    <description>&lt;P&gt;Wenn alle HK zu sind,ist der Fehler kein Wunder. Es heisst ja- ungenügende Wärmeabnahme-.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Reinigung ist zwar kein Fehler,aber das Austauschen der Gaskombi und Elektroden hätte man sich sparen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:04:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-05T04:04:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554982#M134136</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Feuerungsautomat geht ständig aus.&amp;nbsp; Eine neue Ionisationselektrode wurde installiert mit Artikel Nr. 78 39 039.&amp;nbsp; Ist diese richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Aug 2025 20:37:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554982#M134136</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-03T20:37:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554985#M134137</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104375"&gt;@anne-christine&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es sich bei Ihrem Heizkessel um den Vitodens 300-W B3HA 26 kW (7542558) handelt, dann ist die Ionisationselektrode 26/35 kW (7839039) das richtige Ersatzteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 04:09:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554985#M134137</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T04:09:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554986#M134138</link>
      <description>&lt;P&gt;Da müsstest mal die Nummer der Therme posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 04:10:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/554986#M134138</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T04:10:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555042#M134151</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:47:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555042#M134151</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T12:47:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555043#M134152</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hoffe ich habe die richtige Nummer gefunden: 7452948401970103 unter Barcode?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:50:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555043#M134152</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T12:50:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555048#M134153</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104375"&gt;@anne-christine&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Seriennummer ist in Ordnung: 7452948 Grundg. Vitodens 300-W B3HA Uml. 26 kW.&lt;BR /&gt;Welcher Fehlercode wird gemeldet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:54:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555048#M134153</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T12:54:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555049#M134154</link>
      <description>&lt;P&gt;Verriegelung EB&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:02:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555049#M134154</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T13:02:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555051#M134155</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/104375"&gt;@anne-christine&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ursache für den EB-Fehler ist ein Flammenfehler während der Kalibrierung. Überprüfen Sie dies wie im Anhang beschrieben. Überprüfen Sie zusätzlich den Gaskombiregler und den Brennerflammenkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:13:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555051#M134155</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T13:13:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555052#M134156</link>
      <description>&lt;P&gt;Steht dafür,dass die Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das liegt nicht an der Ionisierung .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eher am Druck,einer defekten Pumpe oder du hast schlicht alle HK zu.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:14:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555052#M134156</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T13:14:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555053#M134157</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ursache des gemeldeten Fehlers EB variiert je nach Kesselreglertyp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Regelung VBC132-D20.3xx tritt während der Kalibrierung ein Flammenausfall auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:20:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555053#M134157</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T13:20:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555101#M134168</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe war nur auf 60% eingestellt.&amp;nbsp; Wir haben sie auf 100% neu eingestellt. Schein zu passen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung wird leider von Paradigma systa comfort gesteuert.&amp;nbsp; Die bisherigen Installateure haben sich damit nicht ausgekannt.&amp;nbsp; Könnte evtl. ein Fehler bei der Einstellung liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:03:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555101#M134168</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T18:03:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555102#M134169</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja wir haben alle Heizkörper zu.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Die Pumpe war nur auf&amp;nbsp; 60%&amp;nbsp; eingestellt wurde auf 100% erhöht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:05:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555102#M134169</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T18:05:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555104#M134170</link>
      <description>&lt;P&gt;"Brenner auf Störung" wurde von 7 (!) Installateure&amp;nbsp; die letzten 4 Wochen überprüft. Der Gaskombiregler wurde ausgetauscht, der Ionisationselektrode wurde ausgetauscht, der Zündelektrode wurde ausgetauscht, der Kessel wurde mehrmals gereinigt, der Schornsteinfeger war 2x da. Nichts hat geholfen. Die Einstellung der Heizung und der Paradigma Systa comfort Regler wurde aber nicht überprüft&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:10:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555104#M134170</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-04T18:10:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555117#M134176</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn alle HK zu sind,ist der Fehler kein Wunder. Es heisst ja- ungenügende Wärmeabnahme-.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Reinigung ist zwar kein Fehler,aber das Austauschen der Gaskombi und Elektroden hätte man sich sparen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555117#M134176</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-05T04:04:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W B3HA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555125#M134178</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat super gepasst!&amp;nbsp; &amp;nbsp;Die Heizung läuft.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Vielen Dank für die Hilfe !&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erstaunlich, dass 6 Installateure nicht auf die Ideé gekommen sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 06:00:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-B3HA/m-p/555125#M134178</guid>
      <dc:creator>anne-christine</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-05T06:00:54Z</dc:date>
    </item>