkulationspumpe&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ Warmwasser-Zirkulationsleitung isoliert&lt;BR /&gt;→ Keller/Heizraum jetzt spürbar kühler, &lt;STRONG&gt;Aufheizintervalle aber unverändert&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Zirkulationspumpe testweise &lt;STRONG&gt;2 Tage komplett abgeschaltet&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ ebenfalls &lt;STRONG&gt;keine merkliche Verlängerung der Heizzyklen&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;→ daher vermute ich aktuell: &lt;STRONG&gt;Zirkulation ist nicht die Ursache&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Reinen Wärmeverlust direkt über den Speicher (Isolierung) halte ich eher für unwahrscheinlich.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Offene Frage:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Die Ladepumpe ist eine ältere&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;WILO 60 W&lt;/STRONG&gt;, die nur während der Warmwasser-Nachladung läuft. Könnte es eine &lt;STRONG&gt;ungewollte Zirkulation über die Ladepumpe&lt;/STRONG&gt; geben?&lt;BR /&gt;Falls ja: &lt;STRONG&gt;Wie lässt sich so etwas sinnvoll unterbinden oder prüfen?&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;H3&gt;Problem 2: Laufverhalten der Heizkreispumpe&lt;/H3&gt;&lt;P&gt;Vor Kurzem habe ich im Heizkreis eine &lt;STRONG&gt;Viessmann Hocheffizienzpumpe 7874716&lt;/STRONG&gt; eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachtung:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe läuft &lt;STRONG&gt;immer dann&lt;/STRONG&gt;, wenn Heizbedarf vorhanden ist.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;P&gt;Während der Warmwasserbereitung wird sie abgeschaltet – das erscheint mir korrekt.&lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was ich mich frage:&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zeigefinger_nach_rechts:"&gt;👉&lt;/span&gt; &lt;STRONG&gt;Sollte die Heizung die Pumpe nicht auch komplett abschalten&lt;/STRONG&gt;, wenn &lt;STRONG&gt;kein Heizbedarf erkannt wird&lt;/STRONG&gt;?&lt;BR /&gt;Zum Beispiel nachts oder an warmen Tagen, wenn der Brenner sowieso nicht läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist es normal, dass die Pumpe trotzdem weiterläuft, obwohl effektiv nicht geheizt wird?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;Ich freue mich über jede Einschätzung, gerade auch von Leuten mit ähnlichen Anlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank &amp;amp; viele Grüße&lt;BR /&gt;Swantu&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 20:44:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/601615#M142098</guid>
      <dc:creator>Swantu</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-29T20:44:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Titel: Viessmann Vitodens 300 WB3 – häufige Warmwasser-Nachladung &amp; Pumpenlauf ohne Heizbedarf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/601673#M142106</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 1.: Ich hätte auch Zirk. vermutet. Da du das schon gut ausgeschlossen hast, bleibt Schwerkraftzirk.,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;oder wirklich Speicherauskühlung. Versuche zuerst die&amp;nbsp;Schwerkraftzirk. zu erkennen, indem du&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;die Zirk- Leitung an der Pumpe absperrst und falls möglich auch die WW- Leitung direkt am/über&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;dem Speicher. Dann beobachtest du das Nachheizen und fühlst an den Rohren zur Therme, ob da&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;warmes Wasser zirkuliert. Falls ja -&amp;gt; ggf. Rückstauventil nachrüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Falls nicht -&amp;gt; Speicher zusätzlich dämmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2.: Ist richtig so: In der aktiven Heizzeit (nach Zeitsteuerung) läuft die Pumpe, auch wenn der Brenner&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; aus ist. Der Kesselsensor muss ja kontinuierl. messen können. Das bringt nichts bei Stillstand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:50:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/601673#M142106</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-30T08:50:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Titel: Viessmann Vitodens 300 WB3 – häufige Warmwasser-Nachladung &amp; Pumpenlauf ohne Heizbedarf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/602248#M142215</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 1: Eine Schwerkraftzirkulation ist auf jeden Fall vorhanden - vielleicht nicht überraschend aber ich hatte da bisher noch nicht dran gedacht! Danke!&lt;SPAN&gt;Ich sehe einen leichten Einfluss - aber noch nicht die erhoffte Reduktion. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;WW absperren - da muss ich mal schauen wann alle aus dem Haus sind und ich das für ein paar Stunden testen kann.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Sollte ich vermutlich noch testen bevor ich irgendetwas umbaue.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber vielleicht ist es auch einfach ein bisschen an allen Ecken...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu. 2. Ok. Also müsste ich mir eine Unterdrückung über den externen Kontakt bauen, wenn ich z.B. in der Übergangszeit nur teilweise heizen (umwälzen) will.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 20:06:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Titel-Viessmann-Vitodens-300-WB3-haeufige-Warmwasser-Nachladung/m-p/602248#M142215</guid>
      <dc:creator>Swantu</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-01T20:06:39Z</dc:date>