<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 springt nicht an" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561589#M135373</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Ventile am Gaszähler sind auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wann wurde das MAG (&lt;SPAN&gt;Membran-Ausdehnungsgefäß) zum letzten Mal geprüft, besonders dessen Vordruck?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:01:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>sunburn</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-14T10:01:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561511#M135333</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir sind neu in ein Haus mit einer Vitodens 300 Gastherme gezogen. Über den Sommer war sie im Warmwassermodus und da auch Solar vorhanden ist, wurde kein Gas verbraucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor etwa fünf Wochen war der Schornsteinfeger da, da hat noch alles funktioniert…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in den letzten Tagen war das Wetter ziemlich mies und da haben wir festgestellt, dass wir quasi kein warmes Wasser mehr haben - die Heizung ist also nicht angesprungen, um die Solarpanel zu unterstützen…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist unser Vermieter noch ne Zeit im Urlaub und nicht erreichbar, deswegen die Frage ob es etwas gibt, dass wir machen können oder muss da ein Fachmann ran?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;scheinbar springt der Brenner nicht an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird der Fehlercode wie auf dem Foto zu sehen angezeigt. Schon mal vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 15:06:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561511#M135333</guid>
      <dc:creator>ehaefner</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T15:06:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561512#M135334</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/106034"&gt;@ehaefner&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überprüfen Sie den Systemdruck und den Gasdruck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 15:23:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561512#M135334</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T15:23:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561513#M135335</link>
      <description>&lt;P&gt;Das dürfte der Gasdruck sein oder? Wie sieht der Wasserdruckwächter aus?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 15:26:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561513#M135335</guid>
      <dc:creator>ehaefner</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T15:26:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561514#M135336</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/106034"&gt;@ehaefner&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier handelt es sich um ein Wasserdruckmessgerät. Füllen Sie das System auf 1,5 bar auf, bis der rote Zeiger erreicht ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Erdgas ist kein Gasdruckschalter eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 15:41:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561514#M135336</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T15:41:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 springt nicht an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561589#M135373</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Ventile am Gaszähler sind auf?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wann wurde das MAG (&lt;SPAN&gt;Membran-Ausdehnungsgefäß) zum letzten Mal geprüft, besonders dessen Vordruck?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:01:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-springt-nicht-an/m-p/561589#M135373</guid>
      <dc:creator>sunburn</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-14T10:01:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>