    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588179#M139712</link>
    <description>&lt;P&gt;Wenn die Pumpe zu schnell drehen würde,dürfte die Therme aber nicht Takten,weil die Wärme schneller abgeführt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich denke hier eher an Lufteinschlüsse,welche mindestens zeitweise keinen Umlauf zulassen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 05:31:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-18T05:31:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Taktung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588128#M139698</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wurde bei mir eine neue Umwälzpumpe eingebaut. Schon einen Tag nach dem Einbau kam eine neue Fehlermeldung A1 und weitere negative Veränderungen / Störungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gas-Brennwertgerät taktet nun ungewöhnlich häufig und "unnötig", d.h. der Brenner schaltet sich extrem häufig an und aus. Bei längeren Heizbetrieb startet der Brenner ungefähr alle 4 Minuten mit einer Brenndauer von nur ca. 26 - 30 Sekunden. Die Heizkörper bleiben bei der kurzen Brenndauer kalt und damit wurde Gas unnötig verbrannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur nach einer längeren Abschaltung folgt eine längere Brenndauer bei der die Heizkörper warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Umwälzpumpe wurde nicht wie in den Unterlagen von Viessmann (Serviceanleitung und Daten) über Codierungen eingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Haustechnikfirma behauptet, dass diese Umwälzpumpe sich automatisch selbst einstellen würde und damit keine Codierung / Einstellung erforderlich sei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden nur die Codierung kontrolliert, die bei der Werkseinstellung für die bisherige alte Pumpe vorgesehen war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe VICUPE 60 Bus hatte&amp;nbsp; einen deutlich kleineren Drehzahlbereich von 700 - 2700 U/min, gegenüber der neue Pumpe "Grundfos UMP3 15-75 KM BUS" mit 563 - 5991 U/min.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Serviceanleitung ist ausdrücklich davon die Rede, dass die Umwälzpumpe in einem reduziertem Betrieb eingestellt werden soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich muss die Codier-Werte entsprechend dem größeren Drehzahlbereich deutlich reduziert werden. Die Codierung ist in Prozentwerten von 1 bis 100 vorgesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der alten Pumpe lag die Schrittweite der Codierung bei (2.000 / 100 &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt; 20 für jeden Punktwert und bei der neuen Pumpe dürfte dieser bei ((5.991 - 563)/100 &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt; 54,28 liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Beibehaltung der gleichen Einstellungen / Codierung nehme ich an, dass die neue Pumpe nun mit überhöhtem Tempo bzw. zu schnell arbeitet bzw. das Wasser zu schnell durch die Heizkörper pumpt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es hier auch Fachleute, die mir dazu gute Ratschläge geben können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:51:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588128#M139698</guid>
      <dc:creator>Klein_BA</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-17T15:51:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588179#M139712</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Pumpe zu schnell drehen würde,dürfte die Therme aber nicht Takten,weil die Wärme schneller abgeführt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich denke hier eher an Lufteinschlüsse,welche mindestens zeitweise keinen Umlauf zulassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 05:31:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588179#M139712</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T05:31:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588285#M139742</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn sie zu schnell dreht, siehst du das an der Spreizung: Warte wieder ca. 1/2 bis 1h und starte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann die Therme. Nun misst du per Anlege- oder IR- Thermometer, oder per Anfassen an den Rohren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor- und Rücklauf. Ist der Rücklauf schnell heiß, dreht sie zu schnell. Wird der Rücklauf ewig nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;warm, obwohl der Vorlauf heiß ist, dreht sie zu langsam.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-222-WS2-Baujahr-2003-noch-zu-retten-A-1-und-C/m-p/366645" target="_self"&gt;Das "A1"- Problem ist bekannt&lt;/A&gt; und es gibt bisher keine Lösung dazu. Nur Rückbau auf eine alte gebr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe, oder der Einbau einer passenden Pumpe ohne KM- Bus, bei der dann eine mittlere Drehzahl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingestellt wird, die für Heizen und WW passt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:39:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588285#M139742</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T10:39:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588363#M139760</link>
      <description>&lt;P&gt;Luft bzw. Luftblasen müssten mit der Zeit verschwunden sein. Habe zumindest die Heizkörper nach dem Einbau entlüftet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die neue Pumpe scheint mit dem alten Gas-Brennwertgerät nicht kompatibel zu sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer Selbsteinstellung der neuen Pumpe sollten sich doch die vorhandenen Codierwerte entsprechend verändern / anpassen, was nicht erfolgt ist. Man kann also gar nicht prüfen, mit was für einen Drehzahlbereich die Pumpe arbeitet. Eine Drosselung ist nicht möglich, wie in der Serviceanleitung vorgesehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:27:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588363#M139760</guid>
      <dc:creator>Klein_BA</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T14:27:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588367#M139761</link>
      <description>&lt;P&gt;Dem stimme ich zu.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist sehr ärgerlich, dass die Fa, Viessmann trotz Kenntnis des Problems solchen Pumpen und unnötig teure Ersatzteile verkauft, die dann vergeblich eingebaut werden und nur hohe Kosten verursachen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden uns nie wieder eine Heizung von der Fa. Viessmann einbauen, die ohnehin an einen US-Konzern verkauft wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 14:35:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588367#M139761</guid>
      <dc:creator>Klein_BA</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-18T14:35:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588551#M139798</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin kein Haustechnik-Fachmann, sondern nur ein einfach Endkunde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe hier gerade noch einen weiteren Beitrag zu Fehler / Widersprüchen in den Unterlagen von Viessmann zur Codierung / Einstellung der Pumpe reingestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Datenblatt zum Vitodens 222 WS 2 ist bei der damals werkseitig eingebauten Pumpe VICUPE-60 BUS kein KM angegeben. Was bedeutet eigentlich KM?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Internet sind dazu leider verschiedene Angaben zu finden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; - Komfort-Modul&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; - Kaskaden-Modul&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; - Kommunikations-Modul&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und vielleicht passen sogar eine oder mehrere dieser Angaben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Vitodens 222 WS 2 ist so etwas aber vermutlich nicht in der Steuerung des Gas-Brennwertgerätes vorgesehen, so dass keine entsprechend Kommunikation möglich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie Vorschläge für eine gute Ersatzpumpe, die ich der Haustechnikfirma weiter&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;geben könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese ist nach wie vor und nach angeblichen Rücksprachen mit Fachleuten davon über-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zeugt, dass die Pumpe in Ordnung ist und der Fehler woanders in der Heizung liegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:22:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588551#M139798</guid>
      <dc:creator>Klein_BA</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-19T09:22:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588553#M139799</link>
      <description>&lt;P&gt;Das steht für den KM- Bus, der der Pumpe die Befehle übermittelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Diese ist nach wie vor und nach angeblichen Rücksprachen mit Fachleuten davon über-&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;zeugt, dass die Pumpe in Ordnung ist und der Fehler woanders in der Heizung liegt.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klar, Viessmann selbst sagt ja auch, dass die Pum. passen muss. Ist aber nicht (in jedem Fall) so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Haben Sie Vorschläge für eine gute Ersatzpumpe, die ich der Haustechnikfirma weiter&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;geben könnte.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/277371011401?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D264184%26meid%3D048a250c5dd647dd9e9e4888b12cd323%26pid%3D101875%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D277371011410%26itm%3D277371011401%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV4WithCtxRankerV1UnifiedFeatures%26brand%3DGrundfos&amp;amp;_trksid=p2332490.c101875.m1851&amp;amp;itmprp=cksum%3A277371011401048a250c5dd647dd9e9e4888b12cd323%7Cenc%3AAQAKAAABELbQdNnV9E6H66rV4nIZYAZCOANuR76zl8wG%252FmKawEdd%252FZzO2T5yUdpwsFRr7Sz0JEpm2QqQQC%252BMZphRGitu%252BobQWrvuLGwRo7lVOqHIei0fDed3M2N4noPTp7mTBizn0J0nAdmp0Ex5KocwP2905tOK9I%252FDwmttPn%252FSDgCer9mNIIOSeyiHBDoYDYUdIWzQnPZPOEJi6QSEAADKT21LkDueST4U6EdnkCCUS8%252F4ZrjxUp4oNjBp7juTzSSMO7wjJOXdjS2v2rmRudUP2wzQ%252F8mBwc2SYfhrSSHFVzNsFnf5SMen1kxQUgCHZiWcI3uDiQDg8AlmQfbHG6YGcuHSHIjuEKADYA6iRTq7DgEFdmFr%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&amp;amp;itmmeta=01KCTZ04H7YS6ZZG3577WA4X25" target="_self"&gt;Die hier würde ich ausprobieren&lt;/A&gt;. Wie gesagt: Motor vom Unterteil abbauen -&amp;gt; passt so in die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Therme -&amp;gt; Stromkabel von alter Pumpe nah am Motor abschneiden, abisolieren, Aderendhülsen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ancrimpen und mit Wagoklemmen neuen Motor verbinden (idealerweise in einer dichten Klemmbox)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-&amp;gt; feste&amp;nbsp;mittlere Drehzahl einstellen, die gerade so WW- Erzeugung ohne Takten erlaubt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann passt es auch für die Heizung. In der Codierung 1 wird die 12:01 auf 12:00 geändert, damit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Therme weiß, dass keine Buspumpe mehr da ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 09:35:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/588553#M139799</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-19T09:35:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/589173#M139997</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wurde vor kurzem eine "neue" Ersatzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da macht der Vorschlag diese "neue" Pumpe umzubauen keinen Sinn.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Pumpe ist einfach nicht kompatibel und sollte besser durch eine bessere andere Pumpe ersetzt werden, die mit der damals werkseitig eingebauten Pumpe (ohne KM) einigermaßen baugleich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 07:13:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/589173#M139997</guid>
      <dc:creator>Klein_BA</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-22T07:13:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 WS 2, Probleme mit neuer Umwälzpumpe Grundfos UPM3 15-75 KM BUS, Fehlermeldung A 1 und weitere neue Störungen, wie z.B. hohe Tak</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/589187#M140003</link>
      <description>&lt;P&gt;Die alte Pumpe hatte auch KM, auch wenn da "Bus" draufstand. Deine Therme hat nur den KM- Bus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das macht schon sehr viel Sinn. Du möchtest ja (d)ein Problem lösen und mein Vorschlag ist die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;günstigste Lösung. Alterntiv könntest du mit dem Problem leben, eine alte gebr. Pumpe beschaffen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder die ganze Therme erneuern lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In einem anderen Fall hier wurden alle Platinen für viel Geld erneuert, ohne dass das Problem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;verschwunden wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sich jetzt der Heizi weigert die Pumpe zurückzunehmen, weil Viessmann sagt "die ist 100%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kompatibel mit dieser Therme", geht es ggf. sogar vor Gericht...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:46:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-WS-2-Probleme-mit-neuer-Umwaelzpumpe-Grundfos-UPM3/m-p/589187#M140003</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-22T08:46:41Z</dc:date>