<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565812#M136092</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben in einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) seit fünf Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von Anfang an hatten wir Probleme mit der Anlage. Die Installation der Anlage hat ca. 14.000 EUR gekostet, mittlerweile haben wir ca. nochmal den gleichen Betrag 14.000 EUR für die Beseitigung von Störungen aufgwendet. Für die ersten ca. 3 Jahre hat der Betrieb, der die Anlage installiert hat die&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betreuung übernommen, danach hat er die weitere Betreuung abgelehnt. Wir haben dann einen anderen Betrieb beauftragt. Mittlerweile wurde zur Beseitigung der Fehler, die Fehlermeldungen treten im Wochenrhythmus auf diverse Reparaturen vorgenommen. Das betreuende Unternehmen weiß auch nicht mehr, was sie machen sollen, die von Viessmann vorgegebene Liste zur Fehlerbeseitigung wurde vollständig abgearbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Anlagencode ist 7571049004277126. Uns würde erstmal interessieren, ob für die Anlage noch Garantie besteht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 06:47:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-30T06:47:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565812#M136092</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben in einem Mehrfamilienhaus (6 Wohnungen) seit fünf Jahren eine Vitodens 200 im Einsatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Von Anfang an hatten wir Probleme mit der Anlage. Die Installation der Anlage hat ca. 14.000 EUR gekostet, mittlerweile haben wir ca. nochmal den gleichen Betrag 14.000 EUR für die Beseitigung von Störungen aufgwendet. Für die ersten ca. 3 Jahre hat der Betrieb, der die Anlage installiert hat die&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betreuung übernommen, danach hat er die weitere Betreuung abgelehnt. Wir haben dann einen anderen Betrieb beauftragt. Mittlerweile wurde zur Beseitigung der Fehler, die Fehlermeldungen treten im Wochenrhythmus auf diverse Reparaturen vorgenommen. Das betreuende Unternehmen weiß auch nicht mehr, was sie machen sollen, die von Viessmann vorgegebene Liste zur Fehlerbeseitigung wurde vollständig abgearbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Anlagencode ist 7571049004277126. Uns würde erstmal interessieren, ob für die Anlage noch Garantie besteht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 06:47:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565812#M136092</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T06:47:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565831#M136096</link>
      <description>&lt;P&gt;Habt ihr die Vicare App eingerichtet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nicht, dann habt ihr eigentlich nur die 2 Jahre Garantie und die 10 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum wird hier den nicht Viessmann selber über den Fachbetrieb beauftragt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten kannst du uns auch hier eure Probleme beschreiben, dann könnte die Community vielleicht auch eine Lösungsversuch finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei wäre es wichtig, das du uns die Fehlermeldungen mitteilst und die Teile die schon erneuert wurden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 07:20:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565831#M136096</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T07:20:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565862#M136104</link>
      <description>&lt;P&gt;Ob noch Garantie drauf ist,ist abhängig davon,ob die Anlage online registriert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Baujahr 2020 wird's aber eh knapp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Und du solltest unbedingt mal die Fehlermeldungen aufschlüsseln.Ansonsten könnten wir nicht weiterhelfen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 07:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565862#M136104</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T07:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565891#M136108</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, das wissen wir leider nicht. Hätte gehofft, dass hier auch ggf. Viessmann Mitarbeiter mitlesen und das nachsehen können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:49:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565891#M136108</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T08:49:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565897#M136109</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt hier auch die Moderatoren von Viessmann. Diese könnten nachschauen,wenn ihr&amp;nbsp; die Nummer eines Kommunikationsmoduls postet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ihr wartet,bis einer der ,,Viessmänner,, hier aufmerksam wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann aber nicht sagen,ob er was tun kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grundsätzlich ist dieses Forum hier von Usern für User. Wir sind keine technische Hotline.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übrigens: die Liste zur Fehlerbeseitigung ist nie vollständig. Es gibt öfter Situationen,welche in keinem Handbuch erwähnt werden,faktisch nur auf der Erfahrung so mancher User beruhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber dazu müsste man eben den/ die Fehlercode(s) kennen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:02:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565897#M136109</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T09:02:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565928#M136118</link>
      <description>&lt;P&gt;Die aktuellen Fehlercodes sind Eb und E8.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unter Anderem wurde auch schon der Gasdruck geändert. Die Zuleitung vom Gasversorger auf 28 mm vergrößert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:49:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565928#M136118</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T10:49:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565935#M136121</link>
      <description>&lt;P&gt;Eb steht für ein unplausibles/nicht vorhandenes Flammensignal beim Start.. Die Ursachen sind breit gefächert. Das reicht von ungenügender Wärmeabnahme bis zu einem verstopften Kondensatablauf. Auch eine Abgasrezirkulation käme in Frage. In selteneren Fällen ist auch die Regelung defekt. Speziell der Flammenverstärker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da das Gerät knapp 50kW hat, wie gross ist die Möglichkeit, dass bei Start des Brenners die Wärme nur unzureichend abgenommen wird ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders gefragt: Tritt Eb in beiden Betriebsarten auf oder nur im Heizbetrieb ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu Eb passt aber E8 wie die Faust aufs Auge. Denn E8 sagt aus, dass der Ionisierungsstrom nicht plausibel ist.Da ich mal annehme, dass die Überwachungselektrode schon getauscht wurde, käme auch ein defektes Gebläse in Frage.Sogar eine Undichtigkeit im Wärmetauscher kann dafür verantwortlich sein. Aber auch so profanes wie ein gebrochener Federstecker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du schreibst, von Anfang an ? Könnte es sein, dass hier das Abgasrohr auseinander gerutscht ist? Also eine Abgasrezirkulation vorliegt ? Wurde mal eine Ringspaltmessung gemacht ?Mindestens über 10 min.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:15:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/565935#M136121</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T11:15:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566142#M136167</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir geben das mal weiter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:42:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566142#M136167</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T17:42:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566161#M136171</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/107086"&gt;@Frust5Jahre&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund der Fehler Eb und E8 denke ich, dass der zylindrische Flammenkörper ausgetauscht werden muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7831997&amp;nbsp;Cilindrični plameni del&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 18:40:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566161#M136171</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-30T18:40:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566587#M136237</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Ratschlag. Ich gebe es mal weiter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:59:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566587#M136237</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-01T17:59:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566596#M136238</link>
      <description>&lt;P&gt;In 2024 und 2025 wurden an der Heizung folgende Reparturen vorgenommen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;22.01.2024 Zündelektrodenblock gewechselt, Io Elektrode 45-100 kW wg. Fehler E8&lt;/P&gt;&lt;P&gt;07.03.2024 Heizung / Regelung überprüft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;23.05.2024 Heizungspumpe eingestellt Heizungspumpe Umwälzpumpe am Gerät reduziert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;19.08.2024 St. Regelung VBC 135 -A10 2xx / St. Vitotronic 200 H018 / Umwälzpumpe W-HE 130 EC 0-10 V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WILO Nassläufer Hocheffizienzpumpe eingebaut / Kosten 4.523,-- EUR&lt;/P&gt;&lt;P&gt;05.12.2024 Anlage in Betrieb genommen wg. 2xFehler E8 Ende November&lt;/P&gt;&lt;P&gt;28.04.2025 Wg. Fehler E8 Ionisationsstroum, Störungen meistens nachts, Wartung durchgeführt, Schlammabscheider gespült, Heizung nachgefüllt, Ionisation getauscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;28.05.2025 Messgerät Dräger&lt;/P&gt;&lt;P&gt;16.06.2025 Rückstromsicherung, Gaskombiregler, Gasströmungswächter ausgetauscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;01.09.2025 Gaszuleitung erneuert, Vergrößerung von 22 mm auf 28 mm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:47:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/566596#M136238</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T16:47:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/568176#M136540</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Garantie war nur zwei Jahre. Man lernt nie aus. Eine renomierte Heizungsfirma (Viessmannpartner), eine Hausverwaltung (die Pleitefirma Consigma) und sechs Eigentümer und Keiner ist auf die Idee gekommen die Garantieverlängerung zu beantragen. Am Meisten bin ich von der Installationsfirma und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Hausverwaltung enttäuscht. Da zahlt man noch viel Geld, vertraut darauf, dass die "Fachleute" die Kundeninteressen vertreten und wird nur enttäuscht. Man lernt nie aus, man muss immer mitdenken und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann sich auch nicht zu 100% auf die "Fachleute" verlassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 16:46:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/568176#M136540</guid>
      <dc:creator>Frust5Jahre</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T16:46:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 seit fünf Jahren Problem</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/568237#M136545</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bezieh dich mal auf dieses Urteil:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ikz.de/detail/news/detail/verjaehrung-nach-erneuerung-der-heizungsanlage-gewaehrleistung-nacherfuellungspflicht-oder-abschlu/" target="_blank" rel="noopener"&gt;Verjährung nach Erneuerung der Heizungsanlage – Gewährleistung – Nacherfüllungspflicht oder Abschluss eines neuen Werkvertrages? | IKZ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hättest dann 5 Jahre Gewährleistung, musst dies aber gegen die Erstellerfirma geltend machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier gibt es eine Diskussion dazu:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Cybersecurity-der-Viessmann-Loesungen-fuer-Privatkunden/m-p/557883/highlight/true#M70374" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Cybersecurity-der-Viessmann-Loesungen-fuer-Privatkunden/m-p/557883/highlight/true#M70374&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 19:27:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-seit-fuenf-Jahren-Problem/m-p/568237#M136545</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-06T19:27:47Z</dc:date>
    </item>