    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131814#M13529</link>
    <description>Ist es dann die 7404539107954103?&lt;BR /&gt;und dann habe ich noch die Nummer 7382521104302109 WB2&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Leiterplatte hat die Nummer VI 7179475&lt;BR /&gt;und die Platine LGM29.55A6201   Vi9562677&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben mittlerweile die dritte Platine. Die ersten beiden sahen bei Ausbau auch beschädigt aus. Sie waren an manchen Stellen verkohlt/verschmort. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da ich dem Monteur zugeschaut habe, konnte ich die jetzige Platine heute selber ausbauen und begutachten. Sie sieht jedoch unversehrt aus. Ich konnte keinen optischen Fehler entdecken.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Ihre Hilfen&lt;BR /&gt;Kerstin</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2020 18:22:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PATI</dc:creator>
    <dc:date>2020-05-08T18:22:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131790#M13523</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;meine Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Sie lässt sich auch nicht mit dem Wippschalter (Entriegelung Brennerstörung) starten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weiß jemand Rat?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist die Platine defekt? An der Platine kann ich allerdings keine schadhaften Stellen entdecken.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Unser Heizungsbauer möchte uns eine neue Heizung für 9000 Euro einbauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Weil ich letztes Mal hier einen so guten Rat bekommen habe, versuche ich hier erst noch einmal mein Glück.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielleicht gibts ja eine günstigere Methode.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herzliche Grüße Kerstin&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 11:26:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131790#M13523</guid>
      <dc:creator>PATI</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T11:26:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131792#M13524</link>
      <description>&lt;P&gt;FE weist auf eine defekte Reglung hin. Ein Austausch ist erforderlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 12:01:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131792#M13524</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T12:01:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131794#M13525</link>
      <description>Vielen Dank. Was müsste denn dann alles getauscht werden?</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 12:17:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131794#M13525</guid>
      <dc:creator>PATI</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T12:17:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131801#M13526</link>
      <description>Bitte die Herstellernummer des Gerätes.(oben aufgeklebt) mitteilen.&lt;BR /&gt;MfG&lt;BR /&gt;W.F.</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 14:35:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131801#M13526</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T14:35:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131808#M13527</link>
      <description>Gerne&lt;BR /&gt;meine Seriennummer ist 7404582200630108&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Kerstin</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 15:57:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131808#M13527</guid>
      <dc:creator>PATI</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T15:57:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131811#M13528</link>
      <description>Die Nummer ist die Falsche. Die Seriennummer des Gerätes steht auf der Oberseite neben dem Abgasanschluss.. &lt;BR /&gt;Bei der Platine dürfte es sich um den berühmt-berüchtigten LGM handeln. Und wenn du Glück hast, gibts den für deine Therme wieder. Bis Ende vergangenen Jahres sah es nämlich sehr düster damit aus.</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 17:07:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131811#M13528</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T17:07:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131814#M13529</link>
      <description>Ist es dann die 7404539107954103?&lt;BR /&gt;und dann habe ich noch die Nummer 7382521104302109 WB2&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Leiterplatte hat die Nummer VI 7179475&lt;BR /&gt;und die Platine LGM29.55A6201   Vi9562677&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir haben mittlerweile die dritte Platine. Die ersten beiden sahen bei Ausbau auch beschädigt aus. Sie waren an manchen Stellen verkohlt/verschmort. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da ich dem Monteur zugeschaut habe, konnte ich die jetzige Platine heute selber ausbauen und begutachten. Sie sieht jedoch unversehrt aus. Ich konnte keinen optischen Fehler entdecken.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Ihre Hilfen&lt;BR /&gt;Kerstin</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 18:22:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131814#M13529</guid>
      <dc:creator>PATI</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-08T18:22:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 TypWB2 zeigt Fehler FE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131824#M13530</link>
      <description>Das wäre die Richtige:  7822554&lt;BR /&gt;Feuerungsautomat LGM29.55 A6201 &lt;BR /&gt;Nach Einbau müssen die eventuell vorhandenen Codierschalter neu gesetzt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und nicht zwangsläufig muss ein Fehler immer gleich erkennbar sein. Wenn die aber schon beim Einbau leichte Auffälligkeiten zeigen, wird es sich sehr wahrscheinlich um gebrauchte Platinen handeln.</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2020 05:49:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-TypWB2-zeigt-Fehler-FE/m-p/131824#M13530</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-05-09T05:49:13Z</dc:date>