    <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Nein,das Gebläse sorgt nicht für den Abzug der Abgase,sondern schaufelt Frischluft rein.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das Abgas wird dadurch nicht "ausgeblasen", weil die eingsogene Luft wohin verschwindet?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wir fahren mit Luftüberschuss.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bezieht sich doch aber auf das Gemisch?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:20:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-03T17:20:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592286#M140759</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben die Wohnung einer Bekannten übernommen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Seid diesem Winter versuchen wir die Heizung zu optimieren, da einige Räume einfach zu kalt oder zu warm sind. Laut der Bekannten wurde vor ein paar Jahren eine neue Viessmann Vitodens 333-F B3TB 11kW installiert. Ich denke das danach auch ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde (Voreinstellung der Ventile sind alle Unterschiedlich).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Habe jetzt mal alle Thermostate abgeschraubt um zu schauen, welche Temperaturen erreicht werden und um die Heizkurve zu optimieren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das Wohnzimmer und Schlafzimmer werden viel zu warm (knapp 24 Grad, liegen auch am nächsten zur Heizung).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich jetzt die Heizkurve auf die beiden Räume anpasse, erreicht die Küche (am weitesten entfernt von der Heizung) die Raumtemperatur nicht mehr.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Heizkörper im Esszimmer wird egal bei welcher Heizkurve nur oben heiß und unten eiskalt. Die Raumtemperatur steigt auch nie über 18 Grad.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Anlage wurde entlüftet und 2mal vom Heizungsfachmann eingestellt worden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wir sind allerdings immernoch unzufrieden damit und ich würde jetzt gerne in Eigenregie die Heizung optimieren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mir ist aufgefallen das die Heizkurve jetzt auf 1,5 steht und in der Codierung die Pumpendrehzahl auf min 60% und Max 100% eingestellt ist. Ist dies nicht eigentlich viel zu hoch?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wir haben nämlich auch extreme Fliesgeräusche in der Heizung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Meine Idee wäre jetzt, einen Thermischen Abgleich zu machen, also die Heizkörper die zu warm werden etwas zu drosseln, damit die anderen Heizkörper mehr Wärme bekommen. Oder ist das ein falscher Ansatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und welche Einstellung der Pumpe sollte ich da vornehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumsolltemperatur steht auf 20 Grad. Baujahr vom Haus ist ca. 1985. Beheizt werden knapp 75qm mit 6 Heizkörpern, die an einem Heizkreis hängen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen dank euch schon einmal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Dennis&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 18:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592286#M140759</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T18:57:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592307#M140761</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist schon der richtige Ansatz,dass man die HK etwas drosselt,welche zu warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt aber auch mit drauf an,wie die Heizkörper ausgelegt sind. Soll heißen,ob der HK überhaupt in der Lage ist,den Raum zu erwärmen. Ich kann also nicht erwarten,dass ein HK mit 800 W einen Raum erwärmt,der beispielsweise 20 m2 gross ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 20:27:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592307#M140761</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T20:27:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592310#M140762</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke schon mal für deine Antwort.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Was die Heizkörper betrifft denke ich, dass sie für die Räume leicht überdimensioniert sind. Im Wohnzimmer bspw. ist ein Typ 22 400/1600. Der sollte ja knapp 1400W haben bei 65/55/20 oder? Das Wohnzimmer ist mit knapp 15qm der größte Raum.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 20:47:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592310#M140762</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T20:47:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592318#M140763</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist schon mal gut,wenn die HK grösser ausfallen. Desto geringer kann die Vorlauftemperatur sein . Und die stellst nach dem Raum ein,in welchem du dich am meisten aufhälst. Hierzu entfernst den Thermostat,die Voreinstellung weit auf. Nun drehst an der Heizkurve solange,bis die Wohlfuhltemp.geradeso erreicht wird. Immer nur schrittweise erhöhen oder absenken . Dazwischen wenigstens 24 h vergehen lassen. Den Thermostat musst nicht wieder anbauen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der ,,Führungsraum,, soweit eingestellt,widmest dich den anderen Räumen. Dort aber nur hinsichtlich des Durchflusses. Ist ein Raum zu warm,Durchfluss drosseln. Zu kalt natürlich erweitern. Erst dann in den Räumen Thermostatköpfe montieren,welche man nur sporadisch oder gar nicht heizen möchte. Vielfach sind das Korridor und Schlafzimmer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziel muss sein,dass man mit möglichst wenig Thermostaten auskommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Niveau kannst hier bei Null lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst,wenn man bemerkt,dass die Räume bei unterschiedlichen Aussentemps auch andere Raumtemperaturen annehmen,darf das Niveau verändert werden. Weil du mit dem Niveau vor allem den Fusspunkt veränderst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 21:16:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592318#M140763</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T21:16:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592331#M140765</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay danke, das werde ich dann morgen mal angehen.&lt;BR /&gt;Das heißt, ich schraube alle Thermostate in den Räumen ab und stelle die Heizkurve passend für das Wohnzimmer ein. Dann gehe ich von Raum zu Raum und passe langsam den Durchfluss an, je nachdem ob zu warm oder zu kalt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meinst du denn zu der Pumpenleistung? Kann die bei min 60% und max 100% bleiben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 21:44:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592331#M140765</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T21:44:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592333#M140766</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja,Pumpe kann so bleiben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 21:47:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592333#M140766</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T21:47:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592346#M140767</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay super.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Dann habe ich vielleicht noch eine blöde Frage. Fange ich dann mit vollem Durchfluss an im Wohnzimmer? Also Einstellung 6 (1-6).&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Heizungskeller befindet sich direkt unter unserem Wohnzimmer, das heißt der Heizkörper bekommt ja immer als erstes das heiße Wasser.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 22:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592346#M140767</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T22:21:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592366#M140768</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das der nächstgelegene ist,würd ich den etwas weniger einstellen. 3-4 vielleicht? Das muss einfach probiert werden. Es könnte ja Probleme mit Fliessgeräuschen geben .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 23:24:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592366#M140768</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-02T23:24:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592416#M140787</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Dann habe ich vielleicht noch eine blöde Frage. Fange ich dann mit vollem Durchfluss an im Wohnzimmer? Also Einstellung 6 (1-6). &lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Der Heizungskeller befindet sich direkt unter unserem Wohnzimmer, das heißt der Heizkörper bekommt ja immer als erstes das heiße Wasser.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist sogar eine gute Frage!&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Sowas nennt sich "hydraulischer Kurzschluss" und nimmt dir die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizleistung für die weiter entfernt liegenden Räume weg. Zusätzlich fängt die Therme an stärker&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also immer die zur Therme räumlich nahen Heizkörper eher stärker drosseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiter entfernte&amp;nbsp;entspr. weniger.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prinzipiell soll es später so sein, dass alle Heizkörper (die Durchfluss haben) oben deutlich wärmer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sind als unten. Hier macht sich Wärmebildtechnik super, aber ein IR- Thermometer geht auch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du dann mit dem Abgleich zufrieden bist schadet ein Versuch nicht, die Pumpleistung von&lt;/P&gt;&lt;P&gt;60-100 auf z.B. 30-60 zu reduzieren. Wenn das mit der Wärmeverteilung oben/unten an den HKs&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht so gut klappt (unten auch noch sehr warm), kann dieser Versuch auch schon eher sinnvoll&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:26:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592416#M140787</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T09:26:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592439#M140798</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Antwort Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute morgen habe ich mal im Wohnzimmer die Voreinstellung am Ventil auf 2 gestellt und die Heizkurve steht auf 1,0. Aktuell hält die Raumtemperatur sich knapp bei 21 Grad, womit wir sehr zufrieden sind. Mal schauen wie sich das im laufe des Tages noch verhält.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Oben hat der Heizkörper 41 Grad laut IR-Thermometer und unter knapp 31 Grad. Laut Internet soll die Spreizung am Heizkörper ja so zwischen 10 und 15K sein.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Seid heute morgen läuft der Brenner auch ohne Unterbrechung durch (bis auf einmal nach der WW-Aufbereitung) mit 11% Modulation.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ist das schon mal ein gutes Zeichen? Aktuell sind es so um die 0 Grad bei uns.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:18:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592439#M140798</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T10:18:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592443#M140799</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Spreizung ist zu hoch. Angestrebt werden etwa 4-6 K.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daraus folgt,dass die Drehzahl der Pumpe zu niedrig ist. Das Heizwasser hat ,,zuviel Zeit,, die Wärme abzugeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn du musst hier beachten,dass der Rücklauf der nächste Vorlauf ist. Und wenn der sehr kalt zurückkommt,muss das Heizgerät mehr Leistung bringen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine grosse Spreizung ist vermutlich für stark überdimensionierte Geräte gut. Wobei hier nur das Takten gebremst würde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das effizient ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:25:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592443#M140799</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T10:25:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592482#M140804</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Die Spreizung ist zu hoch. Angestrebt werden etwa 4-6 K.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Daraus folgt,dass die Drehzahl der Pumpe zu niedrig ist. Das Heizwasser hat ,,zuviel Zeit,, die Wärme abzugeben.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Denn du musst hier beachten,dass der Rücklauf der nächste Vorlauf ist. Und wenn der sehr kalt zurückkommt,muss das Heizgerät mehr Leistung bringen .&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist höflich ausgedrückt nicht meine Meinung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Spreizung hoch ist und der Rücklauf kühl, ist das die beste Voraussetzung für vollen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennwerteffekt. Daher auch der Tipp später mit der Pumpleistung nach unten zu experimentieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solange alles warm wird, kann die Spreizung für ein Brennwertgerät garnicht hoch genug sein...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ist das schon mal ein gutes Zeichen? Aktuell sind es so um die 0 Grad bei uns.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf jeden Fall!&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 11:48:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592482#M140804</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T11:48:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592495#M140805</link>
      <description>&lt;P&gt;Dafür brauchst aber wieder mehr Leistung,um den Rücklauf wieder zu erwärmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ob dieser geringe Brennwertanteil noch was ausmacht ? Denn ein bissel Auftrieb musst den Abgasen noch lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 12:23:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592495#M140805</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T12:23:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592511#M140811</link>
      <description>&lt;P&gt;Das spielt auch keine Rolle in der modernen Brennwerttechnik. Für den Abgas-/Zuluft- Austausch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sorgt ja genau aus diesen Gründen (Optimierung auf Brennwerteffekt) das Gebläse. Und genau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;deshalb baut Viessmann in den neueren Geräten sowas wie die "Sturmschaltung" ein, damit die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verbrennung trotz ungünstiger Luftdruck-/Windverhältnisse noch gut klappt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:25:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592511#M140811</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T13:25:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592547#M140821</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein,das Gebläse sorgt nicht für den Abzug der Abgase,sondern schaufelt Frischluft rein. Wir fahren mit Luftüberschuss. Deshalb hast auch bei einer Abgasprüfung immer eine Restsauerstoffanzeige .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Die Verbrennung ist damit ,,sauberer,,.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 15:03:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592547#M140821</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T15:03:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592592#M140834</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Nein,das Gebläse sorgt nicht für den Abzug der Abgase,sondern schaufelt Frischluft rein.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das Abgas wird dadurch nicht "ausgeblasen", weil die eingsogene Luft wohin verschwindet?&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wir fahren mit Luftüberschuss.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das bezieht sich doch aber auf das Gemisch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:20:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592592#M140834</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T17:20:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592602#M140837</link>
      <description>&lt;P&gt;So ich melde mich jetzt auch noch mal.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Wohnzimmer haben wir über den ganzen Tag verteilt bis jetzt konstant 21 Grad auf ventilvoreinstellung 2 und 42 Grad Vorlauftemperatur.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Schlafzimmer (direkt neben dem Wohnzimmer, also auch unmittelbar an der Therme) auch auf Einstellung 2, erreichen wir knapp 18 Grad, was ausreichend sein sollte für ein Schlafzimmer.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Brenner läuft immer noch unverändert bei 11% und hält die Kesseltemperatur konstant bei 42 Grad.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Brennwerteffekt wird scheinbar auch genutzt, da das Kondenswasser kontinuierlich tropft, es läuft schon regelrecht. Sollte ja eigentlich ein gutes Zeichen sein.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Morgen werde ich dann mit den Räumen weitermachen, die jetzt noch zu warm werden, diese etwas zu drosseln.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit der Pumpendrehzahl werde ich dann später noch etwas experimentieren, aktuell rauscht die Anlage nämlich ziemlich stark.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:00:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592602#M140837</guid>
      <dc:creator>Dennis1210</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T18:00:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592608#M140838</link>
      <description>&lt;P&gt;Natürlich unterstützt das Gebläse das Austragen der Abgase. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Die Hauptfunktion des Gebläses ist das Eintragen von ausreichend Verbrennungsluft. Ansonsten bräuchten wir keine geschlossene Brennkammer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 18:21:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592608#M140838</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T18:21:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592635#M140842</link>
      <description>&lt;P&gt;So geschlossen ist die ja gar nicht. Zur Abgasanlage hin ist sie völlig offen. Nur zum Heizraum ist sie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dicht und das ist auch gut so...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Brennwerteffekt wird scheinbar auch genutzt, da das Kondenswasser kontinuierlich tropft, es läuft schon regelrecht. Sollte ja eigentlich ein gutes Zeichen sein.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das klingt sehr gut. Richtige "Brennwertnerds" litern das Kondensat aus und berechnen aus Liter,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kondensat,&amp;nbsp;m³ Gasverbrauch und&amp;nbsp; Gas- Brennwert die genaue Effizienz. Das ist aber was für wenn&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alles andere perfekt läuft...&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 19:39:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/592635#M140842</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-03T19:39:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zum Thermischen Abgleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Frage-zum-Thermischen-Abgleich/m-p/593151#M140962</link>
      <description>&lt;P&gt;So mal ein kleiner Zwischenstand. Aktuell läuft alles sehr zufrieden stellend.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ein paar Optimierungen sind wahrscheinlich noch zu machen, aber die Räume haben alle die ungefähr gewünschte Temperaturen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Einzig die Küche wird noch zu warm trotz geringem Durchfluss. Da werden wir wohl mit einem Thermostat regeln müssen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Und da habe ich noch eine Frage, vielleicht kann die noch jemand beantworten.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Raum erhält trotz Thermostatstellung 1 fast 21 Grad. Thermostat ist schon neu von Heimeier, weil der Ventileinsatz auch von Heimeier ist. Wie kann das sein, dass er auf 1 soviel heizt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:05:29 GMT</pubDate>