<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596263#M141451</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, bei meiner Vitodens 200-W WB2C hatte ich immer wieder A8 und A9 Fehler. Der Pumpenkopf (VIUPM RLE-70 KM) war defekt und wurde getauscht. Nun wurde eine Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 eingebaut.&lt;BR /&gt;Die Pumpe funktioniert auch einwandfrei, aber ich bekomme Fehler C5.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War die Viessmann Pumpe eine BUS geregelte oder PWM geregelte Pumpe? Ich habe hier unterschiedliche Aussagen gefunden.&lt;BR /&gt;Die Grundfos Hybrid kann manuell oder PWM.&lt;BR /&gt;Die alte Pumpe war über ein 2 poliges Kabel an der Hauptplatine (braun / blau) angeschlossen.&lt;BR /&gt;Dieses ist nun an der Grundfos Pumpe (auch braun / blau) angeschlossen, aber lt. der Pumpe kommt kein PWM Signal an (die 1. LED müsste dann im PWM Mode schneller blinken).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie oder warum bekommt die Pumpe kein PWM Signal?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 21:36:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>DenBir</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-12T21:36:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596263#M141451</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, bei meiner Vitodens 200-W WB2C hatte ich immer wieder A8 und A9 Fehler. Der Pumpenkopf (VIUPM RLE-70 KM) war defekt und wurde getauscht. Nun wurde eine Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 eingebaut.&lt;BR /&gt;Die Pumpe funktioniert auch einwandfrei, aber ich bekomme Fehler C5.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War die Viessmann Pumpe eine BUS geregelte oder PWM geregelte Pumpe? Ich habe hier unterschiedliche Aussagen gefunden.&lt;BR /&gt;Die Grundfos Hybrid kann manuell oder PWM.&lt;BR /&gt;Die alte Pumpe war über ein 2 poliges Kabel an der Hauptplatine (braun / blau) angeschlossen.&lt;BR /&gt;Dieses ist nun an der Grundfos Pumpe (auch braun / blau) angeschlossen, aber lt. der Pumpe kommt kein PWM Signal an (die 1. LED müsste dann im PWM Mode schneller blinken).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie oder warum bekommt die Pumpe kein PWM Signal?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 21:36:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596263#M141451</guid>
      <dc:creator>DenBir</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-12T21:36:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596316#M141455</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über die Kurzabfrage &lt;A href="https://www.intec-heizung.de/media/pdf/07/09/a4/Viessmann-Vitodens-200-W-WB2C-4-8-35-0-KW-Serviceanleitung.pdf" target="_self"&gt;hier auf S. 89&lt;/A&gt; kannst du den eingestellten Typ auslesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese interne Pumpe läuft immer über den KM- Bus (das Kabel mit den 2 Adern) oder ganz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ohne Drehzahlsteuerung.&amp;nbsp;PWM kann die Steuerung nicht (für die Pumpe).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein ähnliches Problem gibt es auch bei den älteren Thermen WB2, WS2. Hier heißt der Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"A1" und es gibt bis heute keine andere Lösung als letztendlich auf eine ungeregelte Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;umzubauen. Es wurde immer der original- HE- Ersatzmotor eingebaut, welcher nicht korrekt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit der Steuerung kommuniziert. Danach klingt es auch bei dir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste mal deine Ser.Nr. der Therme, sodass wir die Pumpe gegenprüfen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:02:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596316#M141455</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T08:02:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596318#M141456</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier die Serial Nr. 7424980011878100.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dennis&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:07:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596318#M141456</guid>
      <dc:creator>DenBir</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T08:07:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596323#M141457</link>
      <description>&lt;P&gt;Super,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7424980?baseDeviceMaterialNumber=7424980&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS" target="_self"&gt;hier deine ET- App&lt;/A&gt; und das wäre &lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7876412?baseDeviceMaterialNumber=7424980&amp;amp;activeTab=SPAREPARTS&amp;amp;lastMaterialNumber=7424980&amp;amp;lastMaterialDescription=Grundg.%20Vitodens%20200-W%20WB2C%20Uml.19kW%20ECP&amp;amp;lastIsLeaf=false&amp;amp;lastParentMaterialNumber=7876412&amp;amp;lastIsIbau=false" target="_self"&gt;dein passender Motor.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist kein "UPM3 Hybrid 25-70", aber ich kenne den auch nicht. Vielleicht ist der trotzdem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zugelassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:15:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596323#M141457</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T08:15:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596345#M141462</link>
      <description>&lt;P&gt;OK. Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Abfrage werde ich heute Abend mal machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie finde ich denn das richtige Profil von der Grundfos Pumpe heraus&amp;nbsp;&lt;A href="https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-6290433.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-6290433.pdf&lt;/A&gt;?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ich habe im Haus ausschließlich FBH mit Thermostaten in jedem Raum auf 2 Etagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell läuft die Pumpe im höchsten Programm.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Neigung 0,7 und Niveau 0,0.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:26:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596345#M141462</guid>
      <dc:creator>DenBir</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T09:26:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596354#M141463</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit der Neigung kannst du bis 0,2 runter (hab ich so im EFH, Poroton, 100m² Bj 2002, nur FBH,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WZ Temp: 22-23 °C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe sollte im mittleren Bereich mit Konstanter Drehzahl laufen (nicht im Auto- Modus).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ideale Drehzahl kannst du ermitteln, indem du sie so weit absenkst, bis der Brenner wegen zu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenig Volumenstrom zu takten beginnt. Dann wieder etwas rauf. Damit hast du auch eine mögl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;große Spreizung und perfekten Brennwertbetrieb. Meist gibt es noch eine externe FBH- Pmpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese kann genau so optimiert werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:48:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596354#M141463</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T09:48:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596394#M141469</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Infos.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;„bis der Brenner wegen zu&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenig Volumenstrom zu takten beginnt“&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt; Wie kann ich dieses takten prüfen? Was meinst Du damit genau?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:19:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596394#M141469</guid>
      <dc:creator>DenBir</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T11:19:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Pumpenmotor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596408#M141473</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Brenner geht dann schnell wieder aus und die Kesseltemp steigt sehr hoch -&amp;gt; einfach&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beobachten, oder per Software mitschreiben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:03:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Pumpenmotor/m-p/596408#M141473</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-13T12:03:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
