    <description>&lt;P style="margin-top: 0.25em;" data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Hallo ELS,&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich&amp;nbsp;ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Folgende Ursachen können möglich sein:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Luft im Solarsystem &amp;gt; kein oder nur geringer Umlauf&lt;BR /&gt;2. Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion&lt;BR /&gt;3. Fehlerhafter&amp;nbsp;Kollektoren- oder Speicherfühler&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Solarpumpe ein&lt;BR /&gt;2. Kollektorsensor meldet&amp;nbsp;bzw. zeigt&amp;nbsp;&amp;gt;100°C&lt;BR /&gt;3. &amp;gt;=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor&lt;BR /&gt;4. Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen. &lt;BR /&gt;Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein,&amp;nbsp;deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. &amp;gt;&amp;gt;&amp;nbsp;Gruppe Solar &amp;gt; Codieradresse 0C:00 stellen.&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:38:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2016-07-01T13:38:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB3HA mit Vitosolar 300-F: welches Bauteil ist bei Fehler 9E Solarregelung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36494#M14143</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Störung 9E habe ich gestern bei einer Routineablesung des Displays bemerkt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 09:40:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36494#M14143</guid>
      <dc:creator>ELS</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T09:40:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3HA mit Vitosolar 300-F: welches...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36503#M14144</link>
      <description>&lt;P&gt;Bedeutet bei einer Solarregelung, dass ein zu geringer oder kein Volumenstrom besteht. Wenn der Druck der Anlage sowie der Vordruck des MAG korrekt sind, zeichnet hier meist die Pumpe verantwortlich. Es wäre auch möglich, dass die Flüssigkeit durch Stillstand Schaden genommen hat. Die Folge wären relativ zähe Ablagerungen. Die Anlage sollte also durch einen Fachmann überprüft werden. Auch eine Prüfung auf PH-Wert und Fostschutz wäre nicht verkehrt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:12:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36503#M14144</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T13:12:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3HA mit Vitosolar 300-F: welches...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36506#M14145</link>
      <description>&lt;P style="margin-top: 0.25em;" data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Hallo ELS,&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich&amp;nbsp;ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Folgende Ursachen können möglich sein:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Luft im Solarsystem &amp;gt; kein oder nur geringer Umlauf&lt;BR /&gt;2. Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion&lt;BR /&gt;3. Fehlerhafter&amp;nbsp;Kollektoren- oder Speicherfühler&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Solarpumpe ein&lt;BR /&gt;2. Kollektorsensor meldet&amp;nbsp;bzw. zeigt&amp;nbsp;&amp;gt;100°C&lt;BR /&gt;3. &amp;gt;=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor&lt;BR /&gt;4. Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen. &lt;BR /&gt;Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein,&amp;nbsp;deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. &amp;gt;&amp;gt;&amp;nbsp;Gruppe Solar &amp;gt; Codieradresse 0C:00 stellen.&lt;/P&gt;
&lt;P data-sap-ui-preserve="texteditd3cccf19af9c5eeaa964b29091e9cf3b_1333"&gt;Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:38:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36506#M14145</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T13:38:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3HA mit Vitosolar 300-F: welches...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36507#M14146</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ELS,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei Fehler 9E muss nicht zwingend ein Bauteil defekt sein. Hier liegt vermutlich ein zu geringer Volumenstrom solarseitig an.&amp;nbsp; Dies kann mehrere Ursachen haben:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;1. Luft im Solarsystem&lt;BR /&gt;2.&amp;nbsp;Solarpumpe mit eingeschränkter Leistung bzw. Funktion&lt;BR /&gt;3.&amp;nbsp;Fehlerhafter Kollektoren- oder Speicherfühler&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Folgende Anlagensituation liegt an wenn Fehler 9E gemeldet wird:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;1.&amp;nbsp;Solarpumpe ein&lt;BR /&gt;2.&amp;nbsp;Kollektorsensor meldet bzw. zeigt &amp;gt;100°C&lt;BR /&gt;3.&amp;nbsp;&amp;gt;=50°C Unterschied zwischen Kollektor- und Speichersensor&lt;BR /&gt;4.&amp;nbsp;Anlagenzustand liegt mindestens 30 Minuten an&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Am besten lässt Du Deine Anlage mal von einem Heizungsbauer überprüfen. &lt;BR /&gt;Die passenden Infos hast Du ja jetzt. Sollten hier keine Fehler bzw. Auffälligkeiten zu finden sein, deaktiviere einfach die Volumenstromüberwachung. &amp;gt;&amp;gt; Gruppe Solar &amp;gt; Codieradresse 0C:00 stellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ro&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 13:52:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36507#M14146</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-01T13:52:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3HA mit Vitosolar 300-F: welches...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36508#M14147</link>
      <description>Vielen Dank! Anlage läuft wieder.&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;ELS</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:00:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3HA-mit-Vitosolar-300-F-welches-Bauteil-ist-bei/m-p/36508#M14147</guid>