    <description>Der sollte bestenfalls im oder am Vorlauf des Sekundärkreises sitzen, weil dort die benötigte Wärme gemessen wird.&lt;BR /&gt;Bitte mal ändern. Gruß</description>
    <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:11:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gte1978</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-19T15:11:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105795#M13791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Leute,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da ich mit meinem Ansatz "Wasserverteildüse" auf dem falschen Weg war hier nun mal mein konkretes Problem.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kurze Anlagenbeschreibung ......&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vitodens 200 40KW externe Pumpe "Primärkreis"in hydrauliche Weiche....(reines Heizgerät)KEINE WW Bereitung&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sekundärkreislauf......20KW Kampmann Deckenlüfter und ca 15 Heizkörper&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sekundärpumpe Wilo stratos 25 1-12&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;in allen 3 Strängen Regulierventile Hydraulik wurde von einem Fachplaner berechnet hydraulischer Abgleich wurde gemacht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;So nun folgendes Die Therme Taktet dies macht sie so lange bis sie irgendwann gegen ihren Maximalbegrenzer fährt&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Fehler E3 Feuerungsautomat&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das Problem zieht sich nun schon 2 Jahre&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wärmetauscher wurde von uns ausgebaut gespült und wieder eingebaut&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Alle Leitungen im System gespült und ein möglicher Verschluss kann zu 100% ausgeschlossen werden&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;nach 2 Viessmann kundendienst Einsätzen wurde der Wärmetauscher nun erneuert aber wie zu erwarten das gleiche Problem&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Anlage schafft es einfach nicht die Weiche durchzuheizen so das ich kontinuierlich 60° für den Sekundärkeis zur Verfügung habe....&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Primärpume wurde gewechselt daraufhin modulierte sich die Therme für ca 10 min ein dann wieder das selbe Problem&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;kann es sein das es Probleme mit der Elektonik im Gerät gibt &amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;SCHÖNE OSTERN&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:42:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105795#M13791</guid>
      <dc:creator>Oliver1811</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T09:42:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105799#M13792</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr oft sind die berechneten Einstellungen der Strangregulierventile falsch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grundsätzlich: Keine Einstellung unter Stellung 1 .&amp;nbsp;&amp;nbsp; Das geben auch alle Hersteller der Ventile so an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ferner sollte die Einstellung nicht nach schöngerechneten Spreizungen von 20 K oder noch mehr erfolgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Praxis hat sich bewährt, wenn man die Wassermenge auf 5 K Spreizung auslegt. ( bei Lufterhitzern)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wilo Stratos&amp;nbsp; steht auf Konstantdruck&amp;nbsp; ca 5 m?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch eine minimalistisch ausgelegte hydraulische Weiche&amp;nbsp; ist hier nicht dienlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es spricht absolut nichts dagegen wenn man diese Weiche bezüglich Wasserinhalt deutlich vergrößert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispielsweise&amp;nbsp; auf ein Volumen das&amp;nbsp; die Leistung des Heizgerätes innerhalb des Modulationsbereiches für beispielsweise 5.......10&amp;nbsp; Minuten aufnehmen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grundsätzlich ist hier anscheinend ein Fachplaner in der Verpflichtung.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier existiert ganz offensichtlich ein reines Hydraulikproblem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 11:16:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105799#M13792</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T11:16:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105801#M13793</link>
      <description>Die Sekundärpumpe ist auf eine Höhe von 7,4m berechnet wurden...….&lt;BR /&gt;Wenn ich den Sekundärkreis aus dem System nehme (abstelle) sollte es die Anlage doch wenigstens sofort schaffen die Weiche zu erhitzen.....dies dauert momentan ca 3 bis 4 Taktungen.(ohne Sekundärkreis)....zwischen weiche und Therme sind ca 3,5m 35er Cu Rohr verbaut Ich danke dir für deine Lösungsvorschläge &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:08:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105801#M13793</guid>
      <dc:creator>Oliver1811</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T12:08:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105811#M13794</link>
      <description>Hallo, wo sitzt der Weichenfühler?</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 14:26:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105811#M13794</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T14:26:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105814#M13795</link>
      <description>Hi......der sitzt in der Weiche ca 5 cm unter dem Vorlauf Primärseite</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:02:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105814#M13795</guid>
      <dc:creator>Oliver1811</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T15:02:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105815#M13796</link>
      <description>Der sollte bestenfalls im oder am Vorlauf des Sekundärkreises sitzen, weil dort die benötigte Wärme gemessen wird.&lt;BR /&gt;Bitte mal ändern. Gruß</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:11:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105815#M13796</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T15:11:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105817#M13797</link>
      <description>Versuch wäre es Wert aber die tauchhülse in der Weiche is vorgegeben ist eine orginal Bautail von viessmann 80/60</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:43:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105817#M13797</guid>
      <dc:creator>Oliver1811</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T15:43:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens B2HA-45</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105822#M13798</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich halte diese Weiche schlicht für zu klein für dein System&lt;BR /&gt;Sie reicht nur für ca 4m³/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typischer Fehler: Bauteil nach passendem Anschlussgewinde ausgewählt - nicht nach notwendiger Wassermenge&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte hier wenigstens eine 120/80 verwendet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 17:32:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-B2HA-45/m-p/105822#M13798</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-19T17:32:49Z</dc:date>