    <description>&lt;P&gt;Ja, den Heizkreise bzw. Brennertemperatur und nicht den Speicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher denke ich irgendwas stimmt nicht, aber meldet keinen Fehler.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 05:39:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bilal</dc:creator>
    <dc:date>2025-12-08T05:39:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584860#M139157</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich den Fehlerspeicher bei Vitodens 100 Wb1 löschen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 19:57:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584860#M139157</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T19:57:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584865#M139159</link>
      <description>&lt;P&gt;Das geht nicht und das muss man auch nicht. Es ist ein "Ringspeicher".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:16:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584865#M139159</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T20:16:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584866#M139160</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo und danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Fehlerspeicher sind 10 Fehler mit 1:4. Woher weiß ich wie aktuell die Störung sind, wenn der Fehlerspeicher nicht leer ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Bilal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 20:19:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584866#M139160</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T20:19:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584891#M139161</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/56371"&gt;@Bilal&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Fehlerhistorie werden Fehler mit Zahlen gekennzeichnet. 1 ist der letzte Fehler, der bereits behoben wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:11:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584891#M139161</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T21:11:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584902#M139162</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke erstmal, ich habe den Fehlerspeicher genau so abgelesen von 1 bis 10.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber was ich nicht sehen kann, wann ist der Fehler aufgetreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher habe ich nach dem Löschen der Speicher gefragt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn nach dem Löschen kann ich davon ausgehen das der Fehler aktuell ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf jeden Fall ist der HB schon beauftragt die Anlage zu überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Bilal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:32:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584902#M139162</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-05T21:32:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584951#M139171</link>
      <description>&lt;P&gt;1:4, bzw. FE muss explizit resettet werden. Du solltest also wissen, wann der letzte Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aufgetreten ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 08:58:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/584951#M139171</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-06T08:58:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585002#M139189</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke an allen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nehme es einfach hin, dass der Speicher nicht löschbar ist und das die Fehler Zeitlich nicht geordnet sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Immerhin ist 25 Jahre Anlage und man kann nicht alles haben &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Freudentränen:"&gt;😂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Bilal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 10:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585002#M139189</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-06T10:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585309#M139238</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du dich mit Raspi und Linux etwas auskennst, wäre noch möglich die Therme über&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen Optolink- Adapter auszulesen. Damit bekommt man auch die Fehler geliefert und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat sie dann mit genauer Uhrzeit und Datum im Log von z.B. FHEM.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:03:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585309#M139238</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-07T14:03:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585310#M139239</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kann ich mich nicht aus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nachdenkliches_Gesicht:"&gt;😔&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte die letzte Zeit ca. 2 Hahre keine Störungen gehabt. Dennoch braucht die Therme ca. 6 Minuten bis sie von 46 auf 61 heizt und das erscheint mir sehr lang. Ich hätte Angst, dass etwas mit Abgase/Verbrennung nicht in Ordnung sei und habe den HB kontaktiert um es zu überprüfen. Muss ich noch etwas warten. Aber Fehlermeldung erscheint aktuell keine außer die Fehler im Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Bilal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 14:12:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585310#M139239</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-07T14:12:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585421#M139251</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;braucht die Therme ca. 6 Minuten bis sie von 46 auf 61 heizt&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reden wir hier von der reinen Wärmetauscher-/Brennertemp oder der Temperatur im WW- Speicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Brenner wäre das wirklich viel zu lange, im WW- Speicher wäre das gut bis schön schnell.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 05:34:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585421#M139251</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T05:34:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585423#M139253</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, den Heizkreise bzw. Brennertemperatur und nicht den Speicher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher denke ich irgendwas stimmt nicht, aber meldet keinen Fehler.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 05:39:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585423#M139253</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T05:39:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585455#M139259</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann könntest du noch prüfen ob der Rücklauf sehr kühl ist und den VL mal mit nem IR- Thermometer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachmessen. Ggf. ist nur der Sensor "träge" geworden. Oder der Volumenstrom ist zu hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sich z.B. der WT zugesetzt hätte, wäre es umgekehrt: Es wird schnell heiß, dann Abschaltung mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überhitzungsfehler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 07:36:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585455#M139259</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T07:36:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585459#M139260</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe den Rücklauf geprüft und war nicht kühl. Interessant wird, wenn die Therme mit voller Leistung läuft oder auf Trinkwassererwärmung geht, dann steigt die Temperatur am Sensor schnell.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt fällt mir etwas ein, ich habe letztes Jahr eine neue Pumpe eingebaut 7874668, das ist der Nachfolger für die alte Pumpe von Viessmann. Aber eingestellt ist sie auf Stufe eins. Tatsächlich hört man an die Heizkörper das Rauschen der Pumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Interessant wäre eine alte Pumpe testweise zu montieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 07:49:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585459#M139260</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T07:49:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585518#M139274</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wird es sein! Die G-HE ist ungeeignet, da viel zu hohe Leisung auch schon in Stufe 1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist was für Mehrparteienhäuser. Du bäuchtest theoretisch die G-HE KM, denn die hat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die passende Leistung. Allerdings hat die WB1 keinen Busanschluss dafür.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde hier einen universellen Motor nehmen, der reinpasst. &lt;A href="https://heizlando.de/grundfos-upm3-s-auto-25-60-bl-130-mm-umwaelzpumpe-ohne-absperrverschraubung?srsltid=AfmBOor8a6Nu-cmnSnc2SVUivdK6jKYaZd5D0NyDQlZ2ksPN9nC2572K" target="_self"&gt;Z.B. sowa&lt;/A&gt;s und davon den&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Motor in deine Therme setzen. Die stellst du dann auf Festdrehzahl und fängst niedrig an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:13:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585518#M139274</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T11:13:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlerspeicher vitodens 100 Wb1 löschen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585521#M139276</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, jetzt leuchtet mir ein. Dann werde schauen, wie ich die Leistung reduzieren kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:20:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehlerspeicher-vitodens-100-Wb1-loeschen/m-p/585521#M139276</guid>
      <dc:creator>Bilal</dc:creator>
      <dc:date>2025-12-08T11:20:24Z</dc:date>