<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/574731#M137805</link>
    <description>&lt;P&gt;Lass mal den Gasdruck richtig einstellen. Auch die Matrix auf Beschädigungen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:12:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2025-10-29T17:12:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/573209#M137580</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Gas Umstellung auf H Gas, macht meine Heizung beim Start ein lautes brummen wie ein Nebelhorn Geräusch. Davor lief die Heizung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;28 Jahre ohne Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:54:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/573209#M137580</guid>
      <dc:creator>Arthur2</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-24T19:54:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/574731#M137805</link>
      <description>&lt;P&gt;Lass mal den Gasdruck richtig einstellen. Auch die Matrix auf Beschädigungen prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:12:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/574731#M137805</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-29T17:12:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/574760#M137808</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Werde ich versuchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arthur2&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 19:22:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/574760#M137808</guid>
      <dc:creator>Arthur2</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-29T19:22:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580092#M138576</link>
      <description>&lt;P&gt;Der HB war da. Am Brenner waren zwei Schrauben lose. Die Drücke wurden eingestellt. Aber das Laute brummen ist leider immer noch da. Gibt es noch andere Möglichkeiten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das brummen kommt von der Vibration des Reinigungsdeckels.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:32:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580092#M138576</guid>
      <dc:creator>Arthur2</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T09:32:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580214#M138604</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/108733"&gt;@Arthur2&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das brummen kommt von der Vibration des Reinigungsdeckels.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vom Abgasrohr oder vom Kessel? In beiden Fällen müssen die richtig festgeschraubt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:54:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580214#M138604</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T13:54:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580241#M138613</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Legende,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist der Deckel von der Kessel Brennkammer. Es ist alles fest. Der Deckel vibriert in sich. Er wird mit zwei klammern befestigt. Wenn die Klammern gelöst sind ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das brummen fast weg. Als ob innen sich ein Druck für ca. 3 sec. Aufbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arthur2&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:11:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580241#M138613</guid>
      <dc:creator>Arthur2</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T16:11:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580263#M138615</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann haben wir doch den Fehler: Es sind drei Spannklammern, auf 2, 6 und 10 Uhr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal, ob eine in der Dämmung hängt. Wenn da nur zwei zu sind, kann das schon vibrieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 19:56:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Triferral-Typ-RTF-18-lautes-brummen-Nebelhorn-Geraeusch/m-p/580263#M138615</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-14T19:56:54Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
